关于蒸汽压力调节阀
请教各位专家,我们工厂准备购买一台调节蒸汽压力的阀门,因为管道口径300,用自力阀成本太高,因此想选用一台调节阀。蒸汽入口压力在16~18公斤,要求出口稳压在11公斤左右(最高12公斤),流量控制在70T。 大家帮忙看看选用哪种形式的阀门好?
普通电机换伺服电机怎么选功率
一台原有双速电机驱动的进给轴,现在想改伺服控制.原双速电机高速功率0.37kw,1450r/min,低速0.11kw/330r/min. 现在改伺服电机电机控制要选多大的呢? 我想是400W足够了.
什么才是真正环保的车?关注CO2排量的等级【转载】
在2008年巴黎车展上,“CO2排量等级”受到关注。该等级沿用了07年12月5日法国生态·可持续开发国土整备局制定的环保奖励税制,以g/km表记行驶1km的CO2排放量,用A~G的7个评价等级进行标示。等级A为100g/km以下,等级B为101~120g/km,等级C为121~140g/km,等级D为141~160g/km,等级E为161~200g/km,等级F为201~250g/km,等级G为250g/km以上。 按照法国环保奖励税制的规定,用户购买CO2排放量少的新车将获得一笔奖金,而购买CO2排放量多的汽车将被加收税款。上述的等级A将获得1000欧元的奖金,等级B将获得700欧元的奖金,等级C分为两类,130g/km以下将获得200欧元的奖金,超过130g/km话与等级D一样既不奖励也不加收税款。等级E分两类,161~165g/km加收200欧元税款,166~200g/km加收 750欧元,等级F加收1600欧元,等级G加收2600欧元。 在此次展示的车辆中,属于等级A的是德国戴姆勒的“Smart”柴油款,排放量为88g/km。本田的“思域混合动力车”为109g/km,属于等级B。虽然上市前的试制车没有进…
仓库照明灯具应采用哪种?
请问各位高手,有一储存一般化工原材料(含硫黄)仓库和另一储存纸箱的仓库,其照明灯具应采用哪种?亮度大约多少为好?谢谢!
请教:角度如何显示
各位工友大家好! 现在改造的设备要在0~360度之间转动即只在一圈内转动,但是要在不同的角度有不同的工艺,所以要显示转过的角度,驱动设备的电机是普通电机,现在我不知道如何才能显示出来角度?我也没有用过角度显示仪表,也不知道有没有这种仪表。是不是还要加编码器?请各位多多指教!非常感谢!
西门子200PLC配山洋的伺服,频率高了反而不转?
是一台包装机械,上位机是西门子200的PLC,驱动山洋2000线伺服电机, 伺服电机接收脉冲频率的上限是150K,PLC发脉冲的周期最小可以是10微妙,换算出来应该是100K,当我把PLC的脉冲周期设为10微妙,把电子齿轮设为1/50 到 5 的过程中电机始终不转,当我把PLC的脉冲周期设为53微妙,电子齿轮设为4,这时电机转动,(周期为52微妙电机都不转),然后再增大周期值,电机也转动.好像是脉冲频率要低到一定值电机才转动,实在是不解,请大家帮我分析一下,另外在整个过程中倍频始终为1,PLC和驱动器脉冲输出和接收口之间串有光耦和电阻.
如何实现角度显示???
各位工友大家好! ?????????? 现在改造的设备要在0~360度之间转动即只在一圈内转动,但是要在不同的角度有不同的工艺,所以要显示转过的角度,驱动设备的电机是普通电机,现在我不知道如何才能显示出来角度?我也没有用过角度显示仪表,也不知道有没有这种仪表。是不是还要加编码器?请各位多多指教!非常感谢!
单项220和三相380输出转矩一样吗?
V/F控制下。。。。。。。。。。。
喜欢搬弄是非的人算不算小人?
一些人就喜欢搬弄是非 胡说八道,哪壶不开提哪壶,唯恐天下不乱 我是深受其害啊! 这样的人对父母长辈好象又很有孝心似的,容不得别人说他父母的 哪怕一句坏话 这样的人,如果是男人,是不是该划为小人一类?????? ? ? ?
