单边带电力线载波系统设计导则 GB/T 14430—93
中华人民共和国国家标准 单边带电力线载波系统设计导则 GB/T 14430—93 Planning of single-sideband power line carrier systems 国家技术监督局1993-06-05批准 1993-12-01实施 本标准参照采用国际电工委员会663号出版物《单边带电力线载波系统的设计》(1980年版)。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了电力线载波系统设计的基本方法,对有关概念及原理作了说明。 本标准适用于110~500kV交流电网单边带电力线载波系统,可作为系统设计的指导文件。35kV电网也可参照使用。 2 引用标准 GB4705 耦合电容器及电容分压器 GB7255 单边带电力线载波机技术条件 GB7329 电力线载波结合设备 GB7330 交流电力系统线路阻波器 图1表明了与电力线载波系统有关的国家标准示意图。 图1 与电力线载波系统有关的国家标准示意图 3 电力线载波系统 3.1 概述 电力线载波是利用电力线作传输媒介的载波通信,不需另外架设通信线路。电力线结构…
带电作业用火花间隙检测装置
中华人民共和国电力行业标准 DL 415—91 带电作业用火花间隙检测装置 中华人民共和国能源部1991-12-02批准 1992-04-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了带电检测63~330kV悬式绝缘子可调式固定火花间隙检测装置的型式、技术要求、检测试验分类和试验方法。 本标准适用于带电检测63~330kV发电厂、变电所和输电线路悬式绝缘子串零值或低值绝缘子的可调式固定火花间隙检测装置。 2 引用标准 GB5129.5—85环氧层压玻璃布板 GB311.2~311.6—83高电压试验技术 3 型式、部位名称和规格尺寸 图1 火花间隙检测装置的形状、 各部位名称和尺寸 1—支承板;2—电极;3—调整螺母;4—垫圈;5—电极、 探针固定架;6—探针固定架;7—探针;8—工作头 3.1 产品的型式为可调式固定间隙型。 3.2 产品形状、各部位名称和尺寸,如图1所示。 4 技术要求 4.1 材料 探针、电极和固定架…
带电作业术语
中华人民共和国国家标准 带电作业术语 GB/T 14286—93 Terminology for live working 国家技术监督局1993-04-10批准 1993-12-01实施 本标准主要参照采用国际标准IEC743(1983)《带电作业工具设备术语》。 1 主题内容与适用范围 本标准规定了带电作业时常用术语。 本标准适用于编写带电作业标准、规程及国内外技术交流用语。 2 基本术语 2.1 带电作业 live working 对高压电气设备及设施进行不停电的作业。 2.2 等电位作业 equal potential working 作业人员与带电体处在同一电位的作业。 2.3 地电位作业 earth potential working 作业人员处在地电位的带电作业。 2.4 间接作业(绝缘操作杆作业) indirect working(hard pole working) 带电作业时作业人员处于地电位状态,利用绝缘工具接触高压带电体的作业。 2.5 雨天作业 raining working 在雨天采用特殊防雨的绝缘工具所进行的带电作业。 2.6 沿绝缘子串作业 along ins…
大型汽轮发电机自并励静止
中华人民共和国电力行业标准 大型汽轮发电机自并励静止 DL/T 650—1998 励磁系统技术条件 neq IEC 34—16—1:1991 neq IEC 34—16—3:1996 Specification for potential source static exciter systems for large turbine generators 中华人民共和国电力工业部1998—03—19批准 1998—08—01实施 前 言 同步发电机自并励静止励磁系统由于其运行可靠性高、技术和经济性能优越,已成为大型汽轮发电机的主要励磁方式之一。为统一和明确汽轮发电机自并励静止励磁系统的基本技术要求,根据电力工业部科学技术司技综[1996]51号文《关于下达1996年制定、修订电力行业标准计划项目(第二批)的通知》的安排,依据GB/T7409—1997《同步电机励磁系统》的基本原则,参考IEC34—16系列和IEEE Std.421系列标准,在广泛征求各方意见的基础上,结合我国发电机和控制设备设计、制造、运行、维护的实际情况制定了…
