工控网=gongkong.com
返回索引首页 论坛帖子列表
S7-200通讯
S7-200与变频器进行串行通讯是,是用PLC里面的读跟写吗,,它们读的是哪个字节,写的是哪个字节?
超声波流量计的基本原理及类型
超声波在流动的流体中传播时就载上流体流速的信息。因此通过接收到的超声波就可以检测出流体的流速,从而换算成流量。根据检测的方式,可分为传播速度差法、多普勒法、波束偏移法、噪声法及相关法等不同类型的超声波流量计。超声波流量计是近十几年来随着集成电路技术迅速发展才开始应用的一种 非接触式仪表,适于测量不易接触和观察的流体以及大管径流量。它与水位计联动可进行敞开水流的流量测量。使用超声波流量比不用在流体中安装测量元件故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行因而是一种理想的节能型流量计。 众所周知,目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不仅这些缺点,超声波流量计均可避免。因为各类超声波流量计均可管外安装、非接触测流,仪表造价基本上与被测管道口径大小无关,而其它类型的流量计随着口径…
电动阀选型技巧和必要考虑因素
1、控制阀的选择问题: 目前,工程中普遍使用的控制阀主要是:电磁阀和电动阀。但在使用中它们均有缺陷,如电磁阀易被异物堵塞、水阻大,须长期专人维护等;而电动阀虽然无水阻,但由于需有必要的控制电路,所以,防水汽侵蚀影响使用寿命也是困扰推广的主要问题。 2、如何最大限度地克服水垢对阀门使用的影响 无论是电磁阀还是电动阀,水垢不但会造成阀门泄漏,严重时甚至会影响阀门的正常工作,所以如何消除水垢的影响,已是业内人士普遍关注的问题。 控制阀的工艺要涉及的范围实在太广,不能在这里一一给你说清楚,希望这方面的内容还的自己亲自去查资料了。不过由于设计执行机构和使用填充材料不同造成控制阀性能差还是可以总结出其规律的:1、工艺过程里死区的存在会使过程变量偏离原设定点。所以控制器的输出必须增大到足于克服死区,只有这一纠正性的动作才会发生。2、①影响死区的主要因素。摩擦力、游移、阀轴扭转、放大器的死区。各种控制阀对摩擦里敏感是不一样的,比如旋转阀对于…
温湿度记录仪的原理及应用
温湿度测量是现代测量新发展出来的一个领域,尤其湿度的测量更是不断前进。经历了长度法、干湿法直至今天的电测量的历程,使湿度测量技术日渐成熟。时至今日,由于我们不再满足于温湿度的测量,尤其是一些场所的监控直接要求实时记录其全过程温湿度变化,并依据这些变化认定储运过程的安全性,导致了新的温湿度测量仪器——温湿度记录仪的诞生。温湿度记录仪是将温湿度参数进行测量并按照预定的时间间隔将其储存在内部存储器中,在完成记录功能后将其联接到PC机,利用适配软件将存储的数据提出并按其数值、时间进行分析的仪器。利用该仪器可确定储运过程、实验过程等相关过程没有任何危及产品安全的事件发生。 下面以浙江大学电气设备厂生产的ZDR-20型温湿度记录仪为例介绍温湿度记录仪的原理及应用: 原理:温湿度记录仪由三大部分组成:测量部分、仪器本体、PC界面。 下面分别介绍这三部分: 测量部分:即温度传感器和湿度传感器。 温度传感器:ZDR-20系列温度探头由NTC和pt100…
用万用表判断小型三相异步电动机转速?
用万用表判断小型三相异步电动机转速?