电磁阀的三个优点
电磁阀作为自动化仪表的一种执行器,近年来用量急剧上升。使用电磁阀主要有以下一些优势: (1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。 内外泄漏是危及安全的要素。其它自控阀通常将阀杆伸出,由电动、气动、液动执行机构控制阀芯的转动或移动。这都要解决长期动作阀杆动密封的外泄漏难题;唯有电磁阀是用电磁力作用于密封在隔磁套管内的铁芯完成,不存在动密封,所以外漏易堵绝。电动阀力矩控制不易,容易产生内漏,甚至拉断阀杆头部;电磁阀的结构型式容易控制内泄漏,直至降为零。所以,电磁阀使用特别安全,尤其适用于腐蚀性、有毒或高低温的介质。 (2)系统简单,便接电脑,价格低谦。 电磁阀本身结构简单,价格也低,比起调节阀等其它种类执行器易于安装维护。更显著的是所组成的自控系统简单得多,价格要低得多。由于电磁阀是开关信号控制,与工控计算机连接十分方便。在当今电脑普及,价格大幅下降的时代,电磁阀的优势就更加明显。 (3)动作快递,功率微小,外形轻巧。 电磁阀响应时间可以短至…
PID调节器从手动打到自动,开度突降至0
????? 在CENTUM XL系统中,有一PID调节器FIC715,原先开度为40%左右,状态为手动,打回自动后,开度马上降为0%,根本无法自动调节,原因也没有找到,希望得到大家的帮助.
求助:普通继电器和安全继电器的区别
求助:普通继电器和安全继电器的区别
HART-to-MODBUS RTU Converter(HCS)
哪家代理HART-to-MODBUS RTU Converter?给个报价dq13936718937@163.com
丹佛斯VLT2800的驱动小板
大家好,不知哪位朋友有丹佛斯VLT2800的驱动小板?(1.5KW----2.2KW)我要5块,有的朋友请报个价,我的电话13958171658,裘工 ,这个小板实在坏的太多了,也难以维修啊,
vacon变频器
我正在调试一个提升机的柜子,用VACON NX的变频器,30KW,用多段速控制,基本速度45HZ, 慢速15HZ,,在上升时,到减速位,很快就减到15HZ,但下降时,却很慢,45HZ开始,一点一点减,到停止位才减到27HZ,就停止了。加速时间是0.5S,用斜坡时间。请教那位高人指点下。非常感谢!
施耐德变频器显示888
本人有一台老的施耐德ATV16系列1.5Kw变频器,220v级的,但是通220v电显示面板出现888闪烁,好像开关电源工作不正常,而我 通上380V电后则显示osf过压警报,开关电源工作正常,请大家帮忙分析原因,谢谢!
怎样测量固体的高度?
怎样测量固体的高度?请指示,采用什么样的传感器,还是其他东西?
一个温度报警显示和另一个温度PID调节有什么块如何组态?
一个温度报警显示和另一个温度PID调节有什么块如何组态?在S7 300中?
变频器的IGBT中间的电容有什么用处?
发现前后各有六个 中间有很多电解电容 这些电解电容有什么作用? 还有电阻与其并联
铝壳小电机端盖容易轴承走外圆,有什么好办法?
JW7134配套减速机,好几台都是,并且损坏机台电机了
台达K4M0是指M0~M7 M10~M17还是M0~15?
台达K4M0是指M0~M7 M10~M17还是M0~15? 左右口通讯,直接用D寄存器则校验及其它修改半个字的时候程序很难,想用K4M**?? K4S**等代替D**,就是不知道台达K4M0是指M0~M7 M10~M17还是M0~15?
我上载的MT506LV3触摸屏反编译后文字都是“#”,那位朋友帮帮忙
我上载的MT506LV3触摸屏反编译后文字都是“#”,那位朋友帮帮忙 分别用威纶通和eView的两个版本下载了4次,都是如此,是不是字体的问题 人机界面是02年生产的 129细纱机触摸屏程序.rar
西门子6SE7021系列变频器使用问题
向各位大侠请教:西门子6SE7021变频器怎样实现输入4-20mA对应输出0-25HZ?
台达宏的问题?
请问各位高手编译的时候出现宏的-98错误,请问是什么错误?
