工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
请教 一代负载就跳闸
请教 一代负载就跳闸 家里新装修房子时,作线路改动,另加了两个插座。其中一个插座一带负载时,家里总电源空开就会跳闸。墙体插座的引线是三相的。是不是零线N和地线PE接反了?? 请各位大虾赐教! 谢谢!!!
(转)潜水泵的维护与检修
(转)潜水泵的维护与检修 【QUOTE】 一、潜水电泵的维护     1.电气方面     (1)经常检查潜水电泵的运行电压与电流。用电压表测量三相电压应基本一致,且在340~420V,用钳形电流表测量三相电流应基本一致,且为0.5~1倍的额定电流。     (2)定期检查潜水电泵对地的热态绝缘电阻。在正常连续运行4~6h后,停机用兆欧表测量电机绕组对地绝缘电阻应>0.5MΩ。对于长时间停用的潜水电泵,使用前也应作这样的检查。     (3)开机前要检查热继电器的灵敏度与其他保护装置的工作是否正常。     (4)检查电缆有无破损现象。对于油浸式潜水电泵,要注意电泵渗油对电缆绝缘橡胶的破坏作用。     2.机械方面     (1)经常检查潜水电泵的机械密封情况。打开油孔螺钉,放出少量的油,如油中含有水分,则说明上磨块(或下磨块)密封已漏水,…
期望高手们多发些经验帖子
发帖子的人分2种,:1是需要帮助的、 2是给予帮助的。 可是我发现第二种发的多的都是一些基础知识啊(每个PLC的书本上都有的)、对PLC发展的展望啊、有资料派送啊。 当然,这些我们初学者会需要,可是我认为,我们更需要的是经验的学习,对具体问题的分析的方法。 在此,希望各位高手高手高高手们,能否多发一些心得、经验、以及一些简单的解决问题的方法(程序)。
如何选用电线的大小
如何选用电线的大小 铜电线与电流的大小如何换算?我是一名初学者,刚刚接触电的知识,希望大家多帮帮小弟
[求助]电工疑难,值得大家讨论的东西
【求助】电工疑难,值得大家讨论的东西 总共20台车,每台一个行程之间串联,每个行程下加一个指示灯,灯之间并联,车行程加24V电源,到出口电源降为12V,请问各位师傅什么原因,压降这么大? 急急急急急急急!
我们提供MP430+CC2420模块,通信距离1000米
HR-IWSN无线模块: HR-IWSN无线模块是一个集合了符合IEEE802.15.4标准的射频收发器,高性能超低功耗的16位MSP430微处理器,可编程的I/O,多种天线连接方式和多种通信距离选择的整合方案。HR-IWSN无线模块是一种高可靠性,低能耗的OEM产品,它可以使你轻松为产品添加无线通讯的功能。 HR-IWSN无线模块是在工业先进低功耗无线通信技术基础上研发的一个面向工业无线应用的通信模块。模块通过在发送端增加PA和接收端增加LNA,提高了发射功率和接收灵敏度,在可视通信距离能达到1KM左右。该通信模块可以被应用到各种工业控制及工业无线传感器网络通信中,为工业自动控制提高了可靠性,降低了反应时间和必须的能量消耗。 HR-IWSN无线模块工作在全球通用的2.4GHz频段,通信速率可以达到250kbps。HR-IWSN无线模块支持IAR的C编译器和整合开发环境,它允许您直接将应用层软件嵌入到HR-IWSN无线模块中,从而降低系统成本和功耗。 HR-IWSN无线模块可满足您对于超低功耗以及高性能微控制器需求…
电工技术[转帖]
电工技术【转帖】 变电所常见故障的分析及处理方法 一、仪用互感器的故障处理 当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下: (1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。 (2)冒烟、发出焦臭味。 (3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。 (4)外壳严重漏油。 发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。 (1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压 33v)。 当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理: 拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次…
30W.40W日光灯镇流器是不是能通用
30W.40W日光灯镇流器是不是能通用 30W.40W日光灯镇流器是不是能通用
[讨论]工业用电中常说的感应电怎么产生的?
