首页
供应商
新闻
产品
技术
应用
下载
研讨
代理商
采购
供求
集成商
维修
培训
教程
博客
论坛
论文
人才
市场研究
展会
杂志
工控
TV
工控
WAP
工控观察
工控
MP
综合
厂商
产品
论坛
论文
培训
研讨
方案
应用
图书
资料
教程
销售
供求
库存
合作
新闻
研究
职位
PLC
DCS
PAC
PC-BASED
CPCI/PXI
嵌入式系统
专用控制器
SCADA
自动化软件
人机界面
工业以太网
现场总线
无线通讯
低压变频器
高压变频器
运动控制
机械传动
机器视觉
传感器
现场仪表
显示控制仪表
分析测试仪表
执行机构
工业安全
低压电器
电源
纺织机械
包装机械
塑料机械
橡胶机械
印刷机械
烟草机械
起重机械
工程机械
物流仓储
电梯
机床
冶金
汽车
电子
建材
造纸
矿业
水业
石化
电力
风电
太阳能
节能
铁路
轨道交通
返回索引首页
论坛帖子列表
电工作业人员违章操作的原因主要是什么?
大量的事故案例证明,绝大多数生产事故属于从业人员违章操作引发的责任事故。导致电工作业人员违章违规操作的主要原因是: (1)法定的安全生产义务不明确; (2)电工作业人员的安全素质差,责任心不强,不严格按照操作规程和规章制度进行作业; (3)因电工作业人员不履行法定义务所应承担的法律责任不明确,查处依据不足; (4)有关责任追究的法律规定略轻,不能引起电工作业人员的足够重视。因此,要实现安全生产,必须加强电工作业人员依法生产、照章作业的责任感,对此《安全生产法》四十九条规定,从业人员在操作过程中,应当严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。
运行人员在履行工作许可人前应检查哪些安全事项?
运行人员在履行工作许可人前应检查的安全事项有: (1)负责审查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件。 (2)负责现场布置的安全措施是否完善。 (3)负责检查停电设备有无突然来电的危险。 (4)对工作票所列内容即使是发生很小的疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求做详细补充。 (5)检查停电设备的接地是否符合安全要求,如不符合要求应重新做接地。拆除接地前,检查停电设备上有无遗留工具或器材,然后按要求拆除接地。
高手请进入
本人所属水泥行业,最近本公司煤磨科氏力秤出现了故障,请高手帮忙。 具体问题是:S7200给出一个4-20MA的给定流量信号到ABB ACS550变频器来控制变频调速,问题出现在给定流量电流变化,而变频器的频率始终保持恒速,不能控制其给料机的速度,还望高手帮忙。
有磁热量表和无磁热量表的对比分析
有磁热量表和无磁热量表的对比分析 Contrast analysis between Magnetically Heat-meter and Nonmagnetic Heat-meter 谭慧勇 山东力创赢芯集成电路有限公司 孔祥平 连云港水表有限公司 朱 江 山东省计量科学研究院 摘要: 本文介绍了一种采用LCT-9723流量传感器将有磁热量表改造成无磁热量表的方法,该传感器具有微功耗,高精度,不受叶轮上下窜动影响,可靠性高,抗干扰能力强,耐高温等特点,并具有相当好的远传能力。输出信号是可以由单片机直接接收的稳幅方波信号,可直接替代原来的有磁传感器而无需做任何结构改动,应用简单,方便可行。 Summary:This article introduces a method that using LCT-9723 flow sensor to transform magnetically heat-meter into nonmagnetic heat-meter. The LCT-9723 flow sensor has various characteristics, such as ultra-low power, high accuracy, high reliability, powerful anti-disturbing, nice heat resistin…
lg k120s 2轴同时输出脉冲会不会有问题?
做了个项目,为节约成本,2轴都用上了,但是有时会出现定位不准的现象,求救啊!
