工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
如何解决台安变频器干扰温控器问题
     求助,22KW / 11KW / 5.5KW 台安变频器干扰隧道烤炉温控器,请教高手,谢谢
直流负载串联
请教大家: 将两个直流24V负载串联使用,外加直流48V电源可以吗。
AJ71UC24的RS485与MT506的RS485通讯问题
A2ACPU与AJ71UC24安装在基板上,AJ72UC24的RS485与维纶触摸屏的RS485通讯,请各位指教它们的设置是怎样的?
信捷PLC 怎样与VB通信控制
信捷PLC 怎样与VB通信控制     .最好有实例代码.
威纶XY曲线问题请教版主
1.用MT6104与S7200怎样用XY曲线的方式显示出PLC V区的一组数据?假定VW100为控制字,VW102为显示的个数,从VW104开始为要显示的数据。但屏的电子版说明书上说这三者的地址相差为1,这应该怎么做? 2.从威纶的网站上下载了“XY曲线应用示例”,用8000的软件解压缩后打不开,显示一行英文,意为打开它需要一个新的工具。怎样打开它? 3.说明书上看XY曲线只能是X轴做地址,Y轴显示数值,能不能倒一下呢,即Y轴做地址,X轴显示数值? 谢谢!
采购阀门时应该注意哪些技术要求
为此,拟出本稿以便商讨,修改后可否在行业内部交流,引起各企业在这方面的关注,改善这方面的工作. 1.;阀门规格及类别,应符合管道设计文件的要求。 1.2;阀门的型号应注明依据的国标编号要求。若是企业标准,应注明型号的相关说明。 1.3;阀门工作压力,要求≥管道的工作压力,在不影响价格的前提下,阀门可承受的工压应大于管道实际的工压;阀门关闭状况下的任何一侧应能承受1.1倍阀门工压值,而不渗漏;阀门开启状况下,阀体应能承受二倍阀门工压的要求. 1.4;阀门制造标准,应说明依据的国标编号,若是企业标准,采购合同上应附企业文件 2阀门材质 2.1;阀门材质,由于灰铸铁管材逐渐不推荐使用,阀体材质应以球墨铸铁为主,并注明牌号及铸件实际的物理化学检测数据。 2.2;阀杆材质,力求不锈钢阀杆(2CR13),大口径阀门也应是不锈钢嵌包的阀杆。 2.3;螺母材质,采用铸铝黄铜或铸铝青铜,且硬度与强度均大于阀杆 2.4;阀杆衬套材质,其硬度与强度均应不…
液压控制阀的分类及其原理
液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀,控制流量的称为流量控制阀,控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。 压力控制阀 按用途分为溢流阀﹑减压阀和顺序阀。(1)溢流阀:能控制液压系统在达到调定压力时保持恆定状态。用於过载保护的溢流阀称为安全阀。当系统发生故障,压力昇高到可能造成破坏的限定值时,阀口会打开而溢流,以保证系统的安全。(2)减压阀:能控制分支迴路得到比主迴路油压低的稳定压力。减压阀按它所控制的压力功能不同,又可分为定值减压阀(输出压力为恆定值)﹑定差减压阀(输入与输出压力差为定值)和定比减压阀(输入与输出压力间保持一定的比例)。(3)顺序阀:能使一个执行元件(如液压缸﹑液压马达等)动作以后,再按顺序使其他执行元件动作。油泵產生的压力先推动液压缸1运动,同时通过顺序阀的进油口作用在面积A 上,当液压缸1运动完全成后,压力昇高,作用在面积A 的向上推力大於弹簧的调定值后,阀芯上昇使进油口与出油口相通,使液…
液压机械知识压力表的常见的几种问题及解决办法