【讨论】工业用电中常说的感应电怎么产生的? 在工业用电中,我们经常会遇到感应电,一条线路本来没有接电源或者电源开关没有闭合,可是用验电笔(氖泡式)测试,却看到电笔的氖泡发亮,老师傅们告知是感应电。如果用电压表测量,对零线之间没有220V。近日,完成一个项目,其中有三个主控制柜,内装的只要是PLC成套设备,其输入输出模板全部是直流24V,和输入输出设备连接统一使用直流24V继电器来完成,所有的线路都是带屏蔽并且屏蔽线已经良好接地。但是有一次不经意的测量,发现其中有两个控制柜中的24V直流电源竟然能使验电笔的氖泡发亮,当然亮度不是很强,很多电工以为在直流24V电路中窜入了交流电,我用万用表交流电压档测量对地电压也是24V,我不知道怎么来判断是否真的在直流电源中混入了220V的交流电,以及怎样消除这个现象,在这里想请各位师傅给与指导,本人不胜感谢。
用无线替代您的485总线
RS485/232无线数据透传模块说明书 模块功能: 本模块是专门针对现有的RS485总线开发的无线解决方案,实现RS485总线和无线通信之间的透明传输,可替换现有的RS485总线,在原有设备不做任何改动的情况下,实现数据的无线传输,节省布线成本。模块反应时间最短为5ms,可以满足大部分应用的实时性需求。 本模块体积小,安装快捷,便于移动,性能稳定,为用户提供了一个方便的选择,对于用户设备,可以直接通过标准RS485接口快速转换成无线设备。 本模块同时具有RS485和RS232接口,两者之间可方便实现切换。 性能参数: 硬件: l        CC2430无线控制器 l        硬件AES加密功能 l        8cm×10cm×2cm小体积铝合金外壳 接口: l        3000 VDC隔离RS485通信接口 l       …
电机什么牌子好
各位大哥,电机用什么牌子好啊
请教
我使用的 一台ABB变频器,控制电机转动只有一个方向,是通过I/O口控制,而I/O口信号没有什么问题,请问可能的 问题是什么?
求助,PLC的价格
我PLC各型号的价格,最好LG和OMRON
发电机组的相关问题
现有一台发电机组,技术参数标明机组型号200GF,柴油机型号6CTA8.3-G2、功率180KW, 发电机型号:WN345L-200,机组备用功率200KW,然后后面又有地方写到 额定功率(KW/KVA)  200/250,额定电流360A,请问下划线标示的三个功率各代表什么意思? 为什么柴油机比发电机的功率还小,难道效率大于1吗?  请各位大侠赐教 谢谢了!
数据传输模块
*民用建筑的冷、热水设施,如:住宅、医院、宾馆、办公室、学校 *食物加工输送管道,如:饮料、乳品、酿造、制药工业、纯净水等饮用水生产系统管网 *化工、电子等工业管网 *纯净水及矿泉水等饮用水生产系统管网 *市政生活给水管系统、市政消防管系统、生活水泵出水管、室内消防管系统、生活水泵出水管、集水*池潜污泵排出管、空调设备用管、住宅取暖管 *温泉水输送管道、太阳能设施的管网、游泳池管网  
无线数据透传模块
模块功能: 本模块是专门针对现有的RS485总线开发的无线解决方案,实现RS485总线和无线通信之间的透明传输,可替换现有的RS485总线,在原有设备不做任何改动的情况下,实现数据的无线传输,节省布线成本。模块反应时间最短为5ms,可以满足大部分应用的实时性需求。 本模块体积小,安装快捷,便于移动,性能稳定,为用户提供了一个方便的选择,对于用户设备,可以直接通过标准RS485接口快速转换成无线设备。 本模块同时具有RS485和RS232接口,两者之间可方便实现切换。 性能参数: 硬件: l        CC2430无线控制器 l        硬件AES加密功能 l        8cm×10cm×2cm小体积铝合金外壳 接口: l        3000 VDC隔离RS485通信接口 l        标准DB9 RS232接口 l  …
EST3051系列智能压力变送器
  EST3051 概 述: EST3051系列智能压力变送器采用最先进技术生产的传感器内核,结合深圳市特安电子有限公司开发的高性能数字电路技术生产的新一代智能化变送器。在原理上采用变送器专用数字处理芯片,利用数字化补偿技术对温度和静压进行补偿,提高了测量精度,降低了温度漂移。传感器与专用芯片电路一体化设计,突破传统设计理念,使变送器整机具有体积小、可靠性高、长期稳定性好等特点。 …
高压电机启动方式
高压电机启动方式 请教一下高压电机有那些启动方式啊
RS485/232无线数据透传模块说明书
      本公司现做一物料运输车,为了防止小车在运行过程中碰撞障碍物,在小车前部保险杠中部安装一防撞感应器,小车宽500mm,如果小车前500mm范围内有障碍物,则感应器发出开关信号,控制器根据开关信号来控制小车的减速或停止运行。(类似于轿车倒车雷达系统).望各位献计献策,谢谢!