城市中低压配电网改造技术导则
中华人民共和国电力行业标准 DL/T 599—1996 城市中低压配电网改造技术导则 Technical guide for enhancement of urban medium and low voltage distribution networks 中华人民共和国电力工业部1996-06-06批准 1996-10-01实施 前 言 城市中低压配电网是电力系统的重要组成部分,是城市建设的重要基础设施。为满足城市建设、经济发展和人民生活用电的需要,指导全国城市中低压配电网改造工作,使之达到安全可靠、技术先进、经济合理的要求,根据原能源部司局电供[1991]131号文和原能源部电力司提出的《关于加强城市中低压配电网改造的若干意见》,由全国电力系统城市供电专业工作网负责,在广泛征求意见的基础上,总结了北京、上海、长沙、南京、沈阳、广州、武汉、福州、重庆、昆明、乌鲁木齐、辽阳、包头供电局(电业局)城市中低压配电网改造方面的经验,由北京供电局具体起草了本技术导则。 本标准由电力工业部安全监察及生产协调司提出并归口。 本标准由…
编制电气安全标准的导则 GB/T 16499—1996
中华人民共和国国家标准 编制电气安全标准的导则 GB/T 16499—1996 eqv IEC GUIDE 104:1984 Guide to the drafting of electrical safety standards 国家技术监督局1996-08-22批准 1997-07-01实施 前 言 本标准是根据国际电工委员会IEC导则104《编制安全标准的导则和担负安全指导职能及安全专项职能的技术委员会的任务》(1984年第二版)及其1号修改件(1989年)制定的,在技术内容上与该国际导则等效。关于编制电气安全标准的导则部分实质上是等同采用的;关于担负安全指导职能及安全专项职能的技术委员会的任务部分,根据我国的现状,采取了“对应”单位的提法,以促进建立与国际电工委员会对口的国内组织和尽快等同采用国际电工标准。 本标准的附录D ISO/IEC导则7-1982《对适合产品认证用标准的要求》是为读者方便使用而增加的。 本标准从1997年7月1日起实施,1997年7月1日起所有报批的电气安全标准草案,均应符合本标准的规定。 本标准的…
LFP—900系列 超高压线路成套快速保护装置检验规程
LFP—900系列 超高压线路成套快速保护装置检验规程 Test code for series LFP—900 high-speed protection equipment of extra-high voltage transmission line DL/T 625—1997 中华人民共和国电力行业标准 LFP—900系列 超高压线路成套快速保护装置检验规程 DL/T 625—1997 Test code for series LFP—900 high-speed protection equipment of extra-high voltage transmission line 中华人民共和国电力工业部1997-10-22批准 1998-01-01实施 前 言 为了规范LFP—900系列超高压线路成套快速保护装置的现场检验,保证现场检验质量,满足继电保护工作人员的需要,本标准规定了LFP—900系列超高压线路成套保护装置的检验内容、检验要求和试验接线等详细要求,从而为LFP—900系列超高压线路成套保护装置的检验提供了全行业统一的技术规范。 附录A~附录E是提示的附录,供参考。 本标…
330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定