巡视设备时为什么不得越过遮栏?哪些电气设备场所应设遮栏?
在电气设备周围设置遮栏的目的是限制人员靠近或进入,以保障电工的人身安全。所以巡视人员在巡视时不得越过遮栏,以免发生触电事故。电气设备周围设置遮栏的场所有: (1)电气设备安装高度低,安全距离小,且行人比较多的场所; (2)电气装置处于危险状态的场所; (3)电气设备靠近人员通行的场所; (4)在检修设备时,检修设备靠带电设备距离较近,检修人员有可能碰到带电设备时。
鑫弘宇线切割专用变频器的的独特性
线切割专用变频器除能控制运丝电机的转速外并能控制水泵电机的运行,具有断丝检测,延时开高频,定时自动换向,加工结束边停功能,支持七刀切割,为上丝提供一个专用段速,内置掉电检测,掉电时自动刹车,有效防止掉电时电机因失控而造成断丝、丝筒超程。功能控制、变频调速一体化设计,只需将相关信号直接接入即可实现所有控制,与通用变频器相比省去众多不必要的参数设置,安装使用简单方便,,可通过内建的RS-485通讯端口控制变频器运行。
阿图祖软水器不自动,怎么会事?
我有一台阿图祖的锅炉进水自动软水器不自动,经查变压器烧,更换后正常。过了二个月后又烧了,然后换了一只上去就不工作了,软水器的电机也发烫,证明电机是好的,变压器12V电压也有输出,不知道出问题出在那里?请有过经验的朋友告知一声怎么处理。谢谢
版主去哪里了???
版主去哪里了???还有LG MM到哪里去了?我的问题怎么没有人回答啊?我要哭了!!
求助:请问UPS上用变频器的问题?
求助:请问UPS上用变频器的问题? 1.请问施耐德ATV31的变频器在用UPS的时候,报警说是电源电压不足,有朋友碰到过这样的问题吗,应该如何解决呢? 电压是单相220V的!
请问宝贝香香-2008年度100VIP什么时候邮寄礼品?
宝贝香香:不好意思问你一个问题;2008年度评选的100VIP是什么奖品?何时邮寄啊!谢谢。
情人节
这情人节其实可短暂了, 眼睛一闭一睁, 情人节到了,嗷?! 眼睛再一闭一睁 情人节过了,嗷?! 情人节最痛苦的事儿是啥, 你知道不? 就是情人节满大街一对对情人, 你自己却没有情人。 比这还痛苦的事情是啥, 你知道不? 就是情人节情人太多, 你不知道该跟谁过, 抓阄最后还抓的和老婆一起过! 祝天下有情人终成眷属!
modbus MODICON984 RTU最大支持9999,超过9999怎么办?
MODICON984 RTU SLAVE如寄存器最大地址40001~49999,像变频器等地址最大8000H以上,如何解决
求hitech触摸屏通过宏指令进行无协议通信
学习hittech屏,请hitech高手通过该类程序样例程序
悬赏富士文本显示器编程方法
我公司2002年购买的设备配套富士NB2-56 PLC和富士文本显示器 因设备改造,需要增添部分显示,可一直找不到该文本显示器编程方法 100分悬赏编程方法资料,最好中文版
CONBAC组态平台是什么东东
看到一篇文献摘要写道“将自动控制领域中组态的思想引入电站热力系统计算,提出"流"的概念,并在此基础上通过模块算法表达设备的特性,利用模块之间的连接反映实际系统中设备的联系,将设备特性和相互关系通过组态方式完美地结合起来,实现了针对电站热力系统的通用化计算.经算例验证,这种方法可以快速而准确地得到热力系统在各种工况条件下的性能指标值,并且提高了程序代码的可重用率,实现了算法的协同式开发和计算结果的实时显示.”正文里讲叫 CONBAC组态平台。 这个CONBAC组态平台是什么东东?
