首页
|
新闻
|
厂商
|
产品
|
商务
|
论坛
|
论文
|
应用
|
下载
|
教程
|
维修
|
图书
|
培训
|
研讨
|
征文
|
调查
|
展会
|
杂志
|
俱乐部
|
摄影赛
|
博客
|
市场研究
|
人才交流
|
工控通讯
|
gongkong TV
综合
厂商
产品
论坛
论文
培训
研讨
方案
应用
图书
资料
教程
销售
供求
库存
合作
新闻
研究
职位
PLC
DCS
PAC
PC-BASED
CPCI/PXI
嵌入式系统
专用控制器
SCADA
自动化软件
人机界面
工业以太网
现场总线
无线通讯
低压变频器
高压变频器
运动控制
机械传动
机器视觉
传感器
现场仪表
显示控制仪表
分析测试仪表
执行机构
工业安全
低压电器
电源
纺织机械
包装机械
塑料机械
橡胶机械
印刷机械
烟草机械
起重机械
工程机械
物流仓储
电梯
机床
冶金
汽车
电子
建材
造纸
矿业
水业
石化
电力
风电
太阳能
节能
铁路
轨道交通
返回索引首页
论坛帖子列表
哪位有欧姆龙手持编程器PRO15的说明书呀
哪位有欧姆龙手持编程器PRO15的说明书呀? 不要告诉我用电脑编的,上传什么的,这个我知道 关键是单位买手编可以,买电脑不可以。呵呵 就算手编要花一万,也不花4000买电脑。
西门子430故障一例
各位好:今天遇到西门子430故障,45KW,老是显示A0501,频率设定最低是30HZ,但启动后只能达到7-8HZ,启动电流88-90之间,泵是好的,开始怀疑电机接反转了,调相后依然如故,参数复位到出厂设置后也不行,请各位老师给与指教。
入栈,出栈问题???
西门子200plc有个填表指令(入栈),而且还有(先入先出,先入后出指令)FIFO/FILO,但是很多plc都没有这3条指令,那位高手知道怎么自己做这3条指令??
请教小型气泵的转向问题
我厂10千瓦以下三相小型气泵使用较多 其中有几台转向指示标记己经无法识别 由于电机维修等原因需要重新接线 这就有了正反两种转向 不知如何判断哪种转向是正确的
各位朋友,一起在金融风暴潮中寻找商机 !
什么是金融风暴?闹的现在人心惶惶,所谓的金融风暴,其实就是钱的短缺。什么是钱?钱是货币,是等价物,是纸!做技术靠劳动吃饭的朋友们,不要担心,体现自我的机会来了,就是要过好日子的时候来了,我们同类人团结起来,一起把握,共同面对! 所谓物价涨与降是相对货币而言,其实实际的物的价值还是物的价值。没有实质的变化。但是金融风暴对各国经济影响之大,国家的措施现在显的如此无力,再深的东西不需要我们去理解,非我们能力所达到。 我们把金融风暴比做潮水,我们能做的是在退潮时尽快赶到海边,捡点海货,相对国家机器而言,我们很渺小,只能捡点漏。 我们把金融风暴比做狂风,我们能做的是在狂风未到来时找地方避风,找不到避风的地方要及时趴下,重要的是要在狂风过后尽快站起来,会捡到东西。 物与货币平衡时表现一切正常,就是有一元的物品等,有一元的流通货币去对应,这时经济运行正常,如果现在一元的物需要两元才能买到,市场流通的货币还是一元,还差一元,怎么去补?这就是金融风暴…
烧电机的问题~
请教 电机过载烧毁和缺相烧毁有什么区别 在外观上能看出来吗?
HAKKO触摸屏和电脑怎末通讯
我有编程软件中文的,请问连线怎麽做
FUN49
FUN49是什么指令呀?怎么使用哪位前辈可以讲讲呀 谢谢啦
今年做工控的日子真难过啊!
2008年,一个全球金融风暴,把我们的日子折腾得真够呛! 先是物价大幅上涨,生活成本增加了 紧接着,公司在大搞裁员,眼看着身边的同事一个个都走掉了,自己心里也慌张慌张的,压力大阿 最重要的,工控机单子接不到,整天吃着干工资 这日子还怎么过啊!!! 不知道大家有没有同感,我反正觉得2008年是工控日子非常难过的一年! 对了,我是研祥的,不知道其他的公司怎么样?
导线截面电流计算
10下五;100上二;16,25四;35.50三;70,95两倍半;穿管、温度八,九折;裸线加一半,铜线升级值; 口诀中的阿拉伯数字与倍数的排列关系如下: 对于1.5、2.5、4、6、10mm2的导线可将其截面积数乘以5倍。 对于16、25mm2的导线可将其截面积数乘以4倍。 对于35、50mm2的导线可将其截面积数乘以3倍。 对于70、95mm2 的导线可将其截面积数乘以2.5倍。 对于120、150、185mm2的导线可将其截面积数乘以2倍
什么胶?
