工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
西门子S7-200模拟实验电路板
用一块S7-200PLC CPU224,一块EM235模拟量模块,一块智能仪表,一个24V开关电源,加上外围的欧姆龙继电器和空气开关,所有元件装在一块高强度玻璃纤维板上,大约35*40CM,自己制作了一块输入面板,使用铝合金面板,配上多个输入开关作开关量输入,2路模拟量输入一路由智能仪表提供一路由24V电源配电阻提供,均有输出控制开关和电流表指示,智能仪表的4-20MA输出在仪表面板显示,2路模拟量输出由智能仪表显示,一路为数字显示一路显示为进度条,可以输入12个开关量,2个模拟量,输出8个点到继电器,输出2路模拟量,所有连线通过接线端子中间转接扩展功能很方便,电源分别由空气开关提供,以上装置 优惠价格提供并同时提供编程电缆,有兴趣的朋友可以通过QQ 281440336 或者15971549663联系,需要照片的可以在QQ上传或者视频看,同时优惠价格提供S7-PLC CPU224,EM235和编程电缆
求助模块
急需lg变频器(0.75kw)模块一只,型号P085A2001,请提供信息及报价
求助:有用过FAULHABER驱动器的can的高人么?
各位高手:    小女子最近又遇到问题了。我们公司现在有个项目,用到了FAULHABER公司的一款微型驱动器,型号是3006C,其通信口是CAN2.0,支持CANopen,本身自带了一个软件:Motion Manager,可以通过CAN Interface使PC与驱动器连接,我们为此买了一款CAN-to-USB compact,是IXXAT公司的产品,在Motion Manager里可以看到名为ixxat_vci2.dll的链接文件,据FAULHABER的人说选择了就可以直接使用IXXAT的Interface,但是事实是没用,他们建议去找IXXAT,把这个文件替换掉,我和IXXAT在中国的代理联系,那边也在踢皮球,各位高手行家,用过的请指导小女子一下,多谢!
求助:MBE驱动的通讯问题
各位高手:小弟请教一个Ifix 与MBE的通讯问题我现在正在做一个电厂的项目,上位用的是IFIX, 下位PLC 用的是昆腾的,通过以太网连接,共三个远程PLC,现在出现一个问题,就是当1号远程站突然掉电,致使2,3号远程站MBE 下的的所有点都无法显示,当1号远程站上电后,重启IFIX,显示恢复正常,这是什么原因?应该是IFIX的配置问题吧?应如何配置?请各位告之。。。
求助:法兰液位计测量的计算公式
我司的法兰式液位计测量过程中,经常出现显示值偏大的情况。现场工况情况如下:物料密度为1.113,反应釜高度为4米,该法兰液位计A量程为0-44.52KPa,气相压力B量程为0-50KPa,DCS内查的显示计算公式为:显示值=(A*100-B*100)/44.52。该公司何解?如何测量相对准确?请专业人士给予帮助。谢谢!
求助FR-A500三菱变频器
接近开关
接近开关又称无触点电子开关,顾名思义,开关的通断状态无需靠机械接触来实行。只要被检测体(如金属等)靠近接近开关的感应范围,即可触发开关状态翻转,由“开”(OPEN)转为“闭”(CLOSE),或由“闭”转为“开”。接近开关既具有行程开关、微动开关的特性,同时也具有传感性能,且动作可靠、性能稳定、频率响应快、寿命长、抗干扰能力强等,并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。接近开关按常用类型分为电感式、电容式、霍尔式及交直流式等,不同的类型应用于不同的工控领域。近年来随着世界经济的复苏和发展,各地出现了新一轮的投资热潮,作为自动化控制领域不可缺少的工控产品也呈现出快速增长的态势,据粗略统计单单在中国市场每月需求各种接近开关达120万只左右。接近开关应用范围非常广泛,主要有:(1)检测距离:检测电梯、升降设备的停止、启动、通过位置;检测车辆的位置,防止两物体相撞检测;检测工作机械的设定位置,移动机器或部件的极限位置;检测阀门的开或关的位置;检测汽缸或液压缸内的活塞移动位置…
说说毛主席文韬武略
 说说毛主席文韬武略
评评中国古往今来有多少风流人物
求助:寻找PCI-2722
各位大虾:小弟有意向客户需求PCI-2722,我在网上搜索,全是日文.请问各位大虾帮忙提供该卡的一些资料.谢谢!联系电话:0769-81841619 或 22806480
大家来投票,选出自己喜欢的电气品牌
投票哦!!!来啦1!