STEP7视频教程
说明:◆◆◆◆◆深入浅出西门子S7-300PLC◆◆◆◆◆ 为视频文件比较大,我把网址发给大家一起下载学习。 http://www.ca800.com/download/note_down.asp?id=20792 希望此贴能热
电炉问题
电炉问题 请问各位师傅,电炉三相输入不平衡是不是于晶闸管有关系
组态软件、实时数据库、DCS系统软件、关系数据库的区别
实时数据库在国内来说还不是很成熟,至少没有组态软件那样成熟。著名的公司有如力控、紫金桥...    组态软件也就是俗称SCADA系统,用于中小型生产设备的数据采集与控制,它从一开始产生就是面向某个车间、某套装置的监控而设计的,因此,它对数据采集频率、系统的响应要求比较高,也就是说对实时性要求高;由于要实现一些控制算法,需要历史数据,所以对实时数据是本能进行失真压缩,因而保存历史数据的时间也不会太长。国内的组态软件大都应用在几十点、几百点,几千点的例子就很少很少了(一方面系统性能跟不上去,另一方面工厂也不会选用)。    DCS系统包括了软硬件,DCS系统软件和组态软件类似,也是用于某个车间、某套装置生产设备的数据采集与控制,由于DCS系统是软硬件结合的,因此系统的监控性能要较组态软件强,在系统设计上基本还是和组态软件一样对实时性要求高而不压缩历史数据。国内的DCS系统的规模也不大,1000点以上就很少用国内的了。    实时数据库的两个特…
[讨论]11kw电机用多大电缆?
【讨论】11kw电机用多大电缆? 本来是一台7.5KW的电机,用4平方的铜芯电缆,现电机改成了11KW,请大家说说,原来的电缆还能不能用,要不要换大一点的?我觉得应该勉强可用,但又觉得不太放心.
武汉地区有卖测真空度的传感器的代理商没?
要测模具型腔内的真空度,量程在0~10kpa,还要一个测空气压缩的压力传感器 0~1Mpa,要电压输出的~~有意的请发hewei524@163 .com联系。。
MODBUS的通讯问题请教
请教各位我想用以太网实现PLC s7200与DCS CS3000间的通讯,而PLC的通讯模块我选用CP-243-1,支持TCP/IP协议,而DCS的通讯模块选用ALE111,支持MODBUS/TCP协议,那他们能实现通讯吗?? MODBUS/TCP与TCP/IP这两个协议有什么区别呢? 请各位高手帮帮忙~~~小弟不胜感激~~~谢谢
西门子EM232CN通讯问题
请教高手,我现在有PLC200通过以太网和上位机通讯,设置好网址192.2.168.107但是和上位机通讯不上,PING网址没有问题,不知道是何原因,请高手指点一二!谢谢
变频器中VF控制与矢量控制的区别
在变频器中,当应用到不同环境时,会用到不同的控制方式,对于变频器中VF控制与矢量控制的区别,个人不是很明解,在网上找了点资料,不知对不对,有不同意见的请多多指教. 矢量控制是一种电机的磁场定向控制方法:以异步电动机的矢量控制为例: 它首先通过电机的等效电路来得出一些磁链方程,包括定子磁链,气隙磁链,转子磁链,其中气息磁链是连接定子和转子的.一般的感应电机转子电流不易测量,所以通过气息来中转,把它变成定子电流. 然后,有一些坐标变换,首先通过3/2变换,变成静止的d-q坐标,然后通过前面的磁链方程产生的单位矢量来得到旋转坐标下的类似于直流机的转矩电流分量和磁场电流分量,这样就实现了解耦控制,加快了系统的响应速度. 最后再经过2/3变换,产生三相交流电去控制电机,这样就获得了良好的性能. 综合以上:矢量控制无非就四个知识:等效电路、磁链方程、转矩方程、坐标变换(包括静止和旋转) V/F控制,是控制磁通的方法,而这压频比可能预设在…
问个比较菜的问题
能用一台变频器控制两台不同功率的电机,在输出端加两个接触器,两个电机不同时工作,在运行的时候不切换.这样做可以吗?