在有些元件周围包裹一种黑色的胶,很硬,是什么东西,用什么办法把他去除掉?
pcanview 那有下载
pcanview 那有下载
买手机的时候怎么判断手机性能的好坏?
买手机的时候怎么判断手机性能的好坏?
请教各位高手 (Flex I/O)
请教各位高手 我公司的一个Flex I/O 1794OB8EP 模块,第2个指示灯显示黄色,但是总是闪,不知道为什么,我查了一些说明书都没找到,只说这个灯是status indicator, 下面的F灯是fault,红色的。 谢谢大家!
三相四线电路中,零线带电
一个配电柜,其他支路都好的,当合上剩下一路三相支路时,零线带电,断开这一支路零线又正常了。请问是什么问题?
PLC程序怎么加密码
我编的CPM1A程序怎么加密码?防止别人上载
台达变频接线求助
各位好,VFD-F 37KW变频器的+1与+2端子上的连片在运行时究竟是连上还是去掉?(运行时不使用外部制动。)谢谢!
求助西门子MM430,恒压供水PID参数设定
求助西门子MM430,恒压供水PID参数设定 压力表反馈为4-20MA的电流信号, 闭环控制的主要参数是怎样设定的? 急,谢谢!
step7
求各位告只STEP7V5.4密钥网上有没有下栽,怎样下栽。
关于工控通讯
请问斑竹:VIP的全年工控通讯什么时候邮寄啊?到现在只收到了第一次寄的第一期,2,3,4,5,6都还没有呢!?
4个S7-200,用PPI做通讯,使用动力电缆,我请问同行是不是胡来?
各位同行你们好:我现在打工的北京通尼科技公司搞电器自动化的人,给首钢草妃甸焦碳厂做了一套焦碳采样使用4个S7-200,用PPI做通讯,通讯电缆使用一般的4X1.5动力电缆,我请问同行是不是胡来?
台达同步器的应用
台达同步器说明书中讲到,八个单元的速度链可以任意接成串联式或并联式,也可串、并联混合使用。其中速度链是什么意思,穿并联混合是怎么接法,请指点,谢谢。
那位高手知道单相电度表代码是什么意思
ddsy620 单相电度表 上显示c 004 这个代码是什么意思 ? 为什么显示这个代码?
快乐是我们每个人的
我们每一个人都在这,高速运转的社会背景下生活,可是我们并都没有关注自己,一整天都是绷着有一张脸,只是在生活中少了一些东西,无奈与无助错使我们只得坚持;而有时候为了一点小事情就大动干戈,往头发往这些使我们欲罢不能,生活只是一中冷清、寂寞、无助和伤害只中。我觉得不然,我们每一个人从生下来就是想过有激情、有抱负、有理想、有幸福的欢乐之中,但是有些现时并不是那样或多或少都不快乐,是什么原因造成了这样,我觉得有两因素,其一内在,其二外在。它们的存在使我们脱掉了一层快乐的外衣。显现了痛苦的一面,我们每一个人都想去解决,但是达到的效果非常不好,其实我认为是自己的心理产生了作用,造就了你的痛苦。你应该把这些事情放在心里,把它淡化用平常的心情去看待,坚持用微笑去和开放的心去面对,你要坚持再坚持!从中你会感觉快乐就在自己的身边,当你要失去你的快乐时你要对自己说,我不要心烦的生活记住!
求助富士变频器参数问题
有没人知道广州日立电梯上用的富士H7-15-4GA1变频器里的L01和L02两个参数各是多少?
求助
本人需要用380v电源,不想买变压器,自家店门口有两个单相表,能不能各用一条火线获得380v电源,表会计数吗?会的话会不会跑得很快?单相表会损坏吗?
求教是否有通过RS458口转PROFIBUS-DP的产品
各位朋友帮帮忙啊!我有一富士变频柜,需通过PROFIBUS-DP通讯与DCS连机,需要那那一类的产品,请帮帮解答一下吧!
LENZE伦茨伺服器出现PER故障,如何修复?
LENZE伦茨伺服器出现PER故障,频繁跳闸。查说明书,说是程序干扰,原因是在程序序列中查出错误。如何修复?
有晕船的,晕机的,上医院晕针的,有没有晕电控柜的?
有晕船的,晕机的,上医院晕针的,有没有晕电控柜的? 打开电控柜一看就发晕的???
FX2N-1PG定位模块,要的留下信箱(英文的)
大家有问题一起讨论讨论
电动机能直接启动吗?
单位的变压器是1000KVA的,主要负荷是三台185千瓦的电动机,其中有两台是采用软启动,一台直接启动,最近直接启动的那台换成200千瓦的了,请问还能直接启动吗?
LENZE伦茨伺服器出现PER故障,如何修复?
LENZE伦茨伺服器出现PER故障,频繁跳闸。查说明书,说是程序干扰,原因是在程序序列中查出错误。如何修复?
大家这样用过屏蔽线没有?
因生产需要,安装伴热带,但是电源线没有,单位倒是有很多屏蔽线,就是电缆外皮内有一层金属网的那种,用这种线当电源线可不可以?会不会产生其它问题,帮忙分析一下。
无题!
