电容式液位计的温漂,头痛!求助!
    电容式液位计测量氟利昂,工作时介质温度变化液位计输出的数据就不准了。望高人指点!
变频器设计
我同学让我给设计一个通用变频器      用到的设备有单片机,igbt等,带有原理图,接线图         有的   发到haoqingjie85@163.com             本人不胜感激
怎么样正确接网线
网络中各种网线的接线的方法 在网络组建过程中,双绞线的接线质量会影响网络的整体性能。双绞线在各种设 备之间的接法也非常有讲究,应按规范连接。本文主要介绍双绞线的标准接法及 其与各种设备的连接方法,目的是使大家掌握规律,提高工作效率,保证网络正 常运行。 双绞线的标准接法 双绞线一般用于星型网络的布线,每条双绞线通过两端安装的RJ-45连接器(俗称 水晶头)将各种网络设备连接起来。双绞线的标准接法不是随便规定的,目的是 保证线缆接头布局的对称性,这样就可以使接头内线缆之间的干扰相互抵消。 超五类线是网络布线最常用的网线,分屏蔽和非屏蔽两种。如果是室外使用,屏 蔽线要好些,在室内一般用非屏蔽五类线就够了,而由于不带屏蔽层,线缆会相 对柔软些,但其连接方法都是一样的。一般的超五类线里都有四对绞在一起的细 线,并用不同的颜色标明。 双绞线有两种接法:EIA/TIA 568B标准和EIA/TIA 568A标准。具体接法如下: T568A线序 1 2 …
今天见了一个相序继电器!
今天见了一个相序继电器,他只接三相电源,输出有一对常开,一对常闭,好像是电子式的,请问这是什么原理啊!谢谢
谁能给我一份通用变频器的制作电路图
我同学向我要一份通用变频器的制作过程中的各部分的电路图,如:主电路图,控制电路图等          谁有请给我一份    万分感激       发到haoqingjie85@163.com         谢谢了      望各位帮个忙
有一高压电机为什么一相电流偏高啊!
我单位有一10KV高压280KW电机,额定电流好像是20.47A,但实际运行中     A相电流22A,    B 相电流18A.    C 相电流18A,三相电压平衡,电机综保装置老是显示过热过负荷跳闸,请问这是怎么一回事啊!谢谢
横河DCS CS1000中文资料放送
以前老说送CS1000的中文资料,因为忙!一直没有送!这次真的免费放送!请大家到我的空间相册里下载全是图片!总共是220张!我的空间地址是:http://user.qzone.qq.com/149034219 直接去空间相册里就可以找到的
变频器输出电流波动比较大怎么解决呢?
大家好:最近遇到一个问题就是变频器正常工作的时候电流波动比较大的,在120A--145A之间一直跳(变频器显示面板上显示).现在已经基本上排除外部负载的原因,不知道有人遇到过这种情况吗?ABB ACS800变频器.
请高手指点
PNP型直流三线接近开关怎样用在NPN输入的PLC上?请哪位高手指点。
三相电度表的计量怪事
我们公司因为要考核电耗所以在电力室给办公楼上套了一块三相电度表,公司的化验室也在办公楼里于是又在办公楼里给化验室套了一块三项电能表(化验室的设备多为三相电),可每次月底抄表时总是办公楼的总表比化验室的分表走的数小这是怎么回事。这与三相用电负荷的平衡有关系吗?请高手指点。
电缆分类
BV V 和RV V 分别是什么电线??      
跳闸,实在找不到原因了
我这里有个问题,是皮带线的控制柜子.20A的三相开关不带漏电保护,下面带3个1.6A的变频器,控制柜外的总开关是带漏电保护的,再就是控制回路,在控制回路没上电的情况下,我合20A的三相开关第一次没问题,第二次就跳闸,是总闸带漏电保护的跳,也就是说有时回跳有是不跳,没找到具体原因,请高手指点下,不胜感激.
跳闸,实在找不到原因
我这里有个问题,是皮带线的控制柜子.20A的三相开关不带漏电保护,下面带3个1.6A的变频器,控制柜外的总开关是带漏电保护的,再就是控制回路,在控制回路没上电的情况下,我合20A的三相开关第一次没问题,第二次就跳闸,是总闸带漏电保护的跳,也就是说有时回跳有是不跳,没找到具体原因,请高手指点下,不胜感激.