三相不平衡造成的危害
三相不平衡造成的危害 对变压器的危害:在生产、生活用电中,三相负载不平衡时,使变压器处于不对称运行状态。造成变压器的损耗增大(包括空载损耗和负载损耗)。根据变压器运行规程规定,在运行中的变压器中性线电流不得超过变压器低压侧额定电流的25%。此外,三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件升温增高,甚至会导致变压器烧毁。三相不平衡是指三相电源各相的电压不对称。是各相电源所加的负荷不均衡所致,属于基波负荷配置问题。发生三相不平衡即与用户负荷特性有关,同时与电力系统的规划、负荷分配也有关。《电能质量三相电压允许不平衡度》(GB/T15543-1995)适用于交流额定频率为50赫兹。在电力系统正常运行方式下,由于负序分量而引起的PCC点连接点的电压不平衡。该标准规定:电力系统公共连接点正常运行方式下不平衡度允许值为2%,短时间不得超过4%。电能质量分析仪 对用电设备的影响:三相电压不平衡的发生将导致达到数倍电流不平衡的发生。诱导电动机中逆扭…
电能质量分析仪技术术语-3
耦合:两个或两个以上电路单元或电网络的输入和输出之间存在紧密配合与相互影响,并通过相互作用从一侧向另一侧传输能量的现象。 耦合电容:用来在电力网络中传送信号的电容。 耦合路径:部分或全部电磁能量从规定源传输带另一电路或装置所经过的路径。 频率偏差:工频频率升高或降低,其偏差持续时间可能在数周波到数小时范围。 频率响应:在电能质量概念中通常是指系统或计量传感器的阻抗随频率的变化。 屏蔽:将电气噪声分流入地的导电金属隔板、缠绕物或外护物。 屏蔽接地:为了防止电磁干扰,在屏蔽体与地或干扰源的金属壳体之间所作的永久良好的电气连接。 电能质量分析仪
电能质量分析仪术语-2
抗扰性:在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统保持其性能不降低的能力。 抗扰水平:指装置、设备或系统在保持其性能不降低的情况下,能够忍受的以特定方式发射 的最大电磁骚扰水平。 抗扰限值:所要求的最小抗扰水平。 抗扰性裕量:装置、设备或系统的抗扰性限值与电磁兼容电平之间的差值。 临界距离:指定位置的负荷处与故障点之间的距离。该故障点的短路将会导致负荷处发生某 一给定幅值的电压暂降。 脉冲:在短时间内突变,随后又迅速返回其初始值的物理量。 脉冲骚扰:在某一特定装置或设备上出现的、表现为一连串清晰脉冲或瞬态的电磁骚扰。 脉冲宽幅调制:脉冲载波的脉冲持续时间(脉宽)随调制波的样值而变的脉冲调制方式,简 称脉宽调制。 敏感性:在存在电磁骚扰的情况下,装置、设备或系统不能避免性能降低的能力。敏感性高, 则抗扰性低。 敏感性负荷/设备:对于供电网中的负荷/设备,如果电压发生变动或者突然变化将导致其不 …
电能质量分析仪常用术语-1
畸变:交流电的实际波形偏离理想正弦波的现象。 畸变功率:除了有功功率和无功功率之外的第三相功率。 畸变系数:电压或者电流谐波分量的均方根值与基波分量的均方根值之比。有些情况也定义 为电压或者电流谐波分量的均方根值与畸变波形的总均方根值之比。 间谐波:周期性变化量中非工频频率整数倍的分量。 基频分量:对周期性变化量进行傅里叶分解后,其中的1次分量即为基频分量。在电力系统 中基频分量是指通常的工频分量。 兼容水平:指某一特定的干扰水平,在该干扰水平下可以保证电磁兼容性是可以接受的。 兼容裕度:装置、设备或系统的抗扰性电平与骚扰源的发射限值之间的差值。 接地:在电路(设备)与大地或某些代替大地的导电体之间的导电性连接。 接地极:埋入大地以便与大地连接的导体或几个导体的组合。http://www.51662244.com/detail/list/47/index.htm 接地装置:埋设在地下的接地电极与由该电极到设备之间的连接导线的总称。…
电焊机的安全措施?
电焊机装了漏保就会跳,那么电焊机的安全措施怎么做?
