工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
怎样使用PLC的扩展。
应该从程序里设定吗? 请指教。
西门子视频教程免费送了
我这里有西门子 深入浅出 step7 wincc 和winccflexible 的视频教程,有需要的可以加我qq,我可以发给他的 40287637
250kW大功率变频器的故障排除
250kW变频器发生故障情况如下:运行中烧电机,输出缺相而变频器不作保护动作;电机修好后工作一段时间跳“OC”,停电再起动测试输出电流45Hz以下相差较大,45Hz以上则正常。 经现场勘察、咨询后发现现场环境比较恶劣,具体表现为:强烈的腐蚀刺激性气体(尿素生产厂家);4台变频器一字排列,相互间基本没有空隙,并且紧贴着墙皮,因为使用同一电网,难免相互间产生干扰;工作环境温度相当高,控制室面向西的窗户为封闭式,只透光,不透气,大功率4台变频器同时工作,空气不流通导致外部环境温度不断升高,加上当地正值夏季,气温比较高,用手触摸控制室门、变频器柜门及内部铜排甚至电容都感到发烫(变频器已停电好几天)。 工作中,因电机接线端子处接触不好或其他原因,打火烧化熔液流入电机内导致电机冒烟,工人发现后立即拉闸,发现电机烧坏,而此前变频器工作正常。 据车间电工讲,电机修好后不足一个月,运行中“OC”,停电再起动(带载)“OC”,去掉…
关于电机的振动问题
电机在某个转速下的振动频率和振幅,是否可以通过某种计算得到,还是只能通过仪器测量?
富士G11 /11KW
负载运行20小时左右报oc3,空载也报,是那里问题?
以s7-400为主站,D435位从站的系
我组建了一个以s7-400为主站,D435位从站的系统,但是设置完成后,用Netpro编译时,老是提示2个报警, 第一个:output for station"simatic 400(1)" warning warning:caution:in station simotion D there are additonal nodes that also have to be reloaded 第二个:output for station"simotion D" warning warning:caution:in station simatic 400(1) there are additonal nodes that also have to be reloaded 请问那位高人可以指点一下!!
求助!!!台达VFD-A说明书,是台湾产的,不是上海产的。
求助!!!台达VFD-A说明书,是台湾产的,不是上海产的。那位师傅有,请发给我,在此先谢了!liliang896@126.com     qq:708807688
有人知道CC-LINK总线电缆是几芯的吗?高人请进
请用过的指点下,CC-LINK通信电缆是几芯的啊?可以用普通的屏蔽电缆代替吗?
Step7V5.3中文版的编程软件怎么装上防真软件后变成英文界面了?
Step7V5.3中文版的编程软件怎么装上防真软件后变成英文界面了?
求购:SIMATIC TP27-10" 触控面板
SIMATIC TP27-10" 触控面板, 6AV3627-1QL01-0AX0 触控玻璃碎裂,现应急修理; 需求购一台更换。 13611890740 曹先生 --后记----多谢各位网友和同行的支持,现问题已解决。 触控玻璃板是五线电阻式触摸屏XXX-1044-IN-W5R, 各厂产品规格有些差别,先接在外面试一下再正式装进去。  
推荐一下
想学习一下触摸屏人机界面这一块的编程设置以及和PLC的通讯,在市场上看 到过麽品牌的一个控制模型是用一块小屏,一个小型的PLC,控制一台小型的伺服电机。 这模型大概要多少银子?  
三菱的MR-E-70A的SERVO,一通电就出AL30
三菱的MR-E-70A的SERVO,一通电就出AL30,查参数0是4000,正常。内置的电阻是40欧姆,60W的,没问题。L1,L2的电压是230V。P,D的连线是好的,IGBT管TR1经测量是好的。各位大虾,还有什么地方会有问题?难道要换个新的?
仪表相关所选材质问题
不同的条件下仪表的材质选择不同,那么最常用的材质都是什么呢,都适合于什么环境呢,请各位说一下,到时候我把各位说的做个汇总再发上来!例如普通环境,高温,高压,腐蚀等都怎么选择材质呢?    感觉干仪表的要干很多事啊
寻数控系统软件资料
寻数控系统软件资料,谢谢 请好心人帮忙!