多串口设备联网服务器-整合现场串口设备及以太网络
北京恒颐  最新推出“RS232/485/422多串口设备联网服务器 HYPort系列”,敬请关注!      概述   恒颐HYPort-82××串口设备联网服务器具备:8个独立串口,支持RS232/485/422串口设备;双以太网口;双USB主口及CAN总线接口。HYPort-82××系列产品是任何需要高速RS232/RS485/RS422传输、严苛环境下稳定运行的工业级产品。 在工业现场,如通讯系统管理、电力设备管理、金融设备管理、自动化设备管理及通讯,需要整合多台RS232/422/485设备与以太网络时,HYPort-82××系列产品将是您的最佳选择。   特点   Ø         180MHZ的处理速度; Ø         双10M/100M以太网口,支持串行数据通过以太网透明传输; Ø         8个独立串口,软件实现R…
电路问题,请高手指教!!(我是初学者)
电路问题,请高手指教!!(我是初学者) 此主题相关图片如下,点击图片看大图:   请问上图中的C12有什么作用,这个值是怎样计算出来的,还有C4又是怎样计算出来的? 谢谢!!
变频制动电阻的计算
请问各位老师   90KW    1.7欧  的电阻怎么算啊   电流是多少啊
急!求一欧姆龙编码器控制程序
急!求一欧姆龙编码器控制程序 欧姆龙编码器脉冲输入到什么地方?我想让脉冲数到达174时,y00输出,请大家帮我做个程序,先谢了!! ch_0013@sina.com 主机cpm1a
双速电机电源同相可转相突然改变且运行时漏电,原因何在?
 双速电机电源同相可转相突然改变且运行时漏电,原因何在? 双速电机电源同相可转相突然改变且运行时漏电,原因何在?求助.我想电机一定烧毁了,大家遇到过吗?这种现象很少见,我向大家求助,望能结释一下. 我查:低速三个接线柱接地,高速三个接线柱则没事.三相电接通后,高低速转向相反,且低速时电机漏电.  
[求助]谁有210KW电机接线图
【求助】谁有210KW电机接线图 接到一台210KW,8极,72槽,8路进火,三角接法的绕线式电动机,定子6根引出线被掐断了,我以前没做过。分不出来三相的头尾,望各位前辈,师兄们指点指点!
诚交天下煤矿电工朋友!!!
诚交天下煤矿电工朋友!!! 我是一名煤矿工人,从事电器设备的检修。   诚交天下从事煤矿电器检修的朋友。   大家一起学习,一起进步!!!   我的QQ号:397221665
跪求 加急 直流电路计算
跪求   加急 直流电路计算 1  直流电路计算 2   三相交流电路计算 3   电动机的各种起动原理 4   电机正反转的原理 5   天车电路的工作原理 6中频感应电炉及电弧路炉的工作原理 7   仪表自动化的实际操作      
合格工控销售人员工资应该是多少?