请教富士变频器
请教各位,富士G11,P11系列出现Er2报警信息,除了更换控制板,还有什么方法解除报警.?? 谢谢
求:机械设计师
兼职、全职机械设计师,自动化机械设计。限北京地区。
提高PC运转率的措施
焦作水泥厂1000t/d熟料生产线,采用的是可编程序控制器(以下简称PC)控制。在试生产过程中存在以下问题: (1)在1600kW生料磨起动过程中,经常发生生料磨液体变阻器电极短接,即起动完成瞬间,PC机跳停事故。 (2)PC机经常出现通讯中断故障,复位重开正常。 针对存在的问题,我们做出了因果图,如图所示,并采用排除法初步确定了“电网电压低”和“通讯电缆布线不合理”为主要原因。 PC 机故障诊断因果图 (1)电网电压低 在实测数据后发现,电网电压本身并不低。 造成PC机跳停的主要原因是在负荷分配时,没有很好考虑大功率设备的起动与PC机低电压保护要求的矛盾。从表面看来,两台4000kVA主变压器的负荷量大致相等,负荷分配是合理的。但由于PC机和1600kW生料磨主电机同属一台主变,生料磨在起动过程中,将产生2~3倍Ie的起动电流,电网电压大幅度下降,使得PC机低电压保护动作而跳停。 (2)通讯电缆布线不合理 PC通讯电缆没有按设计要求单独走线,而是在电缆沟里与…
我单位变频器使用情况
大家好,变频器在工厂自动化领域应用的很普遍,大家能否汇总一下各自单位变频器的使用情况,谢谢大家! 我单位集中在以下几个品牌1:西门子:6SE92;6SE70MV; 6SE70 MC; MM440; MM430;MM420 2:爱默生 SP;SK 系列变频器3:ABB ACS 600柜式变频器4:富士变频器(苏州产) 5:普传变频器6:法国伦茨变频器7:欧姆龙变频器8:三菱变频器
关于程序加密的新思路(转)
近日在一些文章中看见一些关于程序加密的文章! 我也在这里来题几句!望大家能踊跃发言!发表自己的看法! 对于PLC的程序加密一般是用于对不守信用客户的,但你事现可能并不知道客户的诚信度,为此,建议你的没一个程序都加密较好,如,有一年维护器的可以选择1年3个月,总之比维护期长一点就可以啦。 加密要点: 1、加密程序不能完全受到时间影响,比如,你采用日期判断的可能会应为PLC长时间掉电导致日期识别错误,建议对时间进行判断,每4个小时记录一下时间,若下次判断时时间大于该时间则认为错误,小于时则认为错误,自动刷新时间或作出时间标签报警等 2、加密程序不要太死板,不要限制时间一到你就把程序封闭死,这样有可能导致现场设备损坏或现场人员伤害,到时叫你吃不了抖着走,你可以选择部分不涉及人生安全或设备安全的部分先停下来,然后提出报警,报警类型自己想,我一般是作为下次无法启动,本次已经启动的照常运行。 3、加密程序解除要适当,你不要等到*…
关于横河DD马达
请教高手:横河DD马达是否有这种型号SD1100A02-2SN
“建议删除贴”里最好加有取消删除贴的功能
后台的“建议删除贴”里最好加有取消删除贴的功能。有些是不需要删除的可能点击错了,所以斑主有权取消删除。请网站核实一下,增加。
进入后台后管理不了贴子了
进入后台后管理不了贴子了,提示如下。
S7-300SIM时出问题,不能运行起来
如题,是咱回事呢? ???????????????????????????????????????????????????????????????
一只手枪制作全过程
瑞士西格—绍尔武器公司生产的手枪的世界闻名,其倍受轻武器爱好者的喜爱,并先后装备了世界许多国家的执法部门和军警,现在我们一起来看看该公司如何从头到尾生产西格—绍尔P220系列手枪的全过程。 1.已预制成型的枪身型材
求SICK S3000的 CDS软件
哪位大侠?有 SICK?? S3000的? CDS软件,能否给小弟一份? 万分感谢!!!!
各位师傅帮帮我啊
各位师傅???? 我问一下?? 哪位在热压?? 干过啊??????????? 里面都有什么设备啊??????? 都那里容易坏啊??????? 我在这里谢谢大家了????
提供三菱/MISUBISHI数控系统部件维修
上海法通数控机械有限公司/维修部(TSD):专业提供三菱/MISUBISHI数控系统部件维修。 配备专业技师及MISUBISHI(三菱)维修测试平台,进行专业性三菱数控系统部件维修: MDS-A-SVJ-03 MDS-A-SVJ-06 MDS-A-SVJ-10 MDS-A-SVJ-20 MDS-A-SPJ-55 MDS-A-SPJ-75 MDS-A-CSP-370C MDS-A-CSP-370 MDS-A-BT-4 MDS-A-BT-8 MDS-A-CR-75 MDS-A-CR-90 MDS-A-CR-10 MDS-A-CR-55 MDS-A-CV-110 MDS-A-CV-150 MDS-A-CV-185 MDS-A-CV-300 MDS-A-CV-37 MDS-A-ET-6 MDS-A-SP-04 MDS-A-SP-110 MDS-A-SP-150 MDS-A-SP-185 MDS-A-SP-220 MDS-A-SP-260 MDS-A-SP-55 MDS-A-SP-75 MDS-A-SPH-110 MDS-A-V1-05 MDS-A-V1-20 MDS-A-V2-0303 MDS-A-V2-0505 MDS-A-V2-1010 MDS-A-V2-2020 MDS-A-V2-3510 MDS-A-V2-3520 MDS-A-V2-3535 MDS-B-SVJ2-03 MDS-B-SVJ2-04 MDS-B-SVJ2-06 MDS-B-SVJ2-07 MDS-B-SVJ2-10 MDS-B-SVJ2-20 MDS-B-SPJ2-55 MDS-B-SPJ…
590\590+,欧陆、西门子6ra70\6ra28\电路图纸
买590\590+,欧陆、西门子6ra70\6ra28\电路图纸,那位仁兄有啊! 出个价钱。我要购买谢谢!!!