压力表的常见的几种问题及解决办法 众所周知目前的压力表主要部件是由,接头,弹簧管,机芯,仪表工作原理是通过弹簧管变形,机芯(扇型齿与 中心齿轮工作)带动指针在面版的刻度上显示被测介质压力的,压力表的焊接主要有铅锌焊接,白银焊接,氩 弧焊接,特种焊接等等,仪表的单簧管正常工作是10万次而目前压力表在使用过程中常会出现以下问题: 1.仪表指针因为被测介质瞬间脉冲加大,将指针冲到止档下面, 2.仪表指针,在管道或设备卸压后不会零位, 3.另外仪表扇型齿再工作一段时间会出现磨损现象, 仪表的机芯是压力表的心脏部件,80%以上的仪表损坏是由于机芯损坏导致仪表不能使用,现在我通过 在现有机芯加限位钉隔,解决了仪表跳档问题, 2.加隔离片解决仪表不回零位问题 3.离片扇型齿加宽,解决仪表接触面,抗磨损以达到使用寿命延长的功能
液压系统的形式及评价
液压元件逐步实现了标准化、系列化、化,其规格、品种、质量、性能都有了很大提高,尤其是采用电子技术、伺服技术等新技术新工艺后,液压系统的质量得到了显著的提高,其在国民经济及军事工业中发挥了重大作用。   从不同的角度出发,可以把液压系统分成不同的形式。  (1)按油液的循环方式,液压系统可分为开式系统和闭式系统。开式系统是指液压泵从油箱吸油,油经各种控制阀后,驱动液压执行元件,回油再经过换向阀回油箱。这种系统结构较为简单,可以发挥油箱的散热、沉淀杂质作用,但因油液常与空气接触,使空气易于渗入系统,导致机构运动不平稳等后果。开式系统油箱大,油泵自吸性能好。闭式系统中,液压泵的进油管直接与执行元件的回油管相连,工作液体在系统的管路中进行封闭循环。其结构紧凑,与空气接触机会少,空气不易渗入系统,故传动较平稳。工作机构的变速和换向靠调节泵或马达的变量机构实现,避免了开式系统换向过程中所出现的液压冲击和能量损失。但闭式系统较开式系统复杂,…
数显水平尺
数显水平尺 产品特点: 1、尺身长度600mm 2、360度完全测量 3、超大液晶屏显示 4、0°、45°、90°声音提示 5、数值保持功能 6、当水平尺倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读 7、通过镭射(选购附件)可进行激光远距离定位 8、具有斜率转换功能 技术参数: 1、量 程:4×90°(0~360°); 2、显示分辨率:0.1°; 3、精 度:0°和90°≤0.1°;其余≤0.2°; 4、工作温度:+5℃~+40℃; 5、工作湿度:≤85%RH 6、电 源:3V(1.5v×2)碱性电池; 单位:长沙平川公司 联系人:邓先生 联系方式:13548956040 QQ:115972410 邮箱:csbauto@163.com 网址:www.csbauto.com
SCA121T双轴倾角传感器
SCA121T双轴倾角传感器 主要特性 1)双轴倾角测量:±30°;±90° 2)分辨率:<0.001°;长期稳定性:<0.02° 3)供电电压:7-35V;5±0.25V 4)高重复性和稳定性;抗震能力:>20000g 5)-3dB响应频率,18Hz 应用 1)平台倾斜度测量 2)设备与仪器状态监测 3)基于倾角的位置测量 4)旋转方向测量(双轴) 单位:长沙平川公司 联系人:邓先生 联系方式:13548956040 QQ:115972410 邮箱:csbauto@163.com 网址:www.csbauto.com
电流互感器正确接线法
我用0.5级的三相四线电度表和400/5的电流互感器接线,读数乘变比后,才用了两千度电,明显不对啊。接线没错,请高手解惑
SCA100T双轴倾角传感器