施耐德所有产品展示
施耐德电气产品  LC1、LP1交直流接触器 CA2DN、RXL中间继电器 GV2系列电动机断路器 C32、NSC断路器 XS/XT系列接近开关 XC系列限位开关 XU系列光电开关 XML系列压力开关 K1/K2系列工业凸轮一、梅兰日兰:(电力配电专家)安家产品,梅兰日兰、小型断路器,NS、NSD塑壳断路器,MW、MT框架断路器及梅兰日兰面板开关,我司有大量的库存;  二、美商实块:电力配电和工业控制专家;  三、TE电器:LC/LP系列接触器、LR2热继、GV2空气开关、XB2按钮指示灯、NSC塑壳断路器、变频器(ATV11/ATV28/ATV31/ATV38/ATV58/ATV68)、ATS48软启动器、Neza&Twido可编程控制器、HML人机界面、Micro&Premium可编程控制器,Quantum&Compact&Momentum可编程控制器,Motion伺服控制器、K1、K2、Logic、Phaseo等新产品;  四、施耐德在03年推出了一系列的产品:C32微型断路器,Relay中间继电器,Twido可编程控制器等,目前在市场上都占有很高的占有率,我司均有充足的库…
求助,PLC或单片机方案
我现在要用到三个脉冲输出口(10KHz),但不用扩展模块(老板说太贵),能否用两个低价位的PLC来做。 例:两个FX1s-10MT,但那样的话,怎样和一个触摸屏通讯,还要接一个一通道DA和一个二通道的DA转换模块,能否做到。假如是用单片机来扩展的话,能不能直接用触摸屏与单片机通讯??谢谢!!Email:longdahu@163.com  
求助,PLC方案
我现在要用到三个脉冲输出口(10KHz),但不用扩展模块(老板说太贵),能否用两个低价位的PLC来做。 例:两个FX1s-10MT,但那样的话,怎样和一个触摸屏通讯,还要接一个一通道DA和一个二通道的DA转换模块,能否做到。假如是用单片机来扩展的话,能不能直接用触摸屏与单片机通讯??Email:longdahu@163.com
交流接触器工作原理是什么?
交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。 交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。 主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。 另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,普通的交流接触器还是有其重要的地位。
求助:碳势控制
请问一下各位前辈:一个完整的碳势控制系统需要多少种电子元件,我知道应该有氧探头、控制表、以及PLC或者工控机,不知道还需不需要别的,请各位前辈帮一下忙,还有,最好能把图也发上来,这样比较容易懂!谢谢了13552236195  小马
lg wincc 通讯
lg plc是否能和WINCC通讯,望高手指点
我是女生,我是湖南人,我做工控
    莫名奇妙就跑进了工控行业,回头一看已是光阴远去,岁月的风吹走了多少开心,多少痛苦,多少无奈,多少开怀,从一个只知冲动行事,横冲直闯的小女生,到今天脚踏实地想做一番事情的女生,真是不容易哟,许多的人也许经历过太多的艰辛,而对于我,做业务真的只是好运气,老板对我的评价就是"专业技术一窍不通,业务技巧一点没有,完全靠运气"唉!你说真是郁闷
关于虚假信息
工控网应该加强审查了。这样的信息也发到推荐求购信息里了。电话都欠费了。产品名称 【买】日本 三菱  三菱PLC 型号 FX2-48MR 数量    产品描述 三菱PLC程序下载 发布时间 2006-8-31 9:13:00 有效期 两周 联系人 安茂辉 单位 山东鼎煜电子玻璃有限公司 电话 0633-3600998 传真 0633-3600896 E-mail ANMAOHUI@163.COM 
伺服技术
请问伺服控制,进行位置控制时,需要注意哪上问题
标准型k120s的外部过程中断
   p0的上升沿触发一个中断,参数也设置了,中断过程就是不执行,不知为何,恳请高手指点。
求助:设备上加不加隔离变压器?
我们在自动化设备上,看到有些厂家出产的设备不加隔离变压器,但大部分厂家是有隔离变压器的,其作用小弟知道些,只是小弟很不明白:这个方面有国家标准或行业标准吗还是加不加都可以?谢谢各位大侠!
求助ACS800
哪位大哥知道ACS800能否直接输入4-20MA信号,如果能,应该接到哪个端子上,谢谢,
求助:隔离变压器是必须的吗?
我们在自动化设备上,看到有些厂家出产的设备不加隔离变压器,但大部分厂家是有隔离变压器的,其作用小弟知道些,只是小弟很不明白:这个方面有国家标准或行业标准吗还是加不加都可以?谢谢各位大侠!