330~500kV变电所无功补偿装置设计技术规定 Technical regulation ror designing or reactive for 330~500kV substations DL 5014-92 主编部门:能源部东北电力设计院 批准部门:中华人民共和国能源部 施行日期:1993年10月1日 第一章 总 则 第1.0.1条 本规定适用于330、500kV变电所内的330、500kV并联电抗器置,10~63kV并联电抗器和并联电容器装置,0.8~20kV静止补偿装置的新建程,扩建、改建工程可参照执行。 本规定不包括调相机。 第1.0.2条 无功补偿装置的设计必须执行国家的技术经济政策,并应根据安装点的电网条件、谐波水平、自然环境、运行和检修要求等,合理地选择装置型式,容量,电压等级,接线方式,布置型式及控制、保护方式,做到安全可靠、技术经济理和运行检修方便。 第1.0.3条 遵照本规定设计的无功补偿装置,尚应符合现行的国家和部的有关准、规范、规程和规定。 第二章 系 统 要 求 第2.0.1条 系统的无功补偿原则上应按就地分区分电压基本平衡…
关于GE Fanuc plc的模拟量。
关于GE Fanuc plc的模拟量。 我想请教一下GE Fanuc Plc  的模拟量应该怎么设置。 我用的编程软件是Proficy Machine Edition。 希望有高手指导指导。     本人建一群。专业讨论PLC技术的群、   希望大家加进来讨论讨论。   群号18847942,   加请。打工控PLC
220~500kV电网继电保护装置 运 行 整 定 规 程
中华人民共和国电力行业标准 DL/T 559—94 220~500kV电网继电保护装置 运 行 整 定 规 程 中华人民共和国电力工业部1994-12-19批准 1995-05-01实施 1 总则 1.1 本规程是电力系统继电保护运行整定的基本规定,与电力系统继电保护相关的设计部门和调度运行部门应共同遵守。 1.2 本规程是220kV、330kV和500kV电网的线路、母线以及与电网保护配合有关的变压器等电力设备继电保护运行整定的基本依据。 1.3 220kV及以上电力系统继电保护及自动重合闸装置的技术要求必须与本规程的继电保护运行整定具体规定相符合。 1.4 按照DL400—91《继电保护和安全自动装置技术规程》的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是实现可靠继电保护的物质基础;按照本规程的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。 1.5 220kV、330kV和500kV电网继电保护的运行整定,应以保证电网全局…
220~500kV电力系统故障动态记录 DL/T 553—94
中华人民共和国电力行业标准 220~500kV电力系统故障动态记录 DL/T 553—94 技 术 准 则 中华人民共和国电力工业部1994-11-07批准 1995-04-01实施 1 电力系统的动态记录 电力系统的动态记录分三种不同的功能。 1.1 高速故障记录 要求记录因短路故障或系统操作引起的、由线路分布参数参与作用在线路上出现的电流及电压暂态过程,主要用于检测新型高速继电保护及安全自动装置的动作行为,也可用以记录系统操作过电压和可能出现的铁磁谐振现象。其特点是:采样速度高,一般采样频率不小于5kHz;全程记录时间短,例如不大于1s。 1.2 故障动态过程记录 记录因大扰动引起的系统电流、电压及其导出量,如有功功率、无功功率以及系统频率的全过程变化现象。主要用于检测继电保护与安全自动装置的动作行为,了解系统暂(动)态过程中系统中各电参量的变化规律,校核电力系统计算程序及模型参数的正确性。其特点是采样速度允许较低,一般不超过1.0kHz,但记录时间长…
35kV及以下架空电力线路施工及验收规范
35kV及以下架空电力线路施工及验收规范 Code for construction and acceptance of 35kV and umder over head power levels electric equipment installation engineering GB50173—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》的通知 建标〔1992〕912号 根据国家计委计综〔1986〕2630号文的要求,由能源部会同有关部门共同修订的《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》,已经有关部门会审。现批准《电气装置安装工程 35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173-92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程 施工及验收规范》GBJ232-82中第十二篇“10kV及以下架空配电线路篇”同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责。…
