首页
|
新闻
|
厂商
|
产品
|
商务
|
论坛
|
论文
|
应用
|
下载
|
教程
|
维修
|
图书
|
培训
|
研讨
|
征文
|
调查
|
展会
|
杂志
|
俱乐部
|
摄影赛
|
博客
|
市场研究
|
人才交流
|
工控通讯
|
gongkong TV
综合
厂商
产品
论坛
论文
培训
研讨
方案
应用
图书
资料
教程
销售
供求
库存
合作
新闻
研究
职位
PLC
DCS
PAC
PC-BASED
CPCI/PXI
嵌入式系统
专用控制器
SCADA
自动化软件
人机界面
工业以太网
现场总线
无线通讯
低压变频器
高压变频器
运动控制
机械传动
机器视觉
传感器
现场仪表
显示控制仪表
分析测试仪表
执行机构
工业安全
低压电器
电源
纺织机械
包装机械
塑料机械
橡胶机械
印刷机械
烟草机械
起重机械
工程机械
物流仓储
电梯
机床
冶金
汽车
电子
建材
造纸
矿业
水业
石化
电力
风电
太阳能
节能
铁路
轨道交通
返回索引首页
论坛帖子列表
关于s7-300脉冲量控制编程的讨论
大家好,欢迎光临!!!我看到楼上的猪蹄卖的挺火,我也想掺和一下。大家都知道,PID控制已经受到越来越多的关注,但脉冲量的控制也非等闲之辈啊,尤其是闭环控制,更是在工业中广泛应用。大家一起来讨论吧,共同提高!!!
对突然来电的防护
在停电作业现场所发生的触电伤亡事故中,大多数是由于停电工作设备出现了突然来电或误登误触有电设备造成的。而停电工作设备出现突然来电的危害性尤为严重,如未采取可靠的防护措施,往往造成工作人员集体触电伤亡的重大事故的发生。 1 停电设备突然来电的原因分析 停电工作的设备为什么意外来电呢?有哪些突然来电的可能?根据有关情况的分析和事故教训的总结,停电工作设备发生突然来电原因主要有: ①由于误调送电或误操作,使停电设备带电; ②由于自发电、双电源用户以及发电厂变电所的厂所用变压器和电压互感器二次回路等的错误操作而造成对停电设备的倒送电; ③附近带电设备的感应,特别是当和停电检修线路平行接近的带电线路流过单相接地短路电流(指大接地电流系统),或流过两相接地短路电流时,使停电工作设备意外地带有感应危险电压; c.悬挂标示牌是提醒有关人员及时纠正将要进行的错误操作和做法。为防止因误操作而错误地向有人工作的…
VE变频器的调试?
万工,请问VE的变频器加PG卡的情况下,要注意设置那些参数
信捷op320问题
可以实现这样的功能吗 在某个画面下 按了任意一个按钮就会触发报警 并停止运行
如何检测已嵌焊好的转子
嵌焊好转子线圈后,为确保每只线圈准确无误的接至换向片上,必须对转子的换向片进行片间电压检查。所以嵌焊完毕后每根引线多余的端头部分不要急于切除,以免线头焊接错误更换换向片位置时导线长度不够使用。先将每根线头分开不要相碰(同一换向片上的两线头相碰无关),将1.5~3V直流电源两端接在相当于正负电刷位置的圆周的两换向片的线头上。2极电动机时接在1/2圆周的两换向片线头上,4极电动机时,接在1/4圆周的两换向片线头上,线路中最好串接一只按钮作为检测通断电流源用,以免长期通电缩短电池使用寿命。再用毫伏表(或万用表毫伏档)测量相邻片间的电压,正常时片间电压相等或有规律大小变化。片间电压为零表明线圈或片间有短路;若片间电压突然很高,表明线圈开路;若指针反偏,表明线头前后接错。此时必须排除故障,待一切正常后,再把换向片上的多余的线头除去。
omron plc编程问题 kepware
现象:使用OMRON的plc。用kepware做opcserver.打开kepware,点击quick client后Quality显示good但value数据开关量只显示1.(外部接线没有)。 请问:没有外接线是不是开关量显示应为0? 短接外接线value是不是应该变化(由0变1)? 若不变化是哪部分可能出现问题?