各位工控销售大侠,你们好: 注明:工作地:现在西安      职业:销售工程师        本人06年7月踏进了工控行业的销售,起初什么都不明白,2年多的时间了解了很多东西, 其所在的单位是私人企业,当时我对单位性质没什么要求,但最后我还是错了,去年我的销售 业绩名列第一,在年底发放提成的时候经理已各种理由扣除了我将近3万的提成,出于生活考虑, 过了年就暂时呆到这个单位,其中在我寻找好的单位的时候,同行业一个竞争者(公司规模很大) ,打电话问我想不想跳槽,我考虑在三就去了他们单位,去之前,我问他们到时候客户资源怎么 划分,因为他们单位和我原来单位做的产品是一样的(顺便提一下,我这样是不是有违背原则), 在去新单位后,我没有去抢以前单位的客户,也没有去做对不起以前单位的事,我觉得我做的已经很仁义了 对于一个销售,客户资源有多重要我就不说了,他们是含糊的回答了我,说是有人离职,有很多客户 …
[转帖]电子式电能表的质量管理
【转帖】电子式电能表的质量管理 近年来,电力企业对电能管理和计量工作的要求愈来愈高,随着数字电能表迅速发展,原有的机械式电能表已不能满足要求。城乡电网改造结束后,电能表市场需求从高速增长逐步向平稳发展期过渡,居民新增表、网改轮换表使电能表仍有巨大的市场容量。同时电能表也从普通功能型向长寿命、高精度、分时段、多功能、网络化等高科技含量和高附加值的方向发展。 电子式电能表其电能的测量完全靠电子线路和电子模块来完成,计算结果和测量参数完全由软件来控制完成,表现出了较大的灵活性。随着数字电路的发展,电路的可靠性和精度得到了提高,推动了电能表的快速发展。 电子式电能表与机械式电能表相比有明显优势。例如防窃电能力强,计量精度高、负荷特性较好、误差曲线平直、功率因数补偿性能较强、自身功耗低,特别是其计量参数灵活性好、派生功能多。由于单片机的应用给电能表注入了新的活力,这些都是一般机械表难以做到的。但是早期的电子式电能表也有一些明显的不…
帮算一下这个变压器的功率,谢
帮算一下这个变压器的功率,谢 一个变压器的中间铁芯面积是19mmX31mm,根据市面上几个名牌的变压器为例,这个变压器是能提供30VA的功率,但我用《变压器设计大师2》软件计算得出这个变压器最大只能提供11VA的功率。。。。。。。。。。乱了乱了,到底是谁对呢??会算的帮小弟算一下吧,谢谢 ----------------------------------------------
[求助] 有关软启动的资料
【求助】  有关软启动的资料 请教各位大哥:      有那位兄弟知道有关软启动的资料   平时应该注意那些方面    我公司用的是先迪软启动   在网上查不出资料  麻烦各位了  谢了  
[求助] 有关软启动的资料
【求助】  有关软启动的资料 请教各位大哥:      有那位兄弟知道有关软启动的资料   平时应该注意那些方面    我公司用的是先迪软启动   在网上查不出资料  麻烦各位了  谢了  
请教
请教 请问:          R=U/I 和 P=UI 的区别,谢谢
推荐一款电源管理解决方案
  Zilker Labs公司以一家致力于数字电源产品的开发的半导体公司。Zilker Labsy已经推出了多款数字电源产品,并且其具有专利的Digital-DC技术,为应对采用板级(board-level)电源不断增加的挑战,提供 了新的解决办法。公司针对不同行业制定完整的电源管理解决方案。 ZL2106是业界首款具有数字电源控制和监视功能的 6A 集成 DC-DC 转换器,进一步扩展了 Zilker Labs 日益发展的 Digital-DC 产品系列,使系统设计人员在满足其电源需求方面有更多选择。ZL2106 将智能数字 DC-DC 控制器、驱动器和 MOSFET 集成到小巧的 6x6 mm 包装中,与 Zilker Labs 的现有数字 DC-DC 控制器相比,减小了 PCB 占用面积并提高了功率密度。ZL2106 在 0.5 in2 (3.4 cm2) 这么小的 PCB 面积中提供了完整的 6A DC-DC 转换器解决方案。 详细技术和销售信息请联系:010-82034108   高小姐
变压器经常烧表怎么回事?
变压器经常烧表怎么回事? 如题,但用户设备不会损坏,是不是有偷电嫌疑,我想可能是变压器内部中性点与外界断开了,然后接了地,用电设备的中性点也接地,计量表计在三相负荷不平衡时,造成一表电压低,二表电压高,造成烧表,丢失电量.不知有道理没有?
请问大家在实际工作中遇到的PID都是控制什么的?
 请问大家在实际工作中遇到的PID都是控制什么的? 请问大家在实际工作中遇到的PID都是控制什么的?
[求助] 有关变频器问题
 【求助】 有关变频器问题 我刚开始电工工作,遇到了难题,请教各位.变频器在带动滚筛{轴很粗}时,工频运行效果好不好,我们目前的设备是变频启动,工频运行,再此先谢谢各位了  
[讨论]电机烧毁的原因
【讨论】电机烧毁的原因 电机的烧毁的原因大家绝对碰到过不少,因机械问题,因热继的问题,因缺相的而烧毁的是大家所经常碰到的,可是有时候出现的问题经检测过,什么问题都没有,可是就是电机不能够启动,我也碰到过这样的事情,最后把电机换了问题解决,大家有没有这样的类似经历呢?大家也好若碰到这样问题好解决。