plc 继电器 接触器~~~~~~~新手请教,请大家不吝赐教~~~~~~
目前用的plc是研华的5510(严格说应该是pac)想控制两个电磁阀和一个水泵,电磁阀和水泵都是工作在交流220v下,plc数字量输出模块工作环境不能超过30v,100mA。 问题1:用plc模块控制电磁阀和水泵是否必须用继电器和接触器,可否只用其一?? plc接继电器需要再外接电源给继电器供电,就是电源,继电器,plc模块串联成一回路 问题2:目前有24vdc电流源,24v的接触器,按照上述串联起来,超过了plc最高100ma的电流,所以又要加限流电阻,这样一来接触器就不能工作了。。。。 小女对继电器、接触器也只是略知一二,请教各位针对我的plc和被控对象我应该选什么样的继电器,接触器,什么型号啊,等等,谢谢谢谢,非常感谢~~~~     这是模块手册上给出的接线图,红色部分是我自己标注的
copley驱动直线电机的问题
大家好,我用copley的ACCELNET系列的驱动器来驱动直线电机.有几个问题需要向各位高手请教一下。 (1)我用示波器测驱动器不带负载下的3相输出,发现3相为相差180度的方波,当发控制命令后,相位会发生变化,这就是通常所说的spwm波吗?这样的电机是我们通常所说的3相交流电机吗? (2)位置控制模式下,驱动器完成位置,速度,电流三个环的控制;如果我采用速度控制模式,我的位置环是不是就应该在控制卡中来实现PI的算法(发现驱动器中只有比例和积分环节)? (3)可否请大侠提供一个建模的方法(怎样确定Kp和Ki的值,还有位置前馈和加速度前馈以及其他的一些考虑因素,怎样把它们放到我的控制模型中去呢) 第一次注册,第一次发贴,赶求波恩和所有的大侠们不吝赐教!
工控到底要学精还是学通
    我工作两年,在一家电厂上班,规模也比较大,一期运行之后,现在又在调试二期。     期间我接触过很多的PLC,西门子的,FUJI的,AB的,我们这儿什么都有,说白了比较杂的。刚毕业,反正是什么都搞,领导说,这样搞多了将来对我们有好处。      但我一直想不明白,学多了还不如学精一门,比如说学好了西门子的,将来出去可能会有更大的机会。      大家觉得是怎样,重点学好一种,还是通学比较好呢?
3000千伏安两个的万能式断路器可以互锁吗?
我公司是一台2000千伏安的变压器!!!! 市电,经市电变压器之后--------万能式断路器开关A------低压补偿柜-------万能式断路器开关C-----------配电柜-----------公司各机器 发电。经发电变压器之后--------万能式断路器开关B---到这里就到上面低压补柜。后面不变。。 现在上级要求,要在两个万能式断路器开关,装一个互锁,意思,就是当万能式断路器开关A合闸时,万能开关B合闸按钮处于无效应状态。。   公司就是怕不小心操作。两个万能式断路器同时送电。。那样。后果不敢想像!!!!!!!!!!!!!     我公司曾发生过2000千伏安万能式断路器。炸开现象。。哈哈。。好在是晚上2:00左右发生。没有人值班。无人员伤
行车遥控
大家好!请问一下行车遥控是怎么接线的呢?现在对这个一点都不熟悉。最好有图的。谢谢。
24V直流接近开关。
24V直流接近开关量程最大有多少,那种品牌的好啊?有资料给下看看!
ACS800 报过压欠压故障的问题
各位专家!好! 一台250千瓦的ACS800变频器托动一台220千瓦的水泵。平时运行很稳定。但是一到阴天下雨或打雷的时候。电网电压就会出现波动,大约2秒左右,眼睛能观察到照明灯管闪一下。此时变频器就故障停机,有时报直流母线过压,有时报欠压。对生产影响很大。(正常的时候电源电压410 V)。 对此种现象,请教各位应如何处理?能否利用变频器的瞬间掉电时的运行保持功能?如何利用? 请各位指教!不胜感激!!!  