变频调速系统转矩提升功能设定 (转帖)
在VVVF通用变频器组成的调速系统中,经常遇到因转矩提升功能设定不当而造成起动失败的问题。通用变频器一般都具有转矩提升功能,不同品牌产品的功能含义有所不同:如富士产品定义了转矩提升1和转矩提升2;美国A-B公司产品则定义了直流升压、起动升压、运行升压、运行/加速升压。在转矩提升功能中,有许多提升模式供用户选择,同一厂家不同系列的产品,其出厂设定有所不同,如果系统调试时忽视了该参数的设定修改,当负载起动转矩较大时,将导致过流跳闸,造成起动失败。 1. 泵类负载因工艺条件变化引起的起动失败 1999年1月,山铝第二铝厂管道化容出工程料浆泵系统试车,两台料浆泵选用固液两相流渣泵,配用90kW电机,额定电流164A。选用富士FRN90P9S-4CE变频器,额定电流176A,供应商负责调试。起动中约在12Hz时电机堵转,随后过流跳闸,起动失败数次,两台泵结果相同。 后来,调试者将电机过载值由164A增加到185A,电机完成起动。笔者得知这一情况后,认为这种做法是错误的,由此造成了…
求助,富士5000P11开关电源维修
富士5000P11开关管坏,AN8026也炸了,现在有两个电阻炸了不知道型号,分别是R13 R14.R13是AN8026的6脚到开关管的G极,R14是AN8026的4脚到开关管的S极
一种临时代替传感器的方法
如果你的设备传感器坏了,没有新的换上去,设备会保护停机,如果这个传感器对数据不是太重要的话可以找一个范围大一点的可调电阻串到线路上,大部分传感器都可以代替,只是在调阻值的时候要看一下你的传感器数据便行了. 仅供参考.
大容量设备启动问题
大容量设备启动时,引起供电母线压降按以下哪种条件考虑最好: 条件:2台主变供电,每台可以满足所有负荷供电;现有1套大容量电动机需要启动;按以下几种模式启动: 一、两路电源均正常,可以直接启动(专用变压器供电形式); 二、一路电源供电,系统处于最大负荷情况:需要降压启动; 以上两种模式,哪个合理、 经济、更符合规范要求
伺服阶跃响应稳态有振荡是怎么回事,刘岩利老师帮忙?
伺服加阶跃信号后,测试输出,到达稳态后有10%振幅的振荡量(速度环),阶跃信号增大时,振荡的频率会对应增大,但振幅 为阶跃信号的10%,伺服控制器,KP,KI调节 请教:这个现象是我参数调的不好呢?还是电机力矩不够?如果是参数不好,我应该往什么方向继续调整呢?
高手帮忙说明一下
高压盘AT传送给现场单机设备盘上电流显示(DC4~24MA),但是因为AT本身提供DC24V电源,现场控制盘AI也有24V电源所以无法正常显示电流值。最后我们这儿有个师傅让我们把AT的正极不接线,其负极接AI正,AI负接地就好了。不过我怎么也看不懂为什么
问一个问题
请问大家有做过台达的RAMP和PLSY配合使用的吗?我是菜鸟想请教一下,谢谢大家!
电机问题高手赐教
电流大小和转速有关系么?(电流大转速旧高么?)
变频器为什么总是偷停
我现使用一台ABB800水泵专用变频器,电机功率为200KW,厂家选变频器为200KW.现使用手动调频,采用恒速运行,频率为47HZ,电流显示279A,总是在下半夜偷停,故障显示过流.重新启动后运行正常.白天电压为417V,夜间电压为440V.检查电机和电缆绝缘良好,上升时间调整为60S,下降时间调整为60S.现在还是偷停,不知道是为什么?请各位高手指点.
常见错误!星角启动时的三个接触器之间的大小如何选?
如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢? 希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!
s7-200与6se7变频器通讯
s7-200与6se7变频器通过PMU口是怎样通讯的,请大虾们指教
关于三相电度表的问题
请教一个小问题,我有一块电度表,说明没有了,上边只有如下内容: 220V 380V 3*30A(100A) 电表接入没有互感线圈,应该怎样度数呀
有什么运动控制板卡还可以作激光控制的吗?
不知道一些控制板卡,如pmac等,是否还可以进行激光的能量控制?