35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件
35kV及以下电力电缆热缩型附件应用技术条件 中华人民共和国能源部1991-12-02批准 1992-04-01实施 1 总则 1.1 适用范围 1.1.1 本标准适用于35kV及以下塑料绝缘电力电缆热缩接头和终端头。 1.1.2 本标准适用于10kV及以下油浸纸绝缘金属护套电力电缆热缩终端头。 1.2 使用条件 热缩附件可在下列条件下正常运行: a.环境温度-40~50℃; b.热缩附件长期工作温度、过载温度和短路温度与其配套装配的电缆一致; c.户外热缩终端头用于严重污秽、强烈振动、冰雪严重地区应采取相应加强措施。 2 引用标准 JB2926 粘性油浸纸绝缘金属护套电力电缆; JB2927 不滴流油浸纸绝缘金属护套电力电缆; GB11033 额定电压26/35kV及以下电力电缆附件基本性能要求; GB5589 电缆附件试验方法。 3 名词术语 3.1 本标准所用名词术语(除本标准有规定外)均按GB2900•10的规定 3.2 热收缩材料 热收缩材料是以橡塑为基本材料,用辐射或化学方法使聚合物的线…
3~110kV电网继电保护装置 DL/T 584—95
3~110kV电网继电保护装置 DL/T 584—95 运行整定规程 Operational and Setting Code for Relay Protection of 3~110kV Electrical Power Networks 中华人民共和国电力工业部1995-11-27批准 1996-06-01实施 1 总则 1.1 本规程是电力系统继电保护运行整定的具体规定,与电力系统继电保护相关的设计、调度运行部门应共同遵守。 1.2 本规程是3~110kV电网的线路、母线、并联电容器、并联电抗器以及变压器保护中与电网保护配合有关的继电保护运行整定的基本依据。高频保护、断路器失灵保护、导引线纵联保护等参照DL/T559—94《220~500kV电网继电保护装置运行整定规程》整定。 1.3 按照DL400—91《继电保护和安全自动装置技术规程》(简称规程)的规定,配置结构合理、质量优良和技术性能满足运行要求的继电保护及自动重合闸装置是电网继电保护的物质基础;按照本规程的规定进行正确的运行整定是保证电网稳定运行、减轻故障设备损坏程度的必要条件。 …
3~63kV交流高压负荷开关 GB 3804-90
3~63kV交流高压负荷开关 GB 3804-90 代替 GB 3804-88 A.C.high voltages for rated voltages from 3kV to 63kV 国家技术监督局1990-11-06批准 1991-06-01实施 1 主题内容与适用范围 本标准规定了交流高压负荷开关(以下简称负荷开关)的术语、产品分类、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等方面的要求。 本标准适用于额定电压为3~63kV,额定频率为50Hz的户内、户外三相交流电力系统中配电用的负荷开关及其操动机构和辅助设备。 2 引用标准 GB763 交流高压电器在长期工作时的发热 GB1984 交流高压断路器 GB1985 交流高压隔离开关和接地开关 GB2706 交流高压电器动热稳定试验方法 GB3309 高压开关设备常温下的机械试验 GB5273 变压器、高压电器和套管的接线端子 GB7354 局部放电测量 GB7675 交流高压断路器的开合电容器组试验 GB11022 高压开关设备通用技术条件 3 术语 3.1 负荷开关 能够在正常电路条件(也可以在…
求本特利3300/03 系统监控器的说明书
谁有本特力3300/03系统监控器的说明书?本人在网上找只找到了3300/01和3300/02的~! 如果有的话可以发到我的邮箱,lijing478@yahoo.com.cn。 本人将不胜感激~!谢谢~~!!  
请问哪里有最新版的WINCC中文版下载
请问哪里有最新版的WINCC中文版下载 找个许久都没找到
四路模拟信号采集隔离RS485/232输出解决方案