关于PAC RX7i 机架系统噪音消除方法
为减少因电子噪声所引发的故障,必须采取以下步骤使PLC系统完全接地。 1. 确保供电电源的固定螺钉,特别是底部的两个已完全紧固。。 2. 电源模块上的GND端子 必须使用AWG #12 (3.33 mm2) 导线连接到位于机架两侧的任一个GND端子上。最好使用环状线鼻和星型垫片连接。 3. 机架上的GND 终端必须可靠接入大地。 每个RX7i 模块右侧都有一个的用于消除噪声的金属片,可确保与相邻模块或机架的良好接触。(RX7i电源模块两侧均有噪声消除金属片。)若安装了没有噪声消除金属片的模块,整个系统将会更容易受到电子噪声的影响。
WINCC画面通讯不上,所有监控没有数据显示
WINCC画面上的监控数据没有显示,硬件应该是没有问题,硬件网络通过PING命令可以PING通,但是画面就是没有数据显示,知道是WINCC通讯设置的问题,但是忘记从那里修改通讯设置了。。。请知道的高手回答一下,谢谢!!!
三菱触摸屏问题
在对三菱触摸屏GOT-F920-BBD5-K-C进行人机界面编程时,谁能介绍一下,用什么方法对三菱触摸屏输入键(如F1,F2 , F3 ,F4,F5)的功能进行设定。
触摸屏设置问题
在对三菱触摸屏GOT-F920-BBD5-K-C进行人机界面编程时,谁能介绍一下,用什么方法对三菱触摸屏输入键(如F1,F2 , F3 ,F4,F5)的功能进行设定。
怎么没有DANFOSS的论坛
工控网怎么没有设立DANFOSS的专区,我们单位变频器都是DANFOSS 各位有用过的来交流下
我要做智能控制的仿真?交流伺服电机及驱动的传递函数的确定?
我要做智能控制的仿真?交流伺服电机及驱动的传递函数的确定?如交流伺服电机(安川,西门子都可以)?根据元器件类型,简化模型也可以?
有哪位朋友给介绍一下传送的指令怎么回事?
我是初学者 , 有哪位朋友给介绍一下传送的指令怎么回事? vb vw后的数字是怎么一回事?  谢谢
接触器的真假
我有两个常熟接触器大家帮帮看那个是真的
ACS800变频器掉电保持功能
ACS800变频器的掉电保持功能是指ACS800手册上所说的“电网瞬间掉电时的运行保持”。如果电网电压瞬间丢失,传动单元将利用电机旋转的动能继续维持运行。只要电机旋转并给传动单元提供能量,传动单元就会正常工作。如果主电流接触器保持闭合状态,传动单元在电源恢复后,可以立即投入运行。 听说要加一个“保持电路”,该如何加? 请教各位!该功能如何实现?特急!
贝加莱组态软件不支持xp sp3么?
贝加莱 Automation Studio 2.5.3.28不能安装,提示:“需安装在xp sp2或更高版本” 但我的系统是 XP sp3.
ACS510,37KW变频器显示0027代码,如何处理
ACS510,37KW变频器显示0027代码,如何处理?配置文件能导出吗?
漏电保护器的技术误区
        在两网改造中,大量使用了剩余电流动作漏电保护器,几年过去了,事实证明,漏电保护器损坏、人为解除运行现象非常严重。用电损耗问题,安全用电问题仍然严峻。纠其原因是多方面的,但直接原因是漏电保护器的频动、拒动,严重影响了正常用电,使管、用电人员对漏电保护器失去信心,甚至放弃。 漏电保护器的频动,包括两个方面: 一是电网确有接地时,漏电保护器正常动作。在这种正常动作中,因电网老化、气候环境变化,电网产生接地点引起的动作占绝大多数,而因人身触电引起的动作则是极少数。可以想象,能够正常用电是人们的第一需求,为了防止发生概率极低的人身触电伤害而招致频繁的停电,影响正常生产和生活当然会造成人们的烦恼。 二是电网本来没有发生接地,而是漏电保护器在以下情况下可能产生误动: 1、由于漏电保护器是信号触发动作的,那么在其它电磁干扰下也会产生信号触发漏电保护器动作,形成误动。  2、当电源开关合闸送电时…
用哪个实现比较好?
大家帮我看看,我有一项目,有8个调节回路,30多个模拟量,上二次仪表还是小型DCS好呢
用哪个实现比较好?