跳闸,找不到原因
我这里有个问题,是皮带线的控制柜子.20A的三相开关不带漏电保护,下面带3个1.6A的变频器,控制柜外的总开关是带漏电保护的,再就是控制回路,在控制回路没上电的情况下,我合20A的三相开关第一次没问题,第二次就跳闸,是总闸带漏电保护的跳,也就是说有时回跳有是不跳,没找到具体原因,请高手指点下,不胜感激.
变频器干扰案例问题
交流感应异步电动机变频器调速是20世纪电气传动领域划时代的技术进步。随着变频器的广泛应用,变频器日益成为工厂自动化领域最大的电磁污染源。可以经常的看到在一间设备密集型工厂装机几十台上百台变频器。变频器直-交逆变器的非线性等效负荷使得变频器在许多系统集成工程中不仅污染工厂供电系统,还直接对自动化工程项目干扰,引起测控系统失准失灵,严重破坏大系统的稳定性,甚至变频器自身受到干扰引发"自举"式的调速故障。尽管国际标准对电气设备EMC(IEC61000系列电磁兼容设计)有严格的规范,并且中国国家质量技术监督局已决定在国内"等同"采用,同时,中国国家标准电能质量公用电网谐波GB/T 14549-93已经生效14年之久,但是国家经济技术的飞速发展使得功率电子开关器件的污染控制已经刻不容缓。   本文作者来自自动化集成工程一线。在近年的客服中经常遇到变频器的干扰问题,造成设备误动作,使得工厂的生产线不能运行,而且这一类问题的原因查 …
紧急求助大家!救命
我用了安川GDM20ADA的驱动器,配了增量型的17比特的电机,我用的欧姆龙CPM2A的PLC用的是SPED指令,控制伺服电机的动作,我的各项动作都按控制要求完成了,电就是在停止后有滋滋的声音,那种声音我不能形容的太形象,有时后有有事没有,我用驱动器的面板检测了它的实际速度,在停止声音响的时候有1转和0转的速度闪,一会1 一会0 ,我用的是位置控制,我就把驱动器的Pn0000变为000b0,Pn0001改为00010位置模式选择,再者就是把Pn50A改为8100 Pn50B改为1648 ,这是把正反限位禁用,再者就是电子齿轮比 分子 32768 分母 125 别的没改别的了。请哪位朋友知道怎么回事,请留下宝贵意见,谢谢!拜托!
发电机电压互感器烧毁原因
一台6兆瓦的发电机出口电压互感器三相都烧毁,A相的保险是好的,B,C相保险烧了,请问是什么原因  
关于600吨门吊倒事件
12月30日山东蓬莱的京鲁船业的600T龙门吊塌了,造成一人死亡。600T 龙门吊就吊了200T的东西,居然就塌了,各位听说了吗
感觉厌倦了技术工作?
做技术6年了,感觉有点厌倦,很想做销售
变频器做定位如何简单可靠
有一设备有四个工位,用变频器控制转速,在90度位置有接近开关检测做停止点,在圆盘上有四个凹槽,在90度位置有一个汽缸装有一个轴承可以卡在凹槽上中,在运行时轴承顶在圆盘上运动,在停止时总感觉停止很急绰,不太稳定.不只大家可有好的建议.谢谢大家!
求助:3261触摸屏怎样上载程序
我想把3261的程序上载到电脑里  可不知怎么办,哪位前辈可以给讲讲啊  ,多谢啦
abb有没有官方的技术支持?
象西门子,施耐德,欧姆龙都有很好的官方技术支持 abb怎么就没有呢,难道只能靠销售商吗
WINCC6.0 授权问题
我安装的是WINCC6.0版,装了WINCCRT 64K POWER TAGS,WINCC RC64K POWER TAGS,WINCC-V6RC 1024 PTG 512ATG,WINCC-V6RC 64PTG 512ATG授权,可显示是演示版,一运行,提示需要A9PRC760,A9PRC960,怎么回事?哪位朋友遇到过这样的问题?我用什么办法来解决?谢谢大家。
海泰克触摸屏通信错误
我是自己做的触摸屏与电脑通信线,之后用232转USB连接电脑的, 请问大家我上载3261应用的时候怎么老是显示通信错误啊。谢谢大家了
有关差压变送器的引压管的问题
      我厂有个测量塔进出口差压的差变,塔高20余米,请问一下差变的引压管应选多大口径的
西门子,欧姆龙,三菱PLC编软件仿真器比较
西门子S7-5.3仿真,OMRONCX-P6.0仿真,三菱GX8.34仿真三种中西门子S7-5.3编程繁一点,仿真功能很好直观,OMRONCX-P6.0和三菱GX8.34编程方便仿真繁,要点中某点后设置ON/OFF,而且模拟量不能仿真,个人认为西门子S7-5.3仿真略胜一筹!