关于本安和隔爆系列问题
本安原理是限制回路电流,是不超过防爆的等级,而隔爆隔离电火花, 那么:选择本安防爆时,要选择安全栅和本安仪表,这样电缆就不用保护管了是不?? 而隔爆的要仪表隔爆,电缆也要保护,可是一般情况是从仪表接到桥架那部分加保护管,那么桥架里边的电缆就不需要保护关了吗?请高手指点一下,一直以为这个问题很懂了,现在很疑惑!!
示波器使用常见问题集锦
1、如何测量直流电压?   答:首先需要设置耦合方式为直流,根据大概的范围调节垂直档位到一个合适的值,然后比较偏移线跟通道标志的位移。 2、用户反应测量220V市电的时候幅度超出屏幕范围?三相电源的相位差如何测? 答:DS5000系列最大输入峰峰值电压是400V,根据有效值换算峰峰值公式220V市电超过了400V峰峰值,幅度超出屏幕范围正常现象。用示波器测量三相电源相移的时候,可以设置触发源为市电,并使用一通道先测A-B波形,然后存储为参考波形,再使用探头连接B-C,这时可以测量出相移。 3、什么是混淆抑制作用?   答:混淆是指示波器采集的频率低于实际信号最大频率的2倍采集产生的一种状况。混淆抑制是为了防止混淆的产生而专门设计的,混淆抑制可判别信号的最大频率,并以2倍的最大频率采集信号。 4、如何捕捉非周期性的信号?   答: ①、设定触发电平至需要的值。 ②、点击主控按钮SINGLE,机器开始等待,如果有某一信号达到设定的触发电平,即采样一次,显示在…
涡街流量计安装位子与计量的准确性
我公司有一台涡街流量计,它装在减压阀后,二次仪表采用温度、压力补偿。因为装在减压阀后,过热蒸汽经过减压阀后压力减小很多,温度基本差不多,假如,把它装在减压阀前,同样采取温度、压力补偿,流量是否会增加(因为压力与流量成正比关系,而温度成反比关系)。在此请教各位大师!谢谢!
工控人之子的精彩瞬间
每个人都热爱自己的孩子,工控人也不例外,初为人父,自己拍了一些孩子的照片,想与大家分享!                谁动了我的奶嘴  !!!!!!!!!!!!                     我再也不喝牛奶了,我要吃饭!!!!!!!!!!!!!                    我要努力往上爬!!!                   我也洗个澡!!!                  我也泡泡脚!!!!!! 今天就这写吧,希望各位工友能够喜欢!!!
ABPLC用opc通讯,可以设置客户端只读吗??
默认是读写,不知道在哪里设置,希望大家能够告诉下 在RSLINX还是5000里面设置?
调节阀气开与气关问题
在调节阀选型时需要给出故障位置,什么时候设置气开,什么时候又设置气关呢,请教了?
利乐设备维修讨论
大家讨论维修的是案例,共同进步
求教:西门子S7-300PLC编程工具STEP7
          请问如何能使一台电脑重复试用STEP(每次14天),我没授权钥匙,帮帮忙,谢谢了
keyence plc和keyence伺服放大器mv-21无法通讯
原来keyence plc KV-1000和keyence伺服放大器mv-21及电机构成伺服控制系统,后来 mv-21坏了,现在更换一台新的,然而却无法与kv-1000通讯,在mv-21的监控菜单中监控到没有通讯,不知是何原因。
哪位朋友有关于机电维修的群啊,找了N久都找不到一个。。。。。。
      实在没有,电工的群也行,怎么说修电动机也是电工里面的一类吧。。。。。。
请教
请问三相交流电的中性点为什么要接地呢?不接地行不行,从中性点引出的一根线叫零线。那直接从中性点接出来不行吗?为什么还要接地?我是新手,什么就不懂,向大家请教啊,
西门子plcs7300控制施耐德ayv71变频器实例,不对处请朋友指教!!