请问脱扣曲线的介绍
你好,请问一下,什么是脱扣曲线,有何作用
初次接触自动化产品
各位大虾们:           好!       本人现从事自动化行业,以前从来没有接触过,有没有哪位大虾可以向我提供一些资料,万分感谢~~~~~~                                               欢迎大家来灌水!!!
温控模块问题
求购温控模块:输入端为计算机控制电压0~5V,输出端直接串接负载和220伏电源,温控模块内部的功能为脉宽调制,光隔离过零触发,和可控硅,输出电流10A左右
温控模块
求购温控模块:输入端为计算机控制电压0~5V,输出端直接串接负载和220伏电源,温控模块内部的功能为脉宽调制,光隔离过零触发,和可控硅,输出电流10A左右
wincc、ifix、 组态王 、citect\rsview32等软件的opc通讯
用上述软件进行opc通讯,有以下一些问题,需要高手指点:1: 如果用ifix3.5作为opc client与其它软件作为server进行opc通讯,发现必须在client的主机上必须装上其它软件的opc.server才能通讯,请问不装其它软件,可不可以用ifix浏览到其余的opc.server;2: 如果用wincc 6.0 作为opc client与其它软件作为server进行opc通讯,很容易的能够浏览到除citect(悉雅特——和利时上位软件)的opc.server,但不能浏览citect的opc.server。以上两个问题,敬请高手指点,谢谢。
wincc、ifix、 组态王 、citect(悉雅特——和利时上位软件)、rsview32等软件的opc通讯
用上述软件进行opc通讯,有以下一些问题,需要高手指点:1: 如果用ifix3.5作为opc client与其它软件作为server进行opc通讯,发现必须在client的主机上必须装上其它软件的opc.server才能通讯,请问不装其它软件,可不可以用ifix浏览到其余的opc.server;2: 如果用wincc 6.0 作为opc client与其它软件作为server进行opc通讯,很容易的能够浏览到除citect(悉雅特——和利时上位软件)的opc.server,但不能浏览citect的opc.server。以上两个问题,敬请高手指点,谢谢。
关于wincc、ifix、 组态王 、citect(悉雅特——和利时上位软件)、rsview32等软件的opc通讯
用上述软件进行opc通讯,有以下一些问题,需要高手指点:1: 如果用ifix3.5作为opc client与其它软件作为server进行opc通讯,发现必须在client的主机上必须装上其它软件的opc.server才能通讯,请问不装其它软件,可不可以用ifix浏览到其余的opc.server;2: 如果用wincc 6.0 作为opc client与其它软件作为server进行opc通讯,很容易的能够浏览到除citect(悉雅特——和利时上位软件)的opc.server,但不能浏览citect的opc.server。以上两个问题,敬请高手指点,谢谢。
我需要一份step7 v5.0的安装软件,请问哪里能够下载,谢谢!
我单位上的光盘坏了,谁能提供一下好吗?
请教如何解决wincc4.02和step7 v5.2之间的冲突问题?
我们单位的一个自动控制系统用的是wincc4.02和step7 v5.0软件,由于时间太久,工控机硬盘坏掉,现在须重新安装系统,但是我们的step75.0原版光盘由于时间太久丢失了,所以想用step7 v5.2代替,但是如果先装step7 v5.2,再装wincc4.02,那么wincc4.02就无法运行,提示“compatibility dll cannot find dblib7.dll”,但是系统中dblib7.dll是存在的,如果先装wincc4.02,再装step7 v5.2,wincc4.02还是无法运行,请问怎么解决它们之间的冲突?
请教如何解决wincc4.02和step7 v5.2之间的兼容问题?
我们单位的一个自动控制系统用的是wincc4.02和step7 v5.0软件,由于时间太久,工控机硬盘坏掉,现在须重新安装系统,但是我们的step75.0原版光盘由于时间太久丢失了,所以想用step7 v5.2代替,但是如果先装step7 v5.2,再装wincc4.02,那么wincc4.02就无法运行,提示“compatibility dll cannot find dblib7.dll”,但是系统中dblib7.dll是存在的,如果先装wincc4.02,再装step7 v5.2,wincc4.02还是无法运行,请问怎么解决它们之间的冲突?