1794-AENT如何设置IP地址
1794-AENT如何设置IP地址
仪表用的根部阀一般用什么阀门
如题所是,各们用的阀门一般是什么型号的
安全栅怎么选
介质温度是80多度,热电阻量程为0-200度的,想配套一些安全栅(从安全栅进巡检仪),但我订安全栅时量程是按介质的这个温度还是按热电阻的量程呢?请高手指教
honeywell 这家公司待遇怎么样?为什么面试这么麻烦!
一家猎头介绍我去honeywell,想问一下 这家公司待遇怎么样?我去的是这家公司的ACS部门,就是自动控制系统业务部,为什么面试这么麻烦!除了直接的经理面试外,还有3个不同的老外面试,有了解情况的请交流一下,感激不尽!
有关设计院关于压力表安装方式的问题
    我这里是新建的一个化工厂,对于设计院有关压力表安装方式有些不理解,请教了,作为我一般认为而言,从管道上取压管出来之后就安装针型阀的活接头,再装针型阀,再是活接头,然后用一个活接头装压力表就可以了.现在设计院,设计的是取压管出来之后是一个对焊式的阀门,然后是一个18变14的对焊式活接头,然后再接压力表。对此,我和我的同事多有不解。请教各位高手有什么见解。
加碘盐你还敢吃吗? 希望大家踊跃转贴
我是河南这边的,最近发现了一个问题,周围的人得甲亢的越来越多,病因还都是一样的碘元素摄入过量。今天在网上查了一下关于加碘盐的问题,还真有这样的报道,三鹿奶粉说明的不仅仅是三鹿的问题,它代表着我们国家卫生医疗部门的职责没有尽到,如果说奶粉市场整理好了,那其他的食品市场呢,食盐作为国民生机不可或缺的必备品,难道要等到跟三鹿一样造成重大损失了再去补救吗?通过三鹿我们应该是防微杜渐,从细节抓起,加碘盐问题我觉得已经不是小问题了,甲亢跟癌症一样可以制人于死地阿。 以下是人们网2002年9月2日的报道 我 们还要吃加碘盐吗 殷国安 读了《半月谈》内部版今年第8期的一篇题为《盲目加碘危害健康》的文章,我想搞清楚我们是否还有必要继续吃加碘盐的问题。碘是合成甲状性激素的重要原料,碘摄入量过高或过低都会导致甲状性疾病的增加。 “据了解,1995年,我国居民的尿碘中位数已达到165微克/升,超过国际组织推荐的成人碘摄入量100微克/升…
请教激情如火与其他高人:OPC SCOUT里测试数据今天全是bad了
我用的是XP sp3的系统,不知道跟这个系统有没有关系,反正折腾死我了,我用CP5611的板卡与INTOUCH做OPC通讯。现在本地PC站已经下载成功,可用OPC SCOUT做测试的时候,今天总读不成功。在打开SCOUT里面的NET,查看我的那个S7连接,读取数据时,SCOUT有一个错误提示,读取不成功。昨天测试就没有这个错误提示。 可昨天居然能读成功。 还有一个问题,将5611板卡插在计算机上,为什么硬件配置里有两个硬件,一个是5611,一个是sfotbus,我把sfotbus删除了后,PC站还出了毛病,把系统克隆回来才能重新下载
PLC有共性吗
我是个普通电工,在学PLC。请问大家是什么途径最有效。拜托了
可以吗
华立三相电能表DT862,用互感器接入,互感器是300/5的,能用3*1.5的表吗?谢谢了
基于PLC的机械手控制设计
随着社会生产不断进步和人们生活节奏不断加快,人们对生产效率也不断提出新要求。由于微电子技术和计算软、硬件技术的迅猛发展和现代控制理论的不断完善,使机械手技术快速发展,其中气动机械手系统由于其介质来源简便以及不污染环境、组件价格低廉、维修方便和系统安全可靠等特点,已渗透到工业领域的各个部门,在工业发展中占有重要地位。本文讲述的气动机械手有气控机械手、XY轴丝杠组、转盘机构、旋转基座等机械部分组成。主要作用是完成机械部件的搬运工作,能放置在各种不同的生产线或物流流水线中,使零件搬运、货物运输更快捷、便利。 一 四轴联动简易机械手的结构及动作过程 机械手结构如下图1所示,有气控机械手(1)、XY轴丝杠组(2)、转盘机构(3)、旋转基座(4)等组成。 图1 机械手结构图 其运动控制方式为:(1)由伺服电机驱动可旋转角度为360°的气控机械手(有光电传感器确定起始0点);(2)由步进电机驱动丝杠组件使机械手沿X、Y轴移动(有x、y轴限位开关);(…