让电梯发电的装置——电梯电能回馈装置
电梯发电节能装置 一 为什么会发电 我们可以把电梯简单理解成一个两端分别悬挂轿厢和对重块的定滑轮组,起滑轮作用的曳引机实际上就是一部电动机。电梯在工作状态下,由曳引机拖动负载做功,完成机械能和电能相互转化的过程。 当电梯轿厢重量小于对重块重量时,电梯上行时曳引机发电,下行耗电;反之,则上行耗电下行发电。当电梯重载下行和轻载上行时,所产生的机械能也会通过曳引机和变频器转化成直流电能。这些多余能量被临时存储在变频器直流回路的电容中,随着电梯工作时间的持续,电容中的电能和电压越来越高,这就好比是一个水池中的水位越来越高,如果不及时释放就会溢出,导致过压故障,使电梯停止工作。 如何释放电容中的电能呢?最普通的方法是通过外接发热电阻使电能转化成热能散发出来。这种方法效率很低,而且对周围环境的影响很大,为了给机房散热,必需加装空调和风机设备。有些情况下,给机房降温的空调耗电量甚至超过了电梯本身。 PROSPECT电梯电能回…
能发电的电梯见过没——电梯电能回馈装置
求MACSV 1.1.0 SP4补丁?
请问哪位高手有MACSV 1.1.0 SP4补丁,不胜感激,邮箱: chu_lx@hotmail.com
感谢“标准触点”对我提出问题的回复和解答
感谢“标准触点”对我提出问题的16路加热问题回复和解答。感谢得到你的热心帮助!wyjtfzy@163.com
和利时 给点建议
本人应届毕业,明年要去杭州和利时做工程,是个新手,在校主攻液压方向,希望高手们能给点建议,我该准备写什么,提前该了解掌握什么?谢谢!喷子们别说诋毁的话!先谢谢了!!
新发现——电梯能发电了!
 PROSPECT电梯电能回馈…
请问从事工控模块需要哪些具体知识?
小弟现在想在工控方面有所发展,但是具体还不是很清楚,以及搞技术应注意哪些问题,从事这方面的工作需要哪些能力,人生规划也很是迷茫···· 希望从事过这方面的师傅和朋友,还是大虾们指点迷津! 谢谢!
CAD作图
不管作任何图一般都是按实际尺寸画,在打印时我们可选择输出的比例。想请大家帮忙:在作图之前能否先设置好作图的比例,比如我们画得是200的直线,但显示的是2000。 谢谢!
传感器
SIEMENS 上海路根斯电子科技有限公司-德国西门子(SIEMENS)华东地区的核心分销商,是从事自动化控制技术的高科技企业。经过多年的不懈努力和艰苦创业,现已初具规模,已成为管理较为先进,技术较为精湛,服务较为完善的企业产品。在与德国西门子(SIEMENS)长期合作时间里,我们招贤纳士,不断引进专业技术人才,为广大客户提供电气自动化领域的产品销售及技术培训、工程项目设计与开发、电气成套、系统集成等优良服务,努力成为客户可依赖的合作伙伴,是我们的宗旨。 为了满足客户要求,公司拥有一流的工程技术人员,能为客户提供项目的配置、选型、编程、调试、维护等服务,以及相应的现场培训服务、产品维修服务等全方位服务。我们遵循的是-------您的满意,就是我们永远的承诺。 上海路根斯电子科技有限公司在德国西门子低压电器及西门子PLC 、数控 、德国穆勒、 德国倍加福.、德国维纳尔等销售服务上具有很大优势。本公司长期备有西门子低压电器、S7-200、S7-300、S7-400常用产品。 优质…
剩余电流断路器
请教大家:什么叫剩余电流断路器?不明白什么是剩余电流。谢谢!
关于论坛里单片机视频教程的咨询
论坛里有个单片机教程,http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008090714580000001&page=2#login这个教程不错,讲的比较生动, 可我只能下载在其中的几集,哪位知道这个教程是哪个大学谁主讲的,有没有其他地方可供下载的?
请问如何建立LABVIEW的DLL来供VB调用呢
请问如何建立LABVIEW的DLL来供VB调用呢,我想在VB里使用LABVIEW的一些信号处理函数,网上说要用到TOOL里的“build application and shared library",但是我没找到这个选项。望赐教
求助欧姆龙USB-CIF02编程电缆的驱动程序
求助欧姆龙USB-CIF02编程电缆的驱动程序
滤波器
请问滤波器是加在变频器的进线端还是出线端.