大家帮我看看,我有一项目,有8个调节回路,30多个模拟量,上二次仪表还是小型DCS好呢
哪位谈谈变频器是怎样自学习电机参数的?
向运动控制论坛的高手请教!哪位谈谈变频器是怎样自学习电机参数的?
无线数据传送
是这样的,需要降水塔的液位数据实时传递到值班室,直线距离大概在200米,请问有没什么稳定经济的无线通讯方案?
哪位大哥有西门子变频器使用说明书(中文版)
低压电器----配线原则
        板前明线布线:手工布线时(非模型、模具配线),应符合平直、整齐、紧贴敷设面、走线合理及接点不得松动便于检修等要求。 1、走线通道应尽可能少,同一通道中的沉底导线,按主、控电路分类集中,单层平行密排或成束,应紧贴敷设面。 2、导线长度应尽可能短,可水平架空跨越,如两个元件线圈之间、连线主触头之间的连线等,在留有一定余量的情况下可不紧贴敷设面。 3、同一平面的导线应高低一致或前后一致,不能交*。当必须交*时,可水平架空跨越,但必须属于走线合理。  4、布线应横平竖直,变换走向应垂直90°。 5、上下触点若不在同一垂直线下,不应采用斜线连接。  6、导线与接线端子或线桩连接时,应不压绝缘层、不反圈及露铜不大于1mm。并做到同一元件、同一回路的不同接点的导线间距离保持一致。 7、一个电器元件接线端子上的连接导线不得超过两根,每节接线端子板上的连接导线一般只允许连接一根。  8、布线时,严禁损伤线芯和…
求助-BARKSDALE(巴克斯代尔) 样本资料
现急需BARKSDALE(巴克斯戴尔)的样本资料,请哪位帮忙发送一份,深表感谢!邮箱:irs_du@126.com; QQ:429587901
今天开机,忙了半天
二线开机时石灰石称开不起了,到现场一看称控制器没显示,FALL指示灯亮,查输入部分都好,可能是控制器坏了。到库房借了一个,库房的人死活不肯借,我也不管他,写了借条。 重新输入参数,对照中控输入,不一致。中控输入140吨,现场显示只有40吨。明显不对,检查A13,60吨未改成220吨,修改后中控和现场显示一致。准备开机,中控员又告知反馈是NAN值。检查称体,去除一些料,还是不行,量反馈模拟量有22MA,难道库房的控制器也是坏的?更换备用称的控制器,重输参数,反馈还是不行。 对照其他称的参数,发现A15都是0031,而我参照以前抄下的参数输入为0010。修改以后反馈正常。 称处理好后,磨机又驱动不成功。刚驱动一下,就跳停,综保上没故障显示,中控也没显示。检查各稀油站都OK,水电阻也OK.联系电气科,叫程序员在后台观察一下有什么故障显示,好对症下药。后来发现有一故障“控制回路断线”的信号反馈,可能线路有短路吧,把不该有的信号送上去了,拆除中空线,再次启动,成功了。
国企工作三件宝
国企工作三件宝 大学毕业进国企工作十年了,这十年来,国企工作丰富了我的知识,也磨去了我的棱角;增长了我的见识,也消耗量了我的激情;提高了我的本领,也降低了我的敏锐。当我逐渐走向成熟、圆滑和老练的同时,也逐步离年轻的我渐去渐远。国企工作按老师和书本上所教的套路操作恐怕不行,通过观察别人和总结自己吃惊地发现,在国企要有所作为,你必须具备三点看似悖论却奇效无比的本领。 第一、有文化但不能学问太深。 文化的作用显而易见,在知识型社会,没有一定的学历与教育背景很难立起足来。然而,以为在国企知识越多越好那就大错特错了。国企就那些个事儿,能说会干再写点材料足已够用。学问太深的人往往喜欢认死理,不懂得脑筋急转弯,缺乏适应官场风云多变的能力,这只会造成知识越多越“反动”。所以,国企那些八面玲珑深得领导喜欢的人,都是有一点文化但学问都不精深之人。这样的人才善于见风使舵,不至于像学究一样抓住道理不放,甚至写些狗屁文章理论半天,既单纯…
脚本学习
请问要想学习MCGS组态软件的脚本编程,需要打哪些基础呢?我基本功很差,简单的if then 能看懂,再复杂的就迷糊了.有什么好些的打基础的书吗,哪位朋友帮推荐些,要基础的!!谢谢
传感器现场仪表的传输信号与现场总线技术