[请教]谁知道CONBAC是什么组态平台?介绍一下
谁知道CONBAC是什么组态平台?有什么特点,哪里可以试用一下?
s7-200编程问题
现一工程4个按钮,控制4个输出,带自锁和互锁,要实现断电后在上电,输出不变.怎么办?谢谢了. 还有s7-200打印,无法启动怎么回事?
寻 西班牙 AK 切削液代理商
如题 名称:AK-Microlube 生产厂商:AUTOKLINER 哪家有代理 或者知道哪里有售 请联络本人 谢谢喽 QQ:83721922
S7-400的地址
大家好啊。。 我刚接触S7-400,它通过ET200M扩展了几个PLC ,,他们的模块地址是怎么确定的,比如输入/输出模块的地址范围是多少 谢谢
ABB流量计的问题
各位前辈,我是仪表初学者,现就职于仪征化纤检维修.今天遇到一个问题,ABB流量计在设置参数的时候发现GK值不用设置,不晓得是什么原因,请各位前辈指点1,2.谢谢
IC卡电表哪个牌子好用???性价比
如题,同行说说,???????????
工控网速好慢啊
最近20天来,上工控网很不爽,网速突然变得奇慢!打开一个链接要等很久,有时还死在那里!在春节那几天尤为明显,不知道是上网站的太多,流量过大,还是我的电脑有问题了!大家有同感吗?
双电源和自备电源用户的安全措施有哪些?
双电源和自备电源用户的安全措施有: (1)进户的双电源应设置在一个变电所或配电室内,其进线开关应有明显的断开点,并有防止向电网倒送电装置,必须装设四极手动双投隔离开关,并装设电气连锁装置、机械连锁装置。 (2)为确实防止双电源在操作中发生事故,各单位均应具有操作模拟图,制定现场操作规程,操作前应进行模拟操作并核对无误,操作应由经供电局考试合格的持证电工担任。 (3)自备电源的中性点要单独接,禁止利用供电局线路上的接地装置进行接地。农村自备电源用户应装有灵敏可靠的漏电变压器保护装置。双电源和自备电源用户都不得向其他用户供电。 (4)自备电源的线路严禁与供电局的线路同杆架设,亦不准与电力线路交叉跨越。
求助 关于变频的问题
报上去了一个 600V AC 60 HZ 的三相交流风机 是给可控硅冷却用的风机 领回来的一看是 575V AC 50HZ 的 我记得以前上学的时候 说:变频器在基频以下是电压随频率增加儿增加 基频以上是恒压调速 可现在 50HZ的电机用在60HZ上 而且电压还高了那么一点点 请教各位变频大虾 这个风机能用住么 (风机是通用电气的 美国的电机比较耐折腾 而且我看好多老美25马力以上的电机上面都写 50HZ 一个电压 60HZ一个电压 )
三菱A1SH 连接电脑问题
编程软件使用GX 7.08 8.34 用串口电缆SC-09 连接A1SH PLC 总是连接不上 用这条连线连接FX系列 A2A A2US的都没有问题 电脑串口没有问题 也没有什么干扰 总是不能连接 请教原因! 谢谢!
简单点说,工控都包括什么?
看了一个帖子,我想问问 我是一名电工,会单片机,西门子的PLC,经典继电电路,算是做工控的么?不算的话,还有哪些要学的?
如何第一次就用以太网模块的MAC地址进行初始的程序下载??
如何第一次就用以太网给plc上载程序 本人有程序 有plc 有以太网模块 我想第一次就通过以太网连接,总是显示协议错误。不知道该怎么做, 有人指点一下吗?谢谢 祝福你情人节过的开心。 以太网上有mac地址 改了后连接也不行 不知道哪里要改什么东西
关于家里电压问题
有个简单的问题请教下搞配电的师傅:家里用的电是几公里外的变电所送过来的,它的压降大慨是多少一千米?怎样来保证到居民家里的电是220v的?