我们这个群里可真冷清啊!!
MM440的F0090故障
变频器在正常运行的时候(编码器反馈),有时会突然在停止,并在 其屏上显示F0090,不知道是什么原因, 后来我把编码器给去除后,在starter中修改了一下反馈,接着运行,发现就好啦 不知道有没有朋友遇到类似的问题!
MM440故障
DP网络上挂有二十来个MM440变频器,每个把系统断电后, 重新上电后,启动系统运行后,总会有两个变频器启动不了,上面显示F0070 的故障,我打了电话给西门子support,他们告我把那个P2040的参数修改一下, 但我改了后,发现还是经常会有这个故障出来,特别是在每一次上电后的第一次运行!! 不知道有没有哪位同仁也遇到类似的问题.
MM440变频器显示故障
DP网络上挂有二十来个MM440变频器,每个把系统断电后, 重新上电后,启动系统运行后,总会有两个变频器启动不了,上面显示F0070 的故障,我打了电话给西门子support,他们告我把那个P2040的参数修改一下, 但我改了后,发现还是经常会有这个故障出来,特别是在每一次上电后的第一次运行!! 不知道有没有哪位同仁也遇到类似的问题.
调查一下:工控网网友有多少感到眩晕,找不到头绪的?
调查一下:工控网网友有多少感到眩晕,找不到头绪的? 就如同刘姥姥进大观园,对所有事物头晕目眩,找不到该怎么办的?--------很多么???
TD3000
哪位工控朋友有TD3000 7.5KW/380V机子的电源板{新旧都可以. 还有多少价?
最好用什么编程方法编电脑屏上的工控界面
能否用VB编程,学习快不快!需要什么样的基础!求工控老师们指点!并且哪里有学习的!
请高手帮忙移位问题
三菱PLC取数据寄存器中的最后一位(以二进制形式的)。比如d320中存的是1111111100001101我在取出最后的那个1,
为什么温压补偿
为什么温压补偿 当温度为0时就起不到作用了
请问哪里的数控机床防护罩的质量最好?
大家好!请问您还在寻找质量好的数控机床防护罩吗?不用寻找了,为什么呢?因为盐山县精益机床附件制造有限公司早就为您准备好您需要的数控机床防护罩了,盐山精益的口号不是吹出来的是客户们评价出来的,您是不是也想试一试呀!那您还等什么快来吧!我们将以最实在的价格,质量最好的产品,再加上最真诚的服务态度,期待与您的共同合作!电话:0317-6344828
上海PLC培训
上海PLC培训有哪些单位,费用如何/?
三菱PLC预留DCS接口该做些什么啊
请问一下我现在有个系统需要用到DCS接口,我是在PLC上预留DCS接口。该怎么留?请各位大侠指教·!
求教兰州炼厂产的LBHF电液执行机构的问题
大家有用过兰州炼厂产的LBHF电液执行机构吗?在日常维护中你们是怎么排出故障的,有没有分析 步骤阿 ,以及都检测什么地方啊?谁有他的说明书阿?
密码
我在我厂的CPW1 PLC里输入密码0123来保护程序,现在我要修改程序, 用手持编程器我不知道怎么输入密码进了?教一下按键的步骤,急
求教一个自动控制回路各部分如何选用其正反作用?
大家可以解释一下,在自动控制回路中,调节器、阀门定位器、调节阀、变送器的正反作用的含义,以及如何选择?
各位大家好!请教关于步进电机驱动方面的知识
各位大家好! 有一个专利诉讼案件,涉及到步进电机恒流斩波驱动器,由于法官对这方面技术不懂,委托鉴定机构进行鉴定,鉴定意见中写到:“恒流斩波(也称斩波恒流)指的是一种步进电机的驱动方式,其特征是采用二个功率器件(MOS管,GTR或IGBT管),二个二极管构成一相绕组的驱动电路,通过功率器件的开关,可以对电流进行斩波,并输出恒定的电流,故称恒流斩波。恒流斩波驱动只能只适用于单向电流的驱动,所以一般用于反应式步进电机。对于混合式的步进电机,由于要求双向的电流驱动,恒流斩波驱动电路不能使用。” 以上的观点是不是有问题,请各位发表自己的见解。谢谢!
求助:关于WINCC FLEXIBLE
大家好 ,我想问一下,flexible能不能像protool那样集成在300程序中。如果可以该怎么做??谢谢
中国工控网所有信息→
自动化厂商
-
自动化产品
-
技术论文
-
方案与应用
-
自动化新闻
-
资料下载
-
技术文摘
-
ENGLISH
联系我们
|
广告联系
|
市场研究
|
人才服务
|
用户注册
|
用户反馈
|
本站介绍
|
有奖报错
|
今日更新
|
历史首页
|
版权声明
|
帮助信息
|
友情链接
中国工控网(
www.gongkong.com
)版权所有
© Copyright By China Industrial Control Net
京ICP证020079号
电信业务审批[2002]字第180号