        现场仪表与控制室仪表之间的数字通信统称为现场总线。实际因为现场设备不同,数字信号传输数据的通信宽度不同,而分为传感器总线、设备总线和现场总线几种(统称为现场总线);又于过渡期有HART协议的准数字化通信;另外,就是国际标准和行业标准的复杂性和数字通信技术发展速度太快造成的系统架构扁平化等等原因,使现在现场总线技术处于“春秋战国”时期,所以有必要让流程工业及加工业决策者,对这个问题理出一个思路来,促进现场总线技术的普及。      20世纪70年代大约在电动单元组合式仪表研发时期,出现了4~20mDC的国际统一信号(对应电压信号为1~5VDC),相应两线制技术也得到普及。两线制是指一个现场变送器由两根导线与控制室对应端子相连,在其上完成供电(24VDC)及电流信号传输。当然,四线制技术也还可以使用(四线制指现场变送器接两根电源线和两根信号线)。      在1986年美国Rosemount公司推出HART(Highway…
西门子6SE3221故障
一台6SE3221-5DC40上电,风扇不转,显示----;过1~2分钟听到继电器吸合,显示F001或F010能复位;拆去模块和风扇,重新上电显示依旧,风扇接口没有电压,只是继电器吸合时间变短。不知何故?请高手们指教!
松下VF8Z变频器说明书
谢谢大师故障为停车后不能再开机必须关掉电源重新启动
请问谁有电工常开常闭等图示符号
请问谁有电工常开常闭等图示符号!     我的搞电工首先要会看电路图。如果不知道图上符号表示。。路没办法看懂。。。
s7_300软冗余
各位大侠: 我用西门子300PLC做软冗余(CPU315-2DP),冗余不成功,又什么方法补救吗?比如SF灯不亮,又或能自动切换(估计死奢求)。 请指点,急!!!  
节电机节能效果如何?
现在,市面上有一种采用台湾技术生产的节电机,可串在高压(6~35KV)线路中,椐称节电效果10%~35%,不知大家有用过的没有,使用效果如何?
求WINCC 7.0 授权
哪位大侠能提供一个,不胜感激   email:  mecol@163.com  
三菱视频
加QQ707664915
如何自制士林PLC数据线
小弟初学者  请知道的大哥指教一下 谢谢
昆仑通态培训班赠送7寸人机界面
www.7062k.com/ 作为民族品牌,我们在09年以培训班、研讨会的方式向客户赠送出5000台7062KS这款7寸人机界面,希望广大朋友了解民族品牌,相信民族品牌,支持民族品牌   
景利科技工业业务领域工业自动化与驱动技术
景利科技工业业务领域工业自动化与驱动技术 地 址:上海市嘉定安亭新源路155弄16号新源商务大厦17楼 邮 编: 201803 电 话:021-3126 2627 手 机: 134 8202 0990 陈先生 传 真: 021-6129 4025 邮 箱: joinlead@163.com 网 址: www.joinlead.com
上海旋盛机电供应编码器
上海旋盛机电有限公司专业经销美国RENCO编码器RENCO固旋式编码器 美国RENCO是世界著名的编码器厂商。主要产品有:增量型编码器、绝对型编码器、防爆型编码器、上海旋盛机电有限公司专业经销美国RENCO编码器RENCO固旋式编码器 美国RENCO编码器是一家有着数百年做编码器的经验,具有国际领先的技术,产品合格率达100%,经过多年的营销和凭着产品质量的过硬,现今美国RENCO编码器的产品已经远销世界各个国家,具有良好的信誉。 常用型号: RENCO ENCODER P/N#:77681-021 MODEL#:RM21D3E-1000-8MM-5-CS-LD-1-C-G6-S;RENCO ENCODER P/N#:77676-305 MODEL#:RM21D-1000-8MM-G6-5-CA23-HL-1-C-S;P/N#:75645-044 Model #R8523B-200-CA6-5-S;P/N#:77676-305 RM21D-1000-8MM-G6-5-CA23-HL-1-C-S;P/N 77676-119、RM21D3-500-3/8-5-CA24-VC-0-H-G6-S; RM21D-1000-8MM-G6-5-CA1B-LD-1-C RM21D3-1000-8MM-5-CA18-LD-1-C-G6, RENCO P/N 77680-012、M21D-1000-8MM-G6-5-CA23-LD-1-、RM21D3-…
压力传感器
请教大家一个问题:电流型压力传感器一般除对应输出的是4-24MA的电流信号。如果压力是0-10MPA的管网压力是否与之对应?如果要10-0MPA的压力与电流信号4-24MA的电流信号相对应,是否要进行设定?怎样设定?也就是说压力传感器的电流信号与压力怎样设定?谢谢?