请处理节能论坛的广告贴
长沙代开增值税发票公司13554897051罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:36:02 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙代开国际货运发票公司13554897051罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:35:13 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙代开商品销售发票公司13554897051罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:34:52 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙代开广告咨询发票公司13554897051罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:34:22 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙代开建筑安装发票公司13554897051罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:34:07 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙代开运输发票公司13554897051罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:33:57 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙 2008-10-19 2008-10-19 0:32:55 【0】 sz258fa 管理主题 删除 长沙代开发票公司13554897051代开发票罗财务 2008-10-19 2008-10-19 0:31:47 【0】 sz258fa 管理主题 删除 重庆代开发票公司13554897051代开发票罗财务 20…
请高手指教!!!
??一台3KW的4级电极,用3.7KW的松下变频器驱动,频率在60赫兹以下带负荷能正常运转,60赫兹以上就不转了,电机发烫,电流偏大(7A).请问是何原因???
消防喷淋控制柜在设计电路图时有什么要求
大家好! 请问的知道喷淋的人士,在设计喷淋控制柜电路图有什么要求,要给电柜外什么信号,是触点信号,还是电压,或其他的;还有回馈信号是什么信号(回馈信号的名称)这个信号是什么作用,是触点的,还是电压??? 请各位知道的人士帮帮忙,谢谢!!!非常谢谢!!! 有说明书的,请发到我的邮箱caishuquan520@163.com 谢谢!!
西门子的软件问题
V5.4的支持200? 300 400 的程序吗 是不是都可以编写啊? 还有谁有模拟软件啊? ,发我一下? 谢谢ding4614@sina.com
请问如何计算设备的满载电流
一台设备, 主要电气为几台电机组合, 在电气标牌中,这台设备的满载电流是怎么计算出来的? 是不是里面所有电器元件电流总和相加的结果?
请教三菱变频器的一种故障
我公司使用一台三菱的变频器,在运行中反复出现故障报警的现象,经过复位后也能继续运行。报警信息为0v2,报警内容:恒速时返回过电压切断,恒速时因过大的再生能量,发生浪涌电压。因为我们使用同样的设备用多台,唯独一台出现这个问题,所以负载应该没有问题。经过更换变频器后,仍然发生这种现象,只是没有以前那么频繁。变频器型号:FR-S540-3.7K-CH.谢谢了诸位
请教Hirschmann接光纤的问题?
我用的是Hirschmann的交换机,型号:RS2-3TX/2FX,是带3个以太网口,2个光口的。我连接的时候用的是4芯多模光纤,可是熔接的时候,熔接那个人没有带多模尾纤,只有单模尾纤。所以就用单模尾纤熔接我的4芯多模光纤,然后插到交换机上了(两个交换机接法相同)。他说是多模光纤可以接单模尾纤的。可是我的两个交换机上面的灯不亮。检查也没有专业的设备,用来一个手电筒照光纤的一头,看另一头,结果能看到光传过来,他说能看到光过来就证明光纤没有断。可是我的交换机上面的灯没有亮,我担心这样不能用,请教大侠,不知道是否能行?
cnc系统
在加工中心数控系统中,在执行m,s,t功能是,在nc传给plc时的电平转换是什么意思?
ge-developer.8.34l软件序列号
机械自动化板块有人发大量的广告贴
机械自动化板块有人发大量的广告贴
谁有SIEMENS SM150变频器的资料?急
如题:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
闲置三菱的PLC!!!!!!!!
本人有一工程上拆下来的FX2N-80MT的PLC,现在低价出售,有用的到的朋友可联系我 电话;13020183968,价钱绝对让你满意!!