想买个坏的s7-200 224
我想买个坏的s7-200 224的plc 不知道谁有?有想卖的请发邮件到posco@126.com
电机轴承附近加装温度开关避免轴承损坏烧电机
总有一些电机因为轴承台以及负载等原因频繁损坏轴承 加油及时也不行 有这方面烦恼的电工朋友可以在电机端盖轴承附近加装2个温度开关,温度在100°左右即可,一般轴承损坏时温度比较高,可以做保护用 我们有的电机没有热继电器,就是在三想绕组上有温度开关
河北的工控人都在那里?
河北的工控人都在那里,我们可以联系下啊,我在北京工作,qq 282104121
找人做SCADA软件上的PROFIBUS-DP协议
找人做SCADA软件上的PROFIBUS-DP协议(WINDOWS+CP5611) 做过的请联系:13758264182
收到的工控礼品是不是山寨的?
S7-226带2个GP触摸屏,一个正常,一个变频器开机不显示
怀疑干扰问题,2个触摸屏都用屏蔽线,受干扰的触摸屏通信线与变频器出线公用一个坦克链 变频器一开触摸屏就不显示数据,停机后显示正常 大家说说干扰如何解决
阿尔法2000通电显示PO低电压
阿尔法20007.5KW变频器 通电就显示PO低电压 请问是哪出了问题 跟控制板无关 我换过
三菱540OL故障 麻烦高手赐教
请问三菱540-7.5KW通电显示OL 有运行指示但是没有输出 那位高手指教指教谢谢
怎样设计,能控制托盘按照特定距离,横竖移动
请问怎样设计才能使一件物体,按照特定的距离移动,移动的方向可以是左右也可以是前后
地址问题?
大家好!有个问题想请教高手们 就是PLC中的数据地址如何在INTOUCH中定义例如西门子REAL对应MREAL 那么时间S5#XX如何定义呢 ?顺边讲讲定义的方法和注意事项
电工工作不好找啊 ~!~!
现在武汉的这行工作合适不好找啊 ~ 工资低茑不想做~! 高的拿不起~! 难啊 ~!
一个巧合忙了我一下午
今天本来是在家休息,可车间打来电话,说一套控制电路在变换档位时,另一套电路主接触器也一起断开,听后我有些莫名,路上我想是否电源接触不良,或控制接头有松动,到现场后就沿这一思路仔细查找没有发现问题,本来在送电前,这两套线路我已经紧过接头,真是束手无策,没有找出问题,万一夜里发生故障那就麻烦大了,折腾了很久始终没找到原因,一位其它车间的电气作业人员经过此处说他那刚才也出现过类似现象,这才知道原来刚才是供电线路瞬间出了点问题,反映灵的电气马上做出反映,白忙乎一下午。
温度求助
今天遇到一问题,工艺反映DCS画面一温度显示比实际低底(显示为76度),是由一体化温度变送器输出4-20mA到DCS,从温变拆下电阻接线,测量为130.2欧姆,对应80多度(为正常温度),接到温变为128欧姆(测量时已拆下电源),用标准电阻箱接至温变,DCS显示完全正确(排除线路故障),不解的是为何没接到温变时为130.2欧姆,为正常温度,而接到温变后却不是130.2欧姆所对应的温度,可用标准电阻箱所校准却完全正确,原因何在? 欢迎大家指教!谢谢!!
哪个准确
三相电流不平衡,计量的话用一个三相电能表准确还是用三个单相表分开计量准确
FB里调用FB时
FB里调用FB时,是不是每次修改程序后,不只是修改的FB得重新下载,背景DB数据块也得重新下载。
变频器的通信协议
如果屏有三个口,一个接PLC,一个接变频器是可以,不知松下的变频器的通信协议可否接台达的屏或威伦的屏?
操作电钻时应注意哪些事项?