机械定位技术在油水井中的应用
河南油田进入特高含水开发期后,随着油田综合含水的不断上升,井下油水关系日趋复杂,油层层内及层间矛盾更加突出,主要潜力已由层间转为层内、由主力油层转为非主力的薄差油层。同时油田地质特点决定了河南油田厚油层发育、平面多变、非均质十分严重,剩余油分布复杂、零散,挖潜难度增大,开发效益变差。 针对河南油田分层工艺现状以及油田开发后期对厚油层层内细分挖潜的生产需要,我们开展了大厚层细分开采技术的研究,该技术包括大厚层细分注水技术、大厚层细分卡堵水技术和大厚层细分改造三项配套技术,该技术的关键是井下管柱机械定位技术。通过采用井下管柱机械定位技术,使分层措施管柱在井下精确定位。 目前国内外的管柱定位卡封主要是通过测磁定位曲线的方法来校正管柱深度,该方法需要在工艺管柱下井前测一条套管接箍磁曲线,当工艺管柱下井后,再从油管测一条磁曲线,通过两条曲线比较来确定管柱深度。因该方法工艺复杂、作业量大、占用生产时间长、测试成本高,所以现场…
液压传动技术在工程机械行走驱动中的应用
1、概述 行走驱动系统是工程机械的重要组成部分。与工作系统相比,行走驱动系统不仅需要传输更大的功率,要求器件具有更高的效率和更长的寿命,还希望在变速调速、差速、改变输出轴旋转方向及反向传输动力等方面具有良好的能力。于是,采用何种传动方式,如何更好地满足各种工程机械行走驱动的需要,一直是工程机械行业所要面对的课题。尤其是近年来,随着我国交通、能源等基础设施建设进程的快速发展,建筑施工和资源开发规模不断扩大,工程机械在市场需求大大增强的同时,更面临着作业环境更为苛刻、工况条件更为复杂等所带来的挑战,也进一步推动着对其行走驱动系统的深入研究。 这里试图从技术构成及性能特征等角度对液压传动技术在工程机械行走驱动系统的发展及其规律进行探讨。 2、基于单一技术的传动方式 工程机械行走系统最初主要采用机械传动和液力机械传动(全液压挖掘机除外)方式。现在,液压和电力传动的传动方式也出现在工程机械行走驱动装置中,充分表明了科…
ST语言编程
那位有IEC61131-3的编程指令手册? SLOVEZ_1314@163.COM
气动技术在数控机床中的应用及发展
机床工业向机械工业提供“工作母机”,是机械工业的基础。现代机床工业的主流产品是数控机床,它汇集了多种学科最先进的技术,具有高效率、高精度、高自动化和高柔性的特点,并正向智能化、集成化方向发展,是当代机械制造业的基础和核心。   气动技术,全称气压传动与控制技术,是生产过程自动化和机械化的最有效手段之一,具有高速高效、安全长寿、低成本、易维护、防过载等优点,在工业部门的许多领域中,正得到越来越广泛的应用。   在数控机床中,由于易实现高频率换向、可大范围调速、节省空间体积、简化机床结构等特点,气动技术主要应用于以下装置中: 1、机床部件的移动,主要用于进给运动传动,如主轴、工作台的移动等。 2、数控机床中的辅助装置中,如固定循环、自动换刀、工作台的夹紧松开、自动门的开合、吹气、工件夹紧、工件的自动上、下料、搬送堆放等处,可以缩短加工辅助时间,减轻工人劳动强度,充分发挥数控设备的高效性能。 3、自动吹屑,如工件、交换工作台、工具…
机电一体化技术在工程机械中的应用
CONEXPO—CON/AGG 2008于2008年3月11-15日在美国拉斯维加斯召开,虽然就工程机械产品参展规模而言,本届展会较德国bauma展会小很多,但却有自己的特色。产品更强调安全、实用的特点,不同于欧洲展会对于外型、环保的关注,且笔者在对现场参展产品进行仔细的参观与分析后,除了感受到众多主机厂家产品日新月异之外,一种技术——机电一体化,在工程机械上也逐步显示出其地位。 1、日趋成熟的GPS技术 数量众多的运用高精度GPS技术产品的展出,显示了该技术在工程机械上的应用日趋广泛,这也将成为现代化施工的一种趋势。 1.1用于远程维护、信息管理的GPS技术 该类技术的定位精度不高。一般为米级。主要利用GPS控制器采集远程维护所需的信号上传到服务器中,通过Internet可以查看机器的状态(通过采集传感器信息)、历史工作记录等。约翰•迪尔、卡特彼勒、小松、现代等纷纷在现场展出自己的该项技术,其中约翰•迪尔甚至可以现场操作。国内很多工程机械主…