电工安全操作应注意的几点
一、室内、外设备凡高于坠落面2M及以上可能坠落的高处进行作业: 1、户外穿墙套管上进行工作。 2、变压器上工作无可靠防护和平稳站立点时。(如:油枕、110kV套管、爬梯、) 3、主变中性点闸刀和放电间隙上工作。 4、户外流变、压变、闸刀、开关上工作无可靠站立处。(安装、搭接、检修) 5、户外门字架上工作。(更换导线、瓷瓶) 6、户外10kV母线桥上工作。 7、35kV高压熔丝上工作。(包括临时变) 8、户内穿墙套管上工作。 9、户内开关柜体上工作无可靠防护和站立点时。 10、户内母线桥上进行工作(如:焊接、更换、安装) 11、电容器架上进行作业。 12、所有水泥柱上作业。 二、室内、外设备虽低于坠落面2M但要求进行高空作业防范的: 1、设备上打滑或无可靠站立点时。 2、夜间作业进行高处作业时。 3、进行户内、外垂直面上设备作业。(如:户内墙面上闸刀) 4、人员交叉作业有可能碰撞跌落时。 5、所有工作人员认为有危险的作业。 要求: 1、正确使用安全帽、安全带、登高器具。 2、高空作…
有何好的启动方法避免电机频繁启动被烧
一台55千w4级电机用于搅拌锅频繁启动,可是也频繁烧电机我现在用星---三角启动,请各位专家指教还有好的启动方法吗
球型云台的应用及原理
随着电视监控行业的迅速发展,其技术也有了许多突飞猛进的改进。近年来发展起来的球形云台摄像机(简称球机)就是其突出代表之一。球机以其外形美观、隐蔽、个性化、安装方便等特点正在逐步取代传统云台防护罩,但针对球机自身的特点,我们也应有深入的了解,以在工程中注意选择、合理配置、科学使用。 1. 球机分类及构造 一般来讲,球机在功能上主要分为普通球机和高速预置球机。在这里,我们主要讨论普通球机。普通球机主要指球机内置的云台为普通云台或无内置云台。 2.影响球型云台性能的主要因素及对策 就当今球机技术来讲,影响球机性能及质量的因素是多方面的,但主要来自如下各方面: 1.透光球罩(简称球面) 图像清晰度下降主要原因: 球面材质 球面表面光洁度 球面制造工艺解决方案: 选用光学亚加力材料,其透光率好 球面光洁度高,不能有任何缺陷,包括:不平、凹凸起、划伤、气泡等。 球面制造工艺精良,严格控制出模时间、温度等,此外,作业现场…
监控摄像机定焦和变焦镜头的区别
镜头是监控摄像机的眼睛,正确选择镜头以及良好的安装与调整是清晰成像的第一步。当前,1/3"镜头是应用的主流,自动光圈镜头销售量最多,变焦镜头是应用发展的趋势。 1)应依据监控摄像机到被监视目标的距离,来选择定焦镜头(Fixed Focal Lens)的焦距。 从焦距上区分有短焦距广角镜头、中焦距标准镜头、长焦距远镜头。镜头焦距通常用值来表示,镜头光圈一般用F表示,F取值以镜头的焦距/和通光孔径d的比值来衡量,F=f/d,每个镜头上均标有其最大的F值。 2)监控摄像机的镜头规格应与监控摄像机CCD靶面尺寸(1/2"为6.4hX4.8υ、1/3"为4.8hX3.6υ、1/4"为3.2hX2.4υ)相对应。如果镜头尺寸与监控摄像机CCD靶面尺寸不一致时,观察角度将不符合设计要求,或者发生画面在焦点以外等问题。 3)监控摄像机的水平视觉度数及垂直视觉度数与监控摄像机CCD靶面尺寸hXυ及镜头焦距f之间有如下关系:水平视觉度数=2arctan (h/2f); 垂直视觉度数=2arctan (υ/2f)。 4)镜头有自动光圈(auto …
如何实现变频和工频的切换
请问大家如何实现变频和工频的切换啊 在运行的时候,工频可以切换到变频吗 如何去做,有没有参考图?