1:硬件组态: 2:功能fc17:将速度与频率做换算: 3:功能fc201,将变频器的启动和速度控制做成模块,便于调用 4:将变频器的控制字和速度传到DB数据区: 5:读写变频器的值:  
想自学电工,应该买些哪方面的资料?
      我是修电动机的,有时侯会碰到些电路方面的问题。主要是关于星三角起动电路,自耦降压起动,另外关于低压电器的应用和接线的比较详细的书,我买了本《电工维修技术大全》,上面关于低压电器光介绍型号和结构了,没什么实用价值。
功率计算
请教一下总功率是多少,单根 发热管功率是多少,
补偿式微压计的缺点及其理想替代产品
补偿式微压计的主要缺点有: 1、对准锥尖太累眼睛,对得到底准不准,大多数的时候,大概只有鬼知道 2、反反复复要把水柱换算成Pa以及其它压力单位,烦得要死 3、测量范围太窄,最大只有2.5KPa,你要想买台5KPa、7KPa的,全中国找不到 4、测正压换测负压,颠过来倒过去的,罗里罗嗦 5、不能测差压 6、其它,懒得说了, ; ; 7年前,俄们闲得心慌,搞了几个玩具,,, 早先是忐忐忑忑地卖,练胆呢,,,后有一次次暗箱操作的完善和升级,养神呢,,, 夜路走多了,摔打得皮糙肉厚,历练得眼明胆正,贴几个图出来,给中国人民,哈哈哈哈,减点心慌,添个乐子, , , 图片里电量测量准确度,指标给错了,应为:±(0.02%读数+0.01%满量程) , 再做身西服,整个套装,卖回子乖,呵呵 ,  
求助旋转编码测转速的案例
各位工控高手,    有愿意教的, 可以发一些案例给我,或者给我写一个同类程序   谢谢了 用的是S7-200的PLC 邮箱:gbb625@21cn.com  
西门子plcs7300控制施耐德atv71变频器实例
Atv71变频器变频器组态:   功能fc17程序:将速度与频率做换算 功能fc21的程序:将变频器的高低速做成模块,便于调用 变频器控制程序:变频器的启动和速度给定 读写变频器的值:
MM440变频器参数设置
MM440变频器端子12 ,13为速度输出接口,输出0-10V;26,27端子为电流输出接口,输出0-10V。变频器带动电机运行时,变频器是否不需参数设置,电流,速度口就已经有输出了,是这样吗?
星三角和自耦降压启动有什么区别
星三角和自耦降压启动有什么区别
750W三相异步电动机故障
一台新的小台钻采用750W三相异步电动机,运转几天出现如下故障: 电动机有运转的声音,但是输出轴带的皮带轮不转,疑似缺相。 经检查:1、三相电源电压正常;                  2、电动机绕组阻值正常;                  3、控制开关(三极)接触良好。 请大家帮忙分析故障原因,谢谢。
8000屏以太网互联断线如何恢复通讯
8000屏以太网连接后,如果两个屏启动先后,或者网线没有连接好后,就会出现触摸屏之间通讯断线,好像这个断线一直持续的,故障解除了,还是断线,这种情况不采用重启的方法,其它能否恢复通讯,不然通讯很容易断线,对于实际使用的操作人员就不知道如何处理了,有没有什么好办法?
求助:电子累加式计数器为什么不能读数??
最近我搞紧一个金属加工器,需要把加工好的金属产品出来一个就计数一个.我就选了一个电子累加式计数器<型号是JDM-6HAC220V>,配接近开关是电感式接近开关,也是AC220V..但是,碰到金属都没有读数,那个接近开关的灯是亮的.为什么呢?
我想参加年度评选
怎么找不到工控网年度评选网页了?
CAN-Tester for Windows 软件?