摆线针轮减速机使用说明和注意事项
摆线针轮减速机使用说明和注意事项 (一) 用途:   摆线针轮减速机采用摆线针齿啮合、行星式传动原理,所以通常也叫行星摆线减速机,行星摆线针轮减速机可以广泛的应用于石油、环保、化工、水泥、输送、纺织、制药、食品、印刷、起重、矿山、冶金、建筑、发电等行业,做为驱动或减速装置。其独特的平稳结构在许多情况下可替代普通圆柱齿轮减速机及蜗轮蜗杆减速机,因此,行星摆线针轮减速机在各个行业和领域被广泛的使用,受到广大用户的普遍欢迎。 (二)使用条件:   1、摆线针轮减速机允许使用在连续工作制的场合,同时允许正、反两个方向运转。   2、输入轴的转速额定转数为1500转/分,在输入功率大于18.5千瓦时建议采用960转/分的6极电机配套使用。   3、卧式安装摆线针轮减速机的工作位置均为水平位置。在安装时最大的水平倾斜角一般小于15°。在超过15°时应采用其它措施保证润滑充足和防止漏油。   4、摆线针轮减速机的输出轴不能受较大的轴向力和径向力,在有…
斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机常见原因及问题分析
斜齿轮-蜗轮蜗杆减速机是一种结构紧凑、传动比大,在一定条件下具有自锁功能的传动机械。而且安装方便、结构合理,得到越来越广泛的应用。它是在蜗轮蜗杆减速器输入端加装一个斜齿轮减速器,构成的多级减速器可获得非常低的输出速度,比单级蜗轮减速机具有更高的效率,而且振动小、噪声及能低。 一、常见问题及其原因   1.减速机发热和漏油。为了提高效率,蜗轮减速机一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材。由于是滑动摩擦传动,运行中会产生较多的热量,使减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面形成间隙,润滑油液由于温度的升高变稀,易造成泄漏。造成这种情况的原因主要有四点,一是材质的搭配不合理;二是啮合摩擦面表面的质量差;三是润滑油添加量的选择不正确;四是装配质量和使用环境差。   2.蜗轮磨损。蜗轮一般采用锡青铜,配对的蜗杆材料用45钢淬硬至HRC4555,或40Cr淬硬HRC5055后经蜗杆磨床磨削至粗糙度Ra0.8μm。减速机正常运行时磨损很慢…
深入浅出西门子S7-200、300PLC
苏州普蓝特自动化技术传播为您提供: 深入浅出西门子S7-200、300 PLC,下载地址 http://www.plant-auto.cn/study/download.asp
东芝VFNC1怪问题求解?
接手一台东芝VFNC1--220V--0.75KW的变频器,是运行跳OC1.拿回来多试几次又是好的,没有跳:无从下手.带上保护灯泡让机器开在那,时间长了有时机器发出叫声,但工作正常,测驱动的电压也对,可有时有叫声时工作就不正常了,此时保护灯泡会亮一下,闪一下,这种情况下机器的频率往上走一下,又回到0,又往上走.又回到0.将驱动部分的电解电容和光耦全部换了也不行!
机器人为何使用相对值编码器
请问机器人为何使用相对值编码器。为什么不用绝对值的呢?谢谢!
基恩士PLC怎么加密
英文不好,翻了整个编程软件,不知道怎么加密,有用过基恩士PLC的朋友指点一下,谢谢!
控制线
                     为什么有的电柜子里的总控制线端部会成螺纹状呢。尤其是电流互感器的正负极上接的线,电容专用接触器上也有六根这样的线。
请教时间继电器的接法
请教一下各位师傅们,我接一个时间继电器(国内常规圆形八针孔),2、7接电源端;1、4接长闭;1、3接长开;8、5接长闭;8、6接长开,在接的时候能不能把常开出线端3、6串接在一起呢?那么时间设定应是怎么的?两个接触器要求时间不一样中,可不可以用1、3。8、6 两个常开触点来控制??
在线研讨会的奖品什么时候发放?