SCA100T双轴倾角传感器 特点: 1)双轴倾角测量:±0.5g(±30°);±1g(±90°) 2)最高分辨率为0.0008°,零点温漂少于0.1mg/°C 3)单极5V供电,比例电压输出,内置温度补偿。 4)SPI数字或者0.5-4.5V模拟输出, 5)尺寸11.3x15.6x5.1mm。低噪声,工作温度范围宽;可作加速度计用。 应用: 双轴平台调平,倾斜测量,垂直方向的各种角度的测量 单位:长沙平川公司 联系人:邓先生 联系方式:13548956040 QQ:115972410 邮箱:csbauto@163.com 网址:www.csbauto.com
SCA103T高精度单轴倾角传感器
SCA103T高精度单轴倾角传感器 特点: 1)单轴倾角测量:±0.26g(±15°);±0.5g(±30°) 2)最高分辨率到0.0004°,低噪声,工作温度范围宽 3)单极5V供电,比例电压输出; 4)SPI数字或者0.5-4.5V模拟输出。 5)内置温度补偿,长期稳定性非常好;可作加速度计用。 应用: 单轴平台调平,倾斜测量 单位:长沙平川公司 联系人:邓先生 联系方式:13548956040 QQ:115972410 邮箱:csbauto@163.com 网址:www.csbauto.com
SCA61T单轴倾角传感器
SCA61T单轴倾角传感器 特点: 1)单轴倾角测量:±0.5g(±30°);±1g(±90°) 2)单路5V电源;内置温度补偿; 3)分辩率 0.003°,(10Hz BW, 模拟输出); 4)零点温漂少于0.1mg/°C,可编程误差补偿; 5)SPI数字或0.5-4.5V模拟输出 6)可作加速度计用,抗振20,000g 7)-40°C~+125°C的工作温度范围 应用领域: 位置测量,加速度和移动测量,倾斜仪 单位:长沙平川公司 联系人:邓先生 联系方式:13548956040 QQ:115972410 邮箱:csbauto@163.com 网址:www.csbauto.com
CX-Programmer 7.3 PLC下载地址
CX-Programmer 7.3 PLC下载地址 http://www.fa.omron.com.cn/support/DownloadCenter.jsp?down_type=1
求住
变压器从400KVA减到250KVA低压开关柜没换电容补偿能够用400kVA的吗现在功率因素只有0.7     384458657@qq.com
急求欧姆龙编程电缆USB-CIF02的驱动程序
急求欧姆龙编程电缆USB-CIF02的驱动程序
救命啊
三菱速度检测指令(SPD),严重不懂. 如果运行时打开在线监控,速度结果在哪里显示啊? ld x10 spd x0 k100 d0 监视时,d0,d1,d2全都在不停的变化数值,转速n从哪里显示啊.难道还要自己算?
想转行做PLC编程,不知前景如何?
我以前有用过永宏FEB-40MU等型PLC,会编一些小程序。现在想专职做这行,不知道哪里可以找这种工作,给刚入门的人锻炼的机会?
LG变频器一运行就停止 请教各位大哥
我的一台变频器 LG IS3 的  上电没有故障显示   但是一运行就停止  指示灯还是亮着运行的那个灯 但是输出 电压马上回零   我的一位工程师说是参数问题   请问各位大侠   变频器有故障吗??
电气制图用什么软件好
哪位大师有    PROTEL99    或 CAXA电气制图软件使用教程
关于仪表高级工
大家有知道仪表高级工的事么,一直以来,仪表也没有这方面的评级。这几天,厂里说有考仪表高级工考试。也不知到考了有用没用。也不知道考什么,也没资料。大家有知道的么过来聊聊。
请教刘工!
GALIL  DMC-2143 板卡的RS232口是否可以跟威纶通的MT-506T的触摸屏通过MODBUS RTU通讯? 要是可以那么卡的MODBUS地址表有么?  