CAN-Tester for Windows 软件有用过的吗.是做什么用的. 下面这段代码是什么啊.是BECKHOFF的 LC5100模块的配置文件吗? ************************************************************************** ; ; configuration: Beckhoff LC5100 with can-tester SW ; date: 4.05.07 ,MZI ; autor: Martin Zimmermann ; modul-identifier: 8 (CAN adress) ; projekt: 23478A ; How to do磗: - LC5100 has to konfigurated via the dip-switches to ; 500kBaud (DIP7=1, DIP8=0) and ; node-id 9 (DIP1=1, DIP4=1) has also be adjusted. ; If you use a other node-id (CAN id) so all ; "609" have to be changed to "60n" ( n= can or node id in HEX ) ; also all "209" have to be changed to "20n" ; - all 4 Rx and Tx PDO‘s are for SYNC configurated. ; that means with this canfigura…
PLC培训
我是深圳大学自动化毕业的,在学校学过PLC,做过控制步进电机运动的实验,当时是自己编程,接线调试的,那时候就觉得很感兴趣,出来半年了,但还是想从事PLC控制方面的工作,但是学到的知识有限,又没有相关的证书,找这方面的工作屡屡碰壁,现在希望上培训班或是找高手帮忙提高自己这方面的能力,请问有知道好点的PLC培训机构吗或是有愿意指导我的老师请留下联系方式,万分感谢。本人现住福田
电机发热
我厂有75T流化床锅炉,配一套脱硫系统,脱硫风机是160KW   8级的电机    额定电流319A,运行电流254A 三相平衡,但是电机前端40度左右,后端35度左右,电机中间温度达到60度,室外设备  本地现在气温在-2-15度之间
断路器问题
DZ47-63 C20是什么意思,C20是什么意思呀
施耐德
<DOCUMENT SyntaxVersion="V1.0.0.0" Comment=""> <S7LUXNETWORK> <ASSIGN Name=""> <LINEIN Name=""> <BOX Name="&quot;FC_VVVF_SP&quot;"> <LINEIN Name="EN"> <CONTACT> <OPERAND Name="" SName=""/> </CONTACT> </LINEIN> <LINEOUT Name="ENO"> <OPERAND Name="" SName=""/> </LINEOUT> <INPARAM Name="IN0"> <OR> <CONTACT> <OPERAND Name="DB101.DBX1.0" SName="DB101.DBX1.0"/> </CONTACT> <CONTACT> <OPERAND Name="DB101.DBX0.3" SName="DB101.DBX0.3"/> </CONTACT> </OR> </INPARAM> <INPARAM Name="IN1">…
西门子触摸屏求助
       各位工控界的大侠晚辈求助一个西门子触摸屏的问题了,TP 177DP-6 MSTN这个型号的触摸屏设置通信是连接不上,请问如何设置通信。因为我们这台设备进口的我听同事说触摸屏里的程序是下载不了的,我想问触摸屏有这种功能吗,触摸屏资料那里下载的比较全,有没有网址
工控资料下载站点
  mrzjw3-setup221e-b(english).zip http://www.rayfile.com/zh-cn/files/3dbe268f-c6ac-11dd-981d-0014221b798a/ V-SFT2.2.17.0.part1.rar http://www.rayfile.com/zh-cn/files/1d09acbd-c213-11dd-9f73-0019d11a795f/ V-SFT2.2.17.0.part2.rar http://www.rayfile.com/zh-cn/files/60358f14-c216-11dd-a723-0019d11a795f/
怎么上传视频
我这儿有点视频,我觉得能对大家有点用处,但是不知道怎么上传
塑料机械
         我是做塑料机械电气维修的,对机械部分也很感兴趣,同行们来聊聊.维修.操作.设备的更新.市场 前景,随便聊
台达PLC计数器使用1
大家好!我是台达新手!实现PLC发送脉冲:频率为1KHZ,脉冲数为10K     我写程序! LD M0  PLSY K1000  K10000 Y0  LDP  Y0    CNT C1 K10000   监控的时候 ,为何他到八千多脉冲数的时候就自动停止了,没有了脉冲输出!在从新设置M0为ON,在计数了呢!该用什么计数器,才能一次性计数到K10000 呢???
ATV11输出线电压问题???
单相ATV11的uns参数(电机额定电压)范围是100v至500v,意思是不是输出线电压范围在100v至500v之间可变???比如uns设为380v,是不是电机的线电压就可达到380v???
皮带的松紧调整
怎样判断皮带传动的松紧程度呢!
这些材质符号都是什么意思?