0-5 V电压信号或4-20 mA电流信号输入可选型,用户可编程设置模块地址、波特率   顺源ISO 40xx系列产品实现传感器和主机之间的信号采集,用以检测模拟信号或控制远程设备。通过软件的配置,可用于多种传感器类型,包括:模拟信号输入,模拟信号输出,和数字信号输入/输出(I/O),ISO 40xx系列产品可应用在 RS-232/485总线工业自动化控制系统,温度信号测量、监视和控制,小信号的测量以及工业现场信号隔离及长线传输等等。 产品包括电源隔离,信号隔离、线性化,A/D转换和RS-485串行通信。每个串口最多可接256只 ISO 40xx系列模块,通讯方式采用ASCII码、MODBUS通讯协议,其指令集兼容于ADAM模块,波特率可由代码设置,能与其他厂家的控制模块挂在同一RS-485总线上,便于计算机编程。 ISO 40xx系列产品是基于单片机的智能监测和控制系统,所有的用户设定的校准值,报警上下限,地址,输入范围,波特率,数据格式,校验和状态等配置信息都储存在非易失性存储器EEPROM里。ISO 40xx系列产品可…
安川616G报OU
安川616G报OU。请教各位老师怎么查啊,直流母线电压600V
怎么用pid实现阀门控制液位
希望大家给出解决方案
工控朋友进
山东的工控朋友们进来晒晒,留下自己的联系方式啊 大家互相学习共同进步啊
ppi mpi profibus 详解
1、 MPI是Multi-Point Interface,适用于PLC 200/300/400、操作面板TP/OP及上位机MPI/PROFIBUS通信卡,MPI网络的通信速率为网络才支持12Mbit/s的通信速率。MPI网络最多可以连接32个接节点,最大通信距离为50m,但是可以通过中继器来扩展长度。 PPI协议是专门为S7-200开发的通信协议。S7-200 CPU的通信口(Port0、Port1)支持PPI通信协议,S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。Micro/WIN与CPU进行编程通信也通过PPI协议。PPI是一种主从协议,主站、从站在一个令牌网。在一个PPI网络中,与一个从站通信的主站的个数并没有限制,但是一个网络中主站的个数不能超过32个。主站既可以读写从站的数据,也可以读写主站的数据。也就是说,S7-200作为PPI主站时,仍然可以作为从站响应其他主站的数据请求。 MPI是主站之间的通信;PPI可以是多台主站与从站之间通信。 2、MPI协议:西门子内部协议,不公开; PROFIBUS-DP协议:标准协议,公开。 3、MODBUS 是MODICON公司最先倡导的一种软的通讯规约…
关于高压进线跳闸的问题
求助:各位高手,我现在在一个水厂,变压器容量800KVA,离心泵电机额定功率220KW、额定电流396A,采用软启动器启动,高压过载整定电流为1.4A、变比为40,现在的状况是出水阀门关闭时启动电机,电机启动电流很大会迅速跳闸,我想问的是为什么变压器高压侧开关不跳而高压进线开关跳闸,请各位帮忙?
pro-face触控下载到计算机是set还是recive?
求高手指点!pro-face触控下载到计算机是set还是recive?
那位同志有pro-face触摸屏的软件,能否分享
那位同志有pro-face触摸屏的软件,能否分享
请教用PLC计算步进电动机的脉冲数
请问:有一带编码盘的步进电动机和一驱动器,脉冲信号及脉冲频率由外部脉冲源提供。想用FX的PLC实验一下,通过PLC的计数器来计算步进电动机的脉冲个数,到达设定的脉冲数后PLC发信号控制步进电动机停止运转,请问不知这种方法可行吗?计数准不准?谢谢
S7-300
最近要用S7-300做一个项目,采用的模拟量比较多,主要控制压力和温度,采用PID调节器比较多, 我想采用CPU314+SM331x2(8输入,带变送器的传感器4-20mA)+SM334(输入4/输出2)+SM332(4输出)+SM321(32点)+SM322(32点)问题是:1、我采用12位精度还是采用16位精度的输入输出模块好些?                                                 2、CPU314使用多个PID调节器,运行速度会不会影响其他程序?                                    …
工业机器人交流的好论坛 全国唯一的交流平台!
