首页
|
新闻
|
厂商
|
产品
|
商务
|
论坛
|
论文
|
应用
|
下载
|
教程
|
维修
|
图书
|
培训
|
研讨
|
征文
|
调查
|
展会
|
杂志
|
俱乐部
|
摄影赛
|
博客
|
市场研究
|
人才交流
|
工控通讯
|
gongkong TV
综合
厂商
产品
论坛
论文
培训
研讨
方案
应用
图书
资料
教程
销售
供求
库存
合作
新闻
研究
职位
PLC
DCS
PAC
PC-BASED
CPCI/PXI
嵌入式系统
专用控制器
SCADA
自动化软件
人机界面
工业以太网
现场总线
无线通讯
低压变频器
高压变频器
运动控制
机械传动
机器视觉
传感器
现场仪表
显示控制仪表
分析测试仪表
执行机构
工业安全
低压电器
电源
纺织机械
包装机械
塑料机械
橡胶机械
印刷机械
烟草机械
起重机械
工程机械
物流仓储
电梯
机床
冶金
汽车
电子
建材
造纸
矿业
水业
石化
电力
风电
太阳能
节能
铁路
轨道交通
返回索引首页
论坛帖子列表
菜鸟问题:OB35的时间设定
S7-300 OB35的时间默认为0.1S(100msec),我想改为其他的值,但不知怎么改。有个参数是OB35_EXC_FREQ,数据类型int,地址10.0,是不是在STL里用赋值语句直接给定呢?请各位指点一二。谢谢!
三菱a540-15kw显示不正常
三菱a540-15kw显示不正常,运行一切正常,显示最后一位是0,供电正常:5v,面板操作正常,正反转都可以。面板换到其它机子可正常显示和使用,晕了(只有频率没有显示)
控制柜冷却的新方法(大家看看)
控制柜冷却的新方法 ——EXAIR机箱冷却器的使用以及与传统冷却方法的比较 随着中国工业现代化进程的日益加快,各种设备的精密性和自动化程度的要求是越来越高,类似PLC、变频器等精密元件的使用也是越来越多。在这些精密设备的使用中,最常见的问题就是:如何冷却控制柜。因为电器元件在正常工作时会放出热量,如果热量不能及时散发出去、累计升高,就会对设备元件造成极大的损坏。举个例子:变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用…
湖南工控人深圳集会
来自湖南人工控人.很多湖南工控人,在深圳为工控事业做了不少贡献,我们可以一起集作一起,共谈工控未来.QQ:33647277
vc开发平台
希望和喜欢搞vc的朋友们一起交流,共同进步.所以俺建了个群24632115;希望感兴趣的朋友一起加入,一起共度难关!
控制柜冷却的新方法(大家看一下)
举个例子:变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随…
控制柜冷却的新方法(大家可以了解一下)
请教日立SJ300-1.5KW变频器故障?
[b]我的一台日立SJ300-1.5KW变频器,原来准备接P24-FW端,结果误接成P24-FM端,造成短路,操作也面板无显示了,且风扇不转,请教各位师傅,此故障会烧什么元件?重点在CPU板还是底下的主板?谢谢[/b]
请教日立SJ300-1.5KW变频器故障
[b][color=#FF0000][我的一台日立SJ300-1.5KW变频器,原来准备接P24-FW端,结果误接成P24-FM端,造成短路,操作也面板无显示了,且风扇不转,请教各位师傅,此故障会烧什么元件?重点在CPU板还是底下的主板?谢谢[/color][/b]
控制柜冷却的新方法(大家来看一下)
举个例子:变频器工作时,流过变频器的电流是很大的, 变频器产生的热量也是非常大的,变频器的故障率随温度升高而成指数的上升,使用寿命随温度升…
求助:CS1G CPU42第一个扫描周期为ON的指令是什么?
求大家帮忙.急盼.
各位帮帮我啊!!
各位谁做过烧结机头除尘的画面能不能帮忙寄点WINCC画面或相关资料小弟谢过了 rhg433@sohu.com
全球化电气设计,都注意什么?
现在公司都越来越多的有出口的设备和项目,而世界各地的用电情况各不一样,我有一半的工作都是转换电气元件,50/60 HZ的 220V 380V 480V 没有中线的.所以希望有共同工作经验的人共同来传传经.1 什么元件一般各频率都能通用?什么元件一般各电压都能通用?2 什么元件要注意它的规格?3 你有什么方法能节省时间来查那么多样本?
求助:全球化电气设计,都注意什么?
现在公司都越来越多的有出口的设备和项目,而世界各地的用电情况各不一样,我有一半的工作都是转换电气元件,50/60 HZ的 220V 380V 480V 没有中线的.所以希望有共同工作经验的人共同来传传经.1 什么元件一般各频率都能通用?什么元件一般各电压都能通用?2 什么元件要注意它的规格?3 你有什么方法能节省时间来查那么多样本?
求援!!!哪位大虾能告诉我GX-Develop7中文版的解压密码,谢谢了!!!