信捷XC3系列PLC在焊丝生产线上的应用。
应用体会 焊丝生产线的控制难点主要有几点, 1:在成型的过程中,同样的电机在同一个频率之下的转速也不一样,导致丝容易断裂。 2:在拉丝过程式中,采用的是力矩电机控制(有13台力矩电机)怎么能保持同步。 3:在停机过程中同时停机的问题。 4:加速过程中解决同步加减速。 5:小型PLC控制中小型生产线时点数不够。 系统配置: XC3-60R-E 两台 XC-E32X四台 XC-E32Y三台 XC-E4DA七台 力矩电机13台 变频电机13台 结束语 信捷公司的XC系列PLC功能强大,结构紧凑,编程指令丰富,友好的用户界面,连续运转了两天,运行稳定,满足设计要求,打破了以前的西门子中型PLC垄断此行业的局面。大大降低了成本,得到了客户的肯定。
关于 触摸屏 数值显示问题
各位大师们好:        小弟刚学  台达触摸屏,在使用时 创建了一数值输入按钮,写入和读取地址都是D30,但是数值是可以输入了,D30的值是改变了,可就是不在触摸屏上显示出来, 数值输入按钮 始终显示0,  我创建一个 数值显示 的   也是一样 显示不出D30的值来,不知道到底是怎么回事,   请大虾们 帮帮忙啊!!!!    先谢谢了
有谁知道西门子s5的编程语言吗
我们单位有 一台用西门子s5系列的plc,最近出了问题想查一下程序,结果发现看不懂,不知道哪位高手可以详细解释一下s5和s7程序语言的区别啊?
求住
我厂以前是台400KVA的变压器最近减容成250KVA的变压器,低压配电屏没换现在的功率因素只有0.7左右该怎么办啊是增加还是减少电容补偿呢
汇能电路在线维修测试仪----在工控电路板维修领域的应用
汇能电路在线维修测试仪在工控电路板维修领域的应用 汇能电路在线维修测试仪是一种通用型的电路板故障检测设备,能够有效的帮助我们在线检测各种类型的电路板;并将故障定位到集成电路、元件、端口或电路结点上;系统集成了通用器件的标准数据库,直接输入器件型号即可进行器件功能以及性能测试。拥有了电路在线维修测试仪,可以大大改善工作效率,提高故障检出率,让维修工作真正做到更高效、更快捷、更准确。 TH4040-II和TH8080-II是2006年推出的两款基础型测试仪,其产品性能稳定,技术成熟,设计人性化,与计算机USB口通讯,可独立运行于Windows Vista操作系统以及Windows XP、NT等。被个人用户、专业维修公司和中小规模的企业普遍选择。 TH4040-III和TH8080-III是2008年的新产品,在TH4040-II和TH8080-II产品的基础上增加了电路板图象建库功能和用户自定义测试功能,产品设计性能优良,功能完善人性化。 1、电路板图象建库功能:将被测电路板拍照后输入计算机,可以根据实物照…
如何模拟PLC和操作面板
各位大虾,我没有PLC,也没有操作面板,请问如何同时模拟这两个东西??
请问三菱fx系列plc有没有pid功能
请问三菱fx系列plc有没有pid功能
求购直线导轨
本人需购一条便宜的直线导轨 是做一个检测系统 要求价格便宜 对运行速度和精度要求不高 由此类产品的商家可以联系 0833-2954113 王工
寻求CX-Programmer 3.0
急需CX-programmer3.0 谢谢!
如何使用 S7-200模拟器2.0
请问 如何使用 S7-200模拟器2.0,我现在不能装载程序啊??
ac401频率上不去 急急急急急
我又一台ac401 16kw的变频 带动一台13kw的大井泵  不带电机的情况下PID频率可以调节 带上电机频率只能上升到26HZ 变频的最大输出电流我已经设到最大值34.5A    频率还是尚不去 参数设置如下1102=7 1002=6  1106=1  1601=5  2003=34.5A   2007=20HZ  2008=50HZ  2201=0  2202=5  2203=5   2206=1  2606=2  4001=1  4002=60 (却省直)4005=1 4006=2  4007=2 4008=1   4019=2 是参数不对还是其他的原因 着急呀~!~!~!  
电感式接近开关的问题
如果我的接近开关是两线制的交流220V,做启动按钮用,自保线接在开关两端,这样用有问题吗?  