电机的定向磁场和磁场定向控制
???????书上说:“ 定向磁场就是确定坐标系统实数轴线的磁场,即确定公共坐标系统中的P轴位置的磁场。对3相感应电机来说,存在种磁场,定子磁场、气隙磁场、转子磁场。 ???????? 磁场定向控制就是以定向磁场坐标系统建立的数学模型为基础,对交流电机定子电流进行独立控制的方法”。 有谁能给解释一下定子磁场定向控制的原理?
电动阀的奇怪应用,请高手进来。
????? 我要用一块带PID调节的表控制窑炉内温度恒定120度,用仪表输出4----20MA去控制两个电动阀,其中1个阀控制进风量,另一个控制进煤气量,要求进风量和进煤气量比例为1:2,调节时2个阀按此比例同时动作。不知道市面上有没有这种联动阀。如果没有,用什么方法可以解决此问题。
四象限变频器求助
请教高人~!
CPU板24C32数据如何重写?能说详细点吗
变频器如何抗电压波动?
怎样用一种简便、经济的办法让变频器抗击0.5s左右的电压波动
关于变频器带电问题弄不明白
一台变频器后带一台电机,变频器停止状态下,由于外部原因负载带动电机转动,请问电机此刻是否处于发电状态,如果是,对变频器有没有影响?能否能过制动电阻来消耗电机发的电?
水泵安装变频后节能效果怎么算?
一台22KW水泵,现在工作在 流量40T/H 压力0.5MPa 采用变频控制后要求供水压力保持在0.3MPa 就可以 请问怎么算出变频后的节能率
PLC模拟量输出[求助]
用西门子S200 PLC做一个 控制系统。其中一个难解决得问题是:机器上有一个比例电磁阀,要求0-1A的输出信号,来控制液压系统的流量。 但是PLC的电流输出只有0-20MA,太小了。此问题如何解决。有没有相关资料。
包装机上的纠偏系统是什么控制的?
有做包装设备的吗?包装机上薄膜的纠偏系统是PLC,还是另外有一个纠偏控制仪? 如果是PLC,需要怎么做?
PLC控制系统应用的抗干扰问题
分析了电磁干扰及其对PLC控制系统干扰的机制,指出在工程应用时必须综合考虑控制系统的抗干扰性能,并结合工程提出了几种有效的抗干扰措施。 1 概述 随着科学技术的发展,PLC在工业控制中的应用越来越广泛。PLC控制系统的可靠性直接影响到工业企业的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型PLC,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的恶劣电磁环境中。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。 2 电磁干扰源及对系统的干扰 2.1 干扰源及干扰一般分类 影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即…
关于ATV31制动电阻的问题
Schneider ATV31变频器自带制动电阻,请部在什么情况下使用外部制动电阻.根据什么来决定使用外部制动电阻?
求助:台达DOP触摸屏和西门子S7-300的连接
台达DOP-AE57BSTD触摸屏与西门子S7-300,CPU315-2DP连接可以直接连接还是需要适配器?需要适配器的订货号?触摸屏和PLC的参数怎么设置?还有如果和三菱FX1N怎么连接?
PLC基础知识指南
PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。 一、工作环境 1. 温度 PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。 2. 湿度 为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。 3. 震动 应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。 4. 空气 避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。 5. 电源 PLC…
deltav的图形问题
请教各位高手 deltav里在使用的图形,出现一副图部分按钮消失,是什么原因
静电
一台电机通过三角皮带拖动离心机,电机由变频器驱动,皮带较松,电机上罩一较大塑料罩,塑料罩两侧板距皮带轮较近,塑料罩顶盖上散落一层可导电料液。离心机的整个起停过程中,手模塑料罩顶盖有强烈触电感,试电笔试验有电,机器停稳后无电,怀疑是静电。静电的解释正确否,请同行交流一下!