工业机器人交流的好论坛 全国唯一的交流平台! http://www.sbwxw.com.cn/bbs/index.asp
电气软件的发展
随着计算机水平的发展,三维的机械设计软件为大家所认知。但是另一方面电气设计软件就没有这么被大家所了解。其实他们跟机械设计软件的关系也很简单。我想看到下图,您就能非常清楚了. 从这张图我们可以看计算辅助设计的整个发展过程,从手工画图演变到CAD画图,我们常用就是AUTODESK公司的AUTOCAD软件了。 AUTOCAD软件可以做机械设计,也可以做电气设计。随着设计的需要,渐渐更多的专业三维设计软件出现了,如:solidworks等,同时专业的电气软件也产生,如SEE Electrical等,并且电气软件与机械软件逐渐融合,形成现在机电一体化的概念。 那么专业的电气软件和普通的CAD软件有什么区别呢? 普通的CAD软件的设计方法是: 先进行原理图的设计,再进行布局图的设计,最后画接线图、材料表单等给生产部、采购部等部门。 这样一个项目设计师的工作量主要就是画各种图形列表或各种统计表单上,做设计的人员应该只要技术含量比较低的工作不仅繁琐还容易出错,而且设计师还要做好跟…
我们发明的控制器
        对于当今的自动控制理论,控制系统的设计仍然是一个非常复杂艰难的工作,实际运行中的对象总是千变万化,千差万别的。要做到对一个对象的高精度控制,迴路设计方式通常是较普遍被采用的一种。把输出信号以负反馈方式引到控制输入端,使它成为闭环调节,就构成了一个闭合调节廻路,简称为廻路。合理地设计廻路的结构和参数,可使输出随输入变化的快速性和准确度都大大提高,而且,这个廻路还可具有很强的抗干扰能力。这是闭环调节的优点。         廻路通常由被控对象、执行机构和控制器三个部分组成。廻路的稳定性决定输出过程变化规律。不稳定廻路的输出趋向无限变化,是不可能实施正常控制的,因此,保证廻路稳定,是廻路设计的第一重要任务。典型的自动调整廻路设计理论,把廻路的性能,区分为稳定性、过渡过程品质和准确度三大性能,并且用相对应的三大指标来衡量。 廻路的控制参数和对象数学模型参数…
FXPLC <此处内容被屏蔽 >
各位大侠:小弟碰到一个问题,单位里有几台从日本进口的旧设备,PLC是FX1n的,程序已被加密,设备生产商已倒闭。 请教怎样能把密码掉? 万分感谢! zxy081106@163.com  
请问和利时MACSV在设备 正常运转的情况下能增加新的操作员站吗?
请问一下高手,和利时MACSV在设备正常运转的情况下能否后续增加新的操作员站,另外还需要注意什么。
s7-200 置位/复位指令
在s7-200的梯形图语言中有没有能够一次置位/复位多个字的指令? 如一次性复位VD1000~VD2000
关于PWM,示波器的问题请教
我用单片机做了两路PWM,在示波器上观察20K的PWM,扫描时间在US秒级很正常,当档位打低到2.5MS左右的时间,却发现了另一个低频波形,但是示波器上还是显示20K,不知道什么问题,有人遇到过这种情况吗?
AISH CPU
各位大侠: 我这用个的AISH CPU我爸妈程序刷了下!他的CPU上ERROR 一直亮,这是什么问题? 谢了 其中模块还是能工作的! 部影响正常运行的  
问一个基础问题
一般电机三角型接法是380V?220V?
机床电气设计标准GB5226
http://bbs.co.163.com/list/viewthread.php?tid=1212894&ofid=0&extra=page%3D1&frombbs=1
带编程的温控器
因为工艺上的需要, 要设定多个温度段 多个时间段 多个状态 类似富士温度調整器TN1PVXc
请教一型号E2A-7621800这是欧姆龙的型号么
本公司引进的一台设备上带的一种接近开关,型号E2A-7621800   12-24VDC      OUT   0V  CAMENY  M18的,4芯的接插件.表明的是德国制造.我查了下欧姆龙有E2A系列,但后面不一样,这个型号7621800是定货号么?我就3分,请高手赐教.
在设备顺序延时停机程序中,如何判断设备运行状态
公司有一用pl7编写的程序,在自动停机时,不管上游设备有没有运行,都是从第一个设备延时停机,当上游若干设备都没有运行时,该程序停机过程太长,我想把程序改为:当自动停机时,只从第一个运行的设备开始停,上游没有运行的设备不进行延时,只对运行的设备延时停机,请问各位老大,怎么实现,或给个思路,不胜感激!
三相220V伺服驱动器接单项220V
三相220V伺服驱动器接单项220V会有什么问题,是不是单纯的扭力不够啊,对驱动器或电机有什么影响么?
串口直接控制设备
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口强电开关
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口直接控制强电设备
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口强电开关
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口直接控制强电设备
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口可以直接控制强电设备
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口直接控制设备
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口强电开关
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源
串口直接控制实验室强电设备
串口直接控制强电,40A或更高,无需电源