各位帮帮我
各位你们谁做过烧结机头除尘的画面能否寄给我点相关资料WINCC画面小弟先多谢了啊 rhg433@sohu.com
向失事空军运输机中殉职的所有工程师们敬礼!
这是一架在测试中的预警机,大部分殉职的是工程技术人员。
求助:用mini pmac对富士电机w系列(额定转速3000)的位置和速度控制
求助:用mini pmac对富士电机w系列(额定转速3000)的位置和速度控制而且小弟没有mini pmac的具体接线说明书,就是想给驱动器发脉冲或者实现位置控制,可是小弟不得其法。 这个伺服系统的 闭环如何实现呢? 请教各位高人
防爆配电箱怎样冷却
防爆配电箱都必须密封,散热就成了难题,各位有什么高招,
求助:西门子6RA70直流调速器励磁问题
现状:直流机没有测速电机,P82参数设定为1或2,启动信号从调速器109给出.故障内容:在启动后给定速度,运转正常,停车时候如果电位器不回到零,励磁会一直给着,直到电位器归零启动信号才停止,调速器才回到7.0状态.想达到的效果: 停止信号给出,励磁也停掉 .调速器回到7.0状态,与电位器给定信号无关.
尊敬的各位网友:请一定帮帮忙给孩子取名
双胞胎儿子,父亲姓林,母亲姓李。俺老孙在此先拜谢了,给起个名字:1、带金字旁的2、和父母姓氏相关的3、大福大贵的4、象征人生仕途顺利的5、四个字的符合以上之一的均可,谢谢、谢谢、再谢谢!!老孙学识浅薄,受朋友之托,实在是黔驴技穷,愁啊!!大家多给参谋参谋,俺老孙请大家喝酒了!!
寻求,急
寻求,施耐德,西门子选型样本,所需要:人机界面,PLC,变频器,伺服,要最新的资料。用于工程选型,最好湖北地区。13971342323
急寻求
寻求,施耐德,西门子选型样本,所需要:人机界面,PLC,变频器,伺服,要最新的资料。用于工程选型,最好湖北地区。13971342323
求助各位大虾MR-J2-40C的使用手册及替代的三菱产品
求助各位老师!非常着急!!!各位老师有没有MR-J2-40C的使用手册,还请各位老师帮忙发到我的邮箱,我不胜感激!邮箱:automation30@yahoo.com.cn现在三菱的产品可否有替代它的产品呢?
求助各位大虾MR-J2-40C的使用手册及替代它的三菱产品
求助各位老师!非常着急!!!各位老师有没有MR-J2-40C的使用手册,还请各位老师帮忙发到我的邮箱,我不胜感激!邮箱:automation30@yahoo.com.cn现在三菱的产品可否有替代它的产品呢?
寻求
寻求施耐德,西门子选型样本,所需要:人机界面,PLC,变频器,伺服,要最新的资料,做工程需要。最好湖北地区。13971342323。
求助各位老师MR-J2-40C的使用手册及替代它的三菱产品
求助各位老师!非常着急!!!各位老师有没有MR-J2-40C的使用手册,还请各位老师帮忙发到我的邮箱,我不胜感激!邮箱:automation30@yahoo.com.cn现在三菱的产品可否有替代它的产品呢?
急求
寻求西门子选型样本,所需要:人机界面,PLC,变频器,伺服,要最新的资料。最好湖北地区。13971342323
求助三菱MR-J2-40C的使用手册及替代它的三菱产品
求助各位老师!非常着急!!!各位老师有没有MR-J2-40C的使用手册,还请各位老师帮忙发到我的邮箱,我不胜感激!邮箱:automation30@yahoo.com.cn现在三菱的产品可否有替代它的产品呢?
求助三菱驱动器MR-J2-40C
求助各位老师!非常着急!!!各位老师有没有MR-J2-40C的使用手册,还请各位老师帮忙发到我的邮箱,我不胜感激!邮箱:automation30@yahoo.com.cn现在三菱的产品可否有替代它的产品呢?
PLC项目指导及培训
兼职PLC项目及培训:本人从事PLC工作多年,精通几大主流PLC和HMI,PLC如:SIEMENS、MODICON QUANTUM、AB等,HMI:AB的触摸屏、MODICON的触摸屏、WINCC、IFIX、组态王等,可以承接PLC项目的技术支持、培训、维护指导。寻求合作PLC项目的开发和市场等。如有合作,请EMAIL联系我。我的EMAIL:mycarve88@yahoo.com.cn
求eupec模块FP75R12KE3.
f540电源板
哪位有F540L-160K电源驱动板,二手也可,13506112926
求eupec模块FP75R12KE3
建议全国各大城市建工控网活动站
希望工控网关注一下.
请教
各位同仁好!对于一个位于同一台机子(机子OP1)上的opc服务器,组态王6.5可以查到,但是换了是联网的另一台机子(机子OP2)上的组态王6.5却查不到上述opc服务器(机子OP1上的).估计不是DCOM配置的原因,因为用别的OPC客户端(机子OP2上的)可以通过网络查到上述OPC服务器.