新手学习组态请教
刚接触组态软件(世纪星7.22) 一天,听说能和PLC连接,正好手头上有一只松下FP1的plc,不知道该如何连接 ? ? 请各位多多指教!
哪位大哥辽解施耐德接近传感器?
哪位大哥知道施耐德XS512B1CAM12接近传感器如何使用?请多多指教!                             谢谢!
谁有富士PLC <此处内容被屏蔽 >软件(SPB系列)
谁有富士PLC软件,我可以用三菱或是OMRON软件交换.邮箱HBXZPYX@163.COM
请教Quantum连接电缆问题
我用的是Quantum系列的PLC-140CPU65150,请问用TCP/IP方式连接电脑时用直连网线还是交叉网线? 连接交换机用直连网线还是交叉网线?
Quantum140CPU65150在?怎样连接电脑和交换机
我用的是Quantum系列的PLC-140CPU65150,请问用TCP/IP方式连接电脑时用直连网线还是交叉网线? 连接交换机用直连网线还是交叉网线?
三菱PLC编码器脉冲怎样算速度
SPD指令能算线速度吗
有这样的传感器吗?
请问大家,有没有这样的传感器:只对人体的某部位(如手,脚等)有感应,对其他的金属或非金属都不感应。
1.韦尔奇的“第一、二位”法则
1.韦尔奇的“第一、二位”法则 20世纪80年代,作为美国最大的电气公司,通用电气在全球拥有员工近40万人,业务范围遍及144个国家和地区。在大多数旁观者的眼中,通用电气是一个并不需要做重大改变或转型举措的公司。而对这家百年巨人的最高领导人而言,他们仿佛就躺在泰坦尼克号最舒适的帆布躺椅上,风险最小的决定似乎是“最好 不去摇撼这条船,小修小补则未尝不可”。然而,随着公司规模的扩大化,产品种类的多样化,通用电气公司在经营管理上所面临着的几个关键问题日益突出:第一,在公司销售额幅度增大的同时,每股红利并没有保持同步的增长,甚至公司的投资报酬率也呈下降趋势。第二,在事来部数目猛增的情况下,事业部之间的资源配置冲突不断,此时,公司是需要一个分权式的组织机构以保持自制上的灵活性,还是建立一个集权式的组织机构以加强对整个公司的控制?第三,如何对付来自经济环境波动、技术革新和国际化等方面的新挑战? 韦尔奇常常意识到了上述矛盾与日俱增的事实,他更清醒…
人身安全和电机安全上,调试要注意些什么?
人身安全和电机安全上,调试要注意些什么?
管理中的数字游戏
《凯泉人》——管理视界 管理中的数字游戏 刘文瑞 虚假数字对管理的危害是显而易见的。然而,真实的数字就都对管理一定有帮助吗? 管理确实离不开数据,但正因为如此,数据中隐含的问题才更值得引起人们重视。即使是真实的数据,也需要管理者用脑子思考,否则,有计算机就足够了。在一定条件下,数据是真实的,但传递的信息却是虚假的。 一是统计起止点的猫腻。凡是纵向的统计数据,都会牵涉到起止点,选择起止点大有讲究。比如,有一些关于新中国成就的数据,经常用1949年的数据来比较。这种比较必须注意这样一个事实,就是1949年的国民党政府处于崩溃阶段,许多数据并非常态。要反映后来的建设成就,只能以经过三年恢复后的正常状态数据(或者是用战前的数据)为起点才具有管理学上的价值。企业也是如此,考察企业的发展水平,必须把基数确定在正常状态时期。一般情况下,企业经营总会有起伏,那种选取一个峰值作为止点来比较的做法,拿来鼓舞士气可能有点用,而要作为战略和决策的…
转载