电工在操作电钻时应注意的事项有: (1)外壳如果能接地时,外壳应接地,防止触电事故的发生。 (2)经常检查橡皮软线绝缘是否良好,如有损坏应该及时更换。 (3)在装拆钻头时,应用钻头钥匙,不得用其他东西敲打。如果在使用中更换钻头,应先切断电源,再更换钻头。 (4)使用电钻时,应带绝缘手套,机壳绝缘手套不得超过45℃。
使用高压绝缘棒应注意什么?
:(1)使用前,先检查绝缘棒表面,必须光滑,无裂缝,无损伤,棒身无变形,各部分的连接应牢靠,按周期试验合格。 (2)使用时,应根据需要戴绝缘手套,穿绝缘靴。 (3)在室外雨天使用高压绝缘棒,为了阻隔水流和保持一定的干燥表面,需加装适量的防雨罩。额定电压lOkV及以下装防雨罩不少于2只,35kV及以下不少于4只。无特殊防护装置不允许在下雨或下雪时进行户外操作。 (4)使用后,应将绝缘棒放在室内木架上,防止压弯受潮,每年应定期进行预防性试验一次。
在三相四线制低压线路上带电断接导线的顺序有什么要求?为什么?
为保证作业电工的人身安全,断导线时,应先断相线(火线),后断地线(零线),接导线时应先接地线(零线),后接相线(火线)。如果先断地线,则当负荷侧(停电侧)有单相负荷时,这样相线的电压就通过负荷(灯具)反送到已断的地线上来,易造成人身触电事故。接导线时,如果先接相线同样会发生上述问题。
工作票为什么要由检修工作负责人填写?
(1)谁干活,谁订措施,这是一般工作的通理。这里所说的“谁”是指检修队、班、组等组织,任何组织都有负责人,这个人就是检修工作负责人; (2)工作负责人应了解完成检修任务的施工方法和工艺质量要求、工作范围,工作时需要登高的高度,工作需要多少时间,工作时需要多少人,工作时需要的试验电源等; (3)谁工作,谁的责任大,谁就有责任提出措施,提出要求,谁制订的措施就全。所以检修工作负责人必须亲自组织、领导制订安全技术、安全组织措施。
操作刀闸的要领及安全
操作刀闸前要注意检查刀闸开关确实在断开或者合上的位置,然后进行合闸或拉闸操作。 1.合闸的操作要领是: (1)无论用手动操作机构或用绝缘杆操作,均必须迅速而果断,但合闸终了时用力不可过猛,以免发生冲击。 (2)合2闸操作完毕,应检查是否合好。合上后应使刀闸完全进入固定触头,并检查接触是否严密。 2.拉闸的操作要领是: (1)开始应慢而谨慎,当刀片离开固定触头时,则应迅速用力一位。特别是切断变压器的空载电流、加空线路和电缆线路的充电电流、架空线路的小负荷电流以及切断环路电流时,应迅速而果敢地拉开刀闸,以便能迅速灭弧。 (2)拉闸操作完毕,应检查刀闸每一相是否在断开位置上,刀片是否拉到头。 3.通常,刀闸可用以隔离电压电源,而不能用来切合负荷电源。但下列设备可用刀闸来切断或接通电流: (1)空载母线。 (2)一组互感器或一组避雷器。 (3)主变压器中心点接地刀闸;但中性点上接有消弧线圈时,只有在系统无故障时才可操作…
中国工控网所有信息→
自动化厂商
-
自动化产品
-
技术论文
-
方案与应用
-
自动化新闻
-
资料下载
-
技术文摘
-
论坛帖子
-
ENGLISH
联系我们
|
服务介绍
|
本站介绍
|
用户注册
|
用户反馈
|
有奖报错
|
帮助信息
|
网站地图
|
今日更新
|
历史首页
|
版权声明
|
友情链接
中国工控网(
www.gongkong.com
)版权所有
© Copyright By China Industrial Control Net
京ICP证020079号
电信业务审批[2002]字第180号