西门子440故障F023
西门子440空载正常,带载运行正常,一到50HZ,,报F023
求助:西门子K-TP178 上电后蜂鸣器一直响
西门子K-TP178 上电后蜂鸣器一直响,触摸后反应迟钝,失灵,望各位赐教
求助
我们公司有一台变频电机带动一个类似于转鼓一样的负载,运转的时候转动惯量较大,变频器是用的西门子6SE70系列,在1年前的调试的时候设定控制方式为V/F,但是在运行的时候以常由于直流母线电压过高而跳停,后来就转用矢量控制方式,直到昨天晚上该电机在停机后再启动,变频器直接报过电流的报警,经检查电机,电缆,还有负载都没有异常现像,后将控制方式改回到V/F,启动后运行正常。但是运行半小时后又出现直流母线电压过高而跳停,再启动后运行到现在都没有任何问题。想请教下,看大家有什么看法。
求助弹出式按钮的问题
各位大狭,求助一下,当我按下《换画面A 》弹出A的子画面,当我按下《换画面B》弹出B的子画面,A和B子画面同时存在主画面上,现在我要这样功能,我按下《换画面A 》弹出A子画面,按下《换画面B》弹出B子画面,同时A子画面自动关闭,再按《换画面A 》弹出A子画面,B子画面自动关闭。始终只能一个子画面存在于主画面上。要怎么做啊?谢谢!
MT6104时钟地址问题
年月日的正确了 RW60005 60004 60003 时分秒用60002  60001  60000 显示不正确 都是BCD格式的 不知道什么原因? 谢谢!
ZX7-400SC直流电焊机
哪位修过ZX7-400SC直流电焊机吗?是上海博斯特焊接设备有限公司生产的早期产品。有资料吗 ?谢谢
美国renco编码器
美国RENCO编码器 产品规格:全系列 产品数量:不限 包装说明:原装 有效期限:长期有效 详细介绍:我公司销售美国RENCO、RENCO编码器、RENCO固旋式编码器、RENCO增量型编码器、RENCO绝对型编码器、RENCO防爆型编码器 Renco Encoders公司(位于美国加利福尼亚州戈拉塔)展出了其R35i 型旋转光学编码器,它能提供高达8192 ppr 的分辨率。三个换向通道的频率响应为500kHz,并备有多种选通方式选项。 R35i小型编码器集成了专用集成电路,该电路包括若干组件,性能优异,产品质量高,封装体积小。该公司称,本品不但配有无刷电机,而且还能提供高分辨率递进定位信号,包装尺寸为0.55英寸。本品配有四、六、八极无刷电动机。输出频率响应达500kHz。 型号列举:RM15D-、RM15D3-635-1/4-5-CA18-VC-C4-S、RM15D3-1250-1/4-5-CA18-VC-C4-S、R6523D-、R6523D-100-1/4-5-S、77820-259 DC0351、R22I-、R22I-1000/0-3MM-LD/0-5/0-6-R-C-M1、R22I-1000/3-4MM-LD/VO-5-6-A-C-M3、RCH20D 、RCH20D-2000/3-6…
谁有ACS600系列的主控板和I/O 板
机器型号为:ACS60100703,I/O板型号:NIOC-01C,主控板型号:NAMC-11C,各一块。望有拆机件的朋友报个价?