徐是华为数据中心的头,技术超级牛人,一级部门总监,华为副总裁,年收入过千万,数据中心是用火山岩建的深入地下的一个大型建筑.防辐射,可防卫星的电子,雷达等手段的侦察.里面有象卫星发射中心那种超大屏幕,机房里满是三米的大型服务器和大型计算机.连接整个华为全球的每一台终端,整个华为每天三十多万封邮件,海外和全球的同步研发,内部的信息管理,内部流程,华为的国内国际IP电话都是通过出去. 上周,我正式提交了离职报告,准备给自己的职业生涯一个很大的转折,这是我长时间的思考最后所做的决定.但真的提出离职后,回想在公司的十年,还是百感交集. 1997 年7月16日,我只身提着一个包从深圳宝安机场下飞机,走出机场,天是那么蓝、白云那么低、空气那么潮,仰头望天,对这个城市,对公司、对即将开展的工作 和生活、对自己的前途一片茫然.到了科技园,发现是个荒凉而偏僻的地方,不过倒很安静,上学的几年中,一连串的打击,使得我似乎有点喜欢这种安静、荒凉、在他乡的感觉.现在…
三相带电流互感器电表的接法请教
三相电度表的1 3,4 6,7 9,接线端分别接互感器的端子,请问互感器的端子S1接1.4.7,S2接3.6.9和S1接3.6.9和S2接1.4.7时,电表的转向是否一致?还是相反。电压接线端是正确的。
施耐德难得我头都大了
施耐德ATV31,5.5KW,上电就报inf,是那里问题. ?
两台工控机对同一S7-400的PLC怎么做通讯?
以前两台上位机用组太王和opc对四台cpu315-2dp做人机界面的,s7-300的cpu上挂了十几个s7-200的。因系统越来越大想用现两台工控机对同一S7-400的PLC做人机界面,s7-300的不用了,人机选wincc,不用opc。该怎么组网呢!请各位大狭指教!
三菱300加工中心开机后出现EMG PLC
紧急求助,我单位一台三菱300加工中心开机后出现EMG PLC报警,查R69的第六位为0,请问是什莫原因造成以上报警,谢谢!
关于电机启动问题
我公司现安装一台设备,主机为132KW电机,变压器容量为250KVA问一下这样的搭配可以用星三角启动吗?
发动机马力换算成重量的问题
请教1马力等于多少公斤
abb510 96A变频器运行跳F004
abb510 96A变频器运行跳F004   有没有对ABB修板比较熟悉的兄弟,查那一块.还有一个现象模块没有坏,拆开后看到板子上有一相以烧黑.拆  量模块没坏.... 
供应VA W2-3W 模块电源 *宽电压输入,1KVAC隔离稳压
●输出功率(W):0.2/0.5/ 0.75/1/2/3 ●标称输入电压(V):3.3/5/9/12/15/ 24 ●标称输出电压(V):±5/±9/±12/±15/±24 ●隔离电压:1000VAC ,输出精度: ●10Pin SIP阻燃封装 ●纹波/噪声(20MHZ带宽) 产品型号举例  输入电压范围 输出电压 输出电流 效率 VA0505S-1W  4.5-7.25VDC  ±5VDC  ±100mA  67% VA0512S-1W  4.5-7.25VDC  ±12VDC  ±42mA  74% VA1209S-1W  10.0-16.0VDC  ±9VDC  ±55mA  73% VA2415S-1W  19.6-30..0VDC ±15VDC  ±33mA  73% VA2405S-2W  19.6-30..0VDC  ±5VDC  ±200mA  72%  VA2412S-2W  19.6-30..0VDC  ±12VDC ±84mA  75% VA2415S-3W  19.6-30..0VDC  ±15VDC ±100mA  78% ? 电话:0755-83100080-802 传真 : 0755-83116652 手机 :13430971512 联系人 :郭郭 QQ :330227531 MSN :sunyuan2525@hotmail.com Mail :sy6@sun-yuan.com
CKE SM20R PLC有没有专用编程软件可连接电脑?
请问 华光CKE SM系列PLC可有专用编程软件?哪里可以下载?谢谢!