求教abb510故障
abb510模拟量口坏 如何修
2007第11届广州工控自动化展
第11届中国(广州)国际工业控制自动化及仪器仪表展览会时间:2007年3月7日-10日 地点:中国出口商品交易会(琶洲)展馆批准机构:中华人民共和国商务部主办单位:中国自动化学会 中国对外贸易中心(集团) 广东省科学技术厅 广州市自动化学会承办单位:广州富洋展览有限公司促进民族产业自动化进程广州国际工业控制自动化展(CHIFA)经过十年的精心培育已发展成为中国自动化行业的重要展会。十年来得到了政府部门、行业协会、专家学者及社会各界的大力支持与积极参与,同时我们恪守“诚信、务实、客户至上”的经营理念,不断提升我们的专业服务水准,努力扩大展会外延概念,坚持不懈地进行客户服务及展会策划的创新,使得展会的规模与品质呈现阶梯上升的良好局面。在CHIFA2006十周年庆典中,企业参展规格、参展企业档次、展览面积、观众数量、技术讲座及现场布置都达到了历史最好水平。中国自动化学会已将本展会列为重点展…
安装STEP7 5。3
各位大师啊,帮帮忙啊,我在装STEP7 5.3的时候为什么会出现 ERROR 1324,The path of step contain an invalid charater?当中还有几个乱码,救救俺吧!
请教蝶阀阀杆直径和执行机构选型
请教各位专家: 我是一家设计院的,请教专家有关阀杆和执行机构问题;工况如下:压差0.2Mp,公称为DN700,怎么计算执行机构的扭矩?连接执行机构的阀杆的直径怎么计算?是根据执行机构确定吗?
谁有cfc教程,能发给我吗?
谁有cfc教程,能发给我吗?liyu5983@tom.com谢谢。
什么是爱
耳环是假的,不要紧,只要耳语是真的;口红是假的,不要紧,只要唇印是真的;项链是假的,不要紧,只要爱心是真的,所以我说,网络是虚拟的,不要紧,只要你的爱是真的。爱一个人是很苦的事,为什么我却不能停止付出?爱一个人是很难的事.为什么我却不能拒绝相思?爱一个人是很傻的事,为什么我却依然执迷不悟?爱一个人是很快的事,为什么我还保留你的影子?如果爱你是一个错误的话,我宁愿错;如果对意味着失去你的话,我宁愿错一辈子.一直想告诉你一句话:“也许今生不只爱你一个,但只有你让我爱的最深,痛的最真
工控网友能否推荐一下号码管的打字机用什么的好啊!
我想即经济又实惠的!谢谢!
求助:耐高压达500Ba的接近开关
那位有知道有耐高压达500Ba的接近开关吗?我找到了可以耐300Ba的,但是不合适,需要耐500Ba的,有的推荐一下,谢谢!
德国德尔格公司网址
德国德尔格公司网址是什么?
有人做过和利时SMART PRO 与IFIX 通过OPC连接吗?
有人做过和利时SMART PRO 与IFIX 通过OPC连接吗?和利时的配置是CPU冗余,有2个以太网接口,已与计算机的两个网卡连接,如果管理调度要取数据,再增加一块网卡形成隔离网络,可行吗?还有SMART PRO 本身提供了标准的OPC SERVER吗?
外国的工频是多少?
外国的工频是多少?欧洲的呢?我好像听说是60HZ,不知是否正确?知道的请告知本人。谢谢!!
求助:富士模块
型号:6MBP400RTM060 手机:13916204692 邮箱:white130@163.com
三菱驱动器上的富士模块
型号:6MBP400RTM060价格好谈 电话:13916204692 邮箱:white130@163.com
维修三星E5 遇到的困惑~~~~
一台15KW的三星E5,IGBT上PN短路,快熔烧掉了,现场没有报警,运行时显示正常频率上升,只是没有输出~~~我将模块拆下,运行后,上桥全部为低电平 ,下桥全部为高电平;IGBT为MIG75Q202H的IPM模块。我量前极,也是这样,上桥时1.5v,下桥全部为0伏。第一次修E5的机器,不知道是哪里的原因,应该是控制板将输出屏蔽掉了,但并没有报警,接上模块的驱动脚,现象如故~~~~希望有经验的高手指点一下。我也没有说明书,谁有的话谢谢共享一下~~~~
中国工控网所有信息→
自动化厂商
-
自动化产品
-
技术论文
-
方案与应用
-
自动化新闻
-
资料下载
-
技术文摘
-
ENGLISH
联系我们
|
广告联系
|
市场研究
|
人才服务
|
用户注册
|
用户反馈
|
本站介绍
|
有奖报错
|
今日更新
|
历史首页
|
版权声明
|
帮助信息
|
友情链接
中国工控网(
www.gongkong.com
)版权所有
© Copyright By China Industrial Control Net
京ICP证020079号
电信业务审批[2002]字第180号