求助高手,关于plc时间问题
我用的是三菱plc,关于plc停电后,内部时钟好像是停止计时的,开机后时间就会与实际时间有差距。假如一年停电3、5天,时间就不准了,怎么解决?我是新手,不太了解。plc内虽有锂电池,但停电后,好像内部时钟也停止的。请高手解决。
验证码错误
你们好: 登陆工控网,首页可以进去。进入后台管理。同样输入用户名。密码。验证码。 但是老是说验证码错误。怎么回事。 请各位指教 谢谢
大车行走一般采用哪类报警器
大车运行报警器是起重机的安全附件,目前有很多厂家生产.类型繁多.到底那种好呢?
蜂鸣器故障消音电路CAD
有一组报警接点,一个电压AC220V蜂鸣器,一个指示灯,2个船型开关组成故障指示故障消音电路,求电路图
求AC/AC电源设计方案
AC/AC电源模块: 具体要求: 1、输入电压200V/400HZ 2、输出电压220V/50HZ,正弦波,失真度小于3% 3、输出功率500W以内均可 希望含有具体的设计图,其他设计要求的方案也可以。万分感谢!!
哪儿有标准下载?
目前几乎所有的标准都是收费的. 请问大家哪儿有免费的标准资料可以下载吗?
C200HE
请问C200HE的用那个版本的编程软件?   谢谢!  
求!急!ABB驱动脉冲变压器
谁有ACS510 变频器驱动上的脉冲变压器 型号 5032X087 电话:13837132021
关于ifix趋势的一个问题?
我现在收到下位机一个0到4095的数或者是其他类型的数,我通过改变在显示数据处的输出范围将其显示了 但是也有两个问题 问题一: 我要做趋势,加到趋势中的数值怎么让它显示不是0-4095的数,而让其显示在输出范围内的值!!!??? 问题二:可以有其他的方法而不用输出范围改变他的输出吗? 真诚感谢大家的帮助!我的qq32526824
sick 好价格
北京康瑞明科技有限公司 电话:0086-010- 83836195/6/7分机205 传真:0086-010-83836198 公司主页:http://www.pekcoming.com 个人主页: http://hi.baidu.com/comingzsf 联系人: 张淑芳 庞凯 手机:13910394746 WL100-P1439 WT4-2P132  VL18-4P3112 WT4-2N132  WT12-2P440 WT4-2P430  NT6-13022 WT24-2B210  WT4-2N132S19 WT24-2B250  DRS60-E1M01024 WT24-2B240  WL260-F470 WT24-2B440  DOL-1204-G05M WT27-2F430  VRF-N WT27-2P610  CDD-11N WT27-2F440  CDD-40N WT27-2S112  KT-700N WT27-2F410 S11  CTD-1500P WT45-R260  VD-130T WT18-2P430  CDD-11CN WT34-R220  SD-4C500 WS/WE18-2P430  BGS-V50N WF2-B4150  CD1-30N WL12-2P130  NF-TB04 WT12-2P430  CDD-40P WT12-2N130  ZT-1200P WL12-2N13…
求助]请教大家扩展模块XC32 L1如何定义I/O?
请教大家在AC31GRAF软件中如何对扩展模块XC32 L1进行配置?? 我用的是07CR41加一个XC32 L1,XC32 L1输入点要用到10点,输出点要用到22点, I/O点的地址如何分配呢???? 谢谢!!!!!!!!!!
求助台安变频器
台安变频器N2-201出厂初始化设为面板操作或端子操作频率均上不去,下限频率设为10HZ,输出01:00,请各位帮助分析原因或怎样找故障,谢过!
求购132KW变频器
求购132KW变频器,好的,坏的都行,要求外观无破损。13355210251
请教射线仪表标定问题
我使用了一套美国热电的γ射线仪表,按照说明书进行了标定。坐标定时做了空料位循环,确定了0料位;然后应该做满料位循环,但是由于工艺无法提供满料位,只能做关源循环。结果仪表投用以后工艺反应料位指示值偏高。请问这种情况有什么简单易行的办法可以解决。