谁能给我一些关于FX2N-4AD资料
由于公司设备要改造,有几个模拟量需要检测,各位大哥可以给点关于这方面的资料吗?要中文版的,chigodeng@163.com
dkc01.3驱动器故障
我公司dkc01.30100-7驱动器运行一会就报F870故障,试验过驱动器主体没有问题,是否与程序盒的参数设定有关啊?还是与电机故障,请高手指教!谢谢
我有iFIX3.5和GE-30PLC编辑等软件
我有iFIX3.5开发版和运行版组态软件以及GE-30PLC(Proficy Machine Edition编辑软件)和GE9-GE Fanuc Ethernet Series 90 v7.19a驱动器,有需要着请给我联系 我的QQ号为:404737792,手机号为:13568385010.
工控高手看过来,我们开发了一套监控组态软件,大家看看有没有商业前景
工控高手看过来,我们开发了一套监控组态软件,和现在主流监控软件比有很多特点,大家看看有没有商业前景。公司网址是:www.supercx.com在图形系统、脚本语言、报表、历史数据库、web发布等方面都有一定的优势。大家帮看看,把您的意见留在这里,谢谢。
工控高手看过来,大家看看有没有商业前景
工控高手看过来,我们开发了一套监控组态软件,和现在主流监控软件比有很多特点,大家看看有没有商业前景。公司网址是:www.supercx.com在图形系统、脚本语言、报表、历史数据库、web发布等方面都有一定的优势。大家帮看看,把您的意见留在这里,谢谢。
想成立西门子S5群,有兴趣的请支持一下
想成立一个西门子S5 PLC的QQ群,互相交流,有人支持吗?我的QQ:294326901
求助:喷漆流水线自动控制系统
喷漆流水线由中控计算机控制,液压机械手执行机构来实现的自动翻转、自动行走、自动旋转喷漆台、风门自动开启与关闭。自动检测、报警、自动计数、模拟显示、重要部位语音提示。自动化程度较高的喷漆线。甲方委托贵单位制作液压部,中控计算机及电器部分。XTG
使用PLC-200串口控VFD变频器的一些疑问?
1、关于自由通协议中的BCC检验问题,VFD用的是CRC和LRC,我选的是LRC,PLC的LRC校验已编出与PC通讯成功能控制PLC,但发现PLC和VFD的算法不同。得出的结果不一样。2、PLC-200的内部寄存器地址的划分,0100 0000 是IB00 ,0200 0000是QB00其它的又是怎么分的了,手册上好像没有。请各位指点指点,谢谢了。
遇到踩着你肩膀的经理该怎么办?
台达HMI用SM卡拷贝问题 建议改进
   台达5.7”单色HMI用SM卡拷贝有个大问题目前不好解决,按现有的货源要用SM卡中的画面程序拷入HMI是不行的,要用电脑进行韧体更新才行,我公司用SM卡目的是在生产现场由工人进行批量生产中HMI程序写入,现SM卡不能用可真是不便。DVP-01 PLC程序写入器也不好用,说真的,这两件东西在批量生产中还真又快又方便,更是现场不用电脑,也看不到程序,利于知识产权的保护。希望台达人完善!
电机启动用自耦变压器烧了。
16路温度测量与控制,还有三路的电机转速测量与控制,用什么方案比较好?
16路温度测量与控制,还有三路的电机转速测量与控制,用什么方案比较好?用一台电脑和数据采集卡能实现吗,这么多口的数据采集卡好像不好找,
销售面向的对象
请问各位,多数是面向代理商呢,还是最终用户?提供设备的多呢,还是提供工程服务的多?想了解一下,呵呵
台达HMI用SM卡拷贝问题
台达5.7”单色HMI用SM卡拷贝有个大问题目前不好解决,按现有的货源要用SM卡中的画面程序拷入HMI是不行的,要用电脑进行韧体更新才行,我公司用SM卡目的是在生产现场由工人进行批量生产中HMI程序写入,现SM卡不能用可真是不便。DVP-01 PLC程序写入器也不好用,说真的,这两件东西在批量生产中还真又快又方便,更是现场不用电脑,也看不到程序,利于知识产权的保护。希望台达人完善!
lg masterk120s能和wincc通讯吗??
现在想用5台lg的masterk120s和组态wincc建立通讯,可实现吗??请高手指点.
急急急!!!请使用AB-SLC的高手帮忙!!
我现在用的是AB-SLC5/05型号的CPU!!现在我的232口烧了~~就剩ETHERNET口了但我没IP地址!!我现在用硬件上短接的方法把里面的程序全部清除~~~变为出厂设置!!但我不知道它的出厂是IP地址是多少!!大家有谁知道吗??麻烦你们能告诉我吗??多谢了