求助。 松下 DV707 说明书~
急需一份 Panasonic DV707S 说明书, 网上搜了半天也没找到, 哪位仁兄有的帮帮忙~ 小弟在此谢过。 E-mail : yanggj_@126.com 不是DV700的,700的我有一份,好象不能通用。 现在密码锁定都解不开。
金鼎旺在某电线电缆厂交联线S5电控系统的S7升级改造实例
北京金鼎旺科技有限公司 在某电线电缆厂交联线S5电控系统的S7升级改造实例 原S5系统的构成和改造原因: 原生产线是93年进口的意大利设备,已运行15年。其中机械部分状态良好,但控制设备已经进入故障高发期。系统安全瓶颈有两处:一是控制主机PLC部分,二是HMI人机界面部分。 控制主机采用的是西门子S5-115U,控制机配有两个9槽机架,I/O配置共有数字输入132点,数字输出112点,热电偶64通道,标准信号模入16通道,模出8通道。此外还配有串口通讯卡CP524与HMI进行通讯。由于控制系统的主机是西门子八十年代末的S5系列产品,S5产品正逐步退出市场,模块备件供应周期很长,价格高、保障性差,某些部件甚至有价无市。为了满足稳定生产的需要,控制系统由S5升级到S7已经是迫在眉睫。 HMI人机界面是硬件基于PC,软件基于DOS 6.22的SF(SUPER FLASH)系统,操作单元除了肩负设备的参数设置、选择、状态显示、报警反馈、故障确认等外,还通过C语言程序承担了大量复杂的计算,计算结…
4~20mA
请问0~20mA如何转化成4~20mA模拟量信号
西门子变频器跳停
西门子6SE9531-0DK40变频器,频繁跳停,故障码F0001,输出电流波动频繁,求教,可能是什么故障
请问 : 有将旋转编码器输出的TTL信号进一步细分的电子细分器吗 ?
如题 ,我的编码器是5000线的,TTL电平输出,希望能将其X10倍频以上输出,现需要这方面的电子细分产品,不知有没有, 我知道的都是将编码器输出正弦信号进行细分的产品,至于将TTL信号细分的技术网上也没有搜着,特来此请教高人,谢谢!
基于ARM的嵌入式Linux应用程序开发研究
基于ARM的嵌入式Linux应用程序开发研究 当今社会,嵌入式系统已经渗透到人们工作、生活中的各个领域,嵌入式处理器已占分散处理器市场份额的94%。而嵌入式Linux系统也蓬勃发展,不仅继承了Linux源码开放、内核稳定高效、软件丰富等优势,还具备支持广泛处理器结构和硬件平台、占有空间小、成本低廉、结构紧凑等特点。 1 ARM处理器及开发板 在嵌入式领域,ARM已取得了极大的成功,造就了IP核商业化、市场化的神话。据统计,全球有103家巨型IT公司在采用ARM技术,20家最大的半导体,一商中有19家是ARM的用户。ARM系列芯片已经被广泛的应用于移动电活、手持式计算机以及各种各样的嵌入式应用领域,成为世界上销量最大的32位微处理器。ARM已成为业界实际的RISC芯片标准。 ARM系列处理器根据各自特点应用于不同领域。从应用的角度上ARM芯片选择的一般原则:MMU;处理器速度;内置存储器容量;USB接口;GPIO数量;中断控制器;IIS(integrate interface ofsound)音频接口;nWAIT信号;RTC(re…
FX的编程
谁可以帮我个忙!我不知道FX1N与扩展FX2N的输出、输入怎么样编程!谢谢各位前辈了
PCB板焊点上是否粘了胶水检测
PCB板焊点上粘着黄色的胶水,请教各位大侠用什么光源最好?
请问哪位朋友用过时光伺服
请问哪位朋友用过时光伺服?它的性价比怎样?谢谢! 它的资料上介绍: 位置控制精度:+-1P 低速大转矩输出,零转速力矩保持功能 最低速可以达到0.3RPM
电梯日常维护:电梯变频器的风扇问题!
广州日立电梯、广日电梯、迅达电梯、蒂森电梯的富士VG3N、VG5N变频器、安川616G5、676GL5变频器负载功率相对比较轻,所以当散热风扇损坏而停止运转后,变频器通常还能继续正常工作(三线风扇坏除外),但些时变频器内部温度会比较高,长期工作下去则变频器元件容易老化,缩短寿命!所以要经常检查电梯变频器的风扇是否正常,如果其不转或运转声音很大时就要及时更换,不一定要更换原来的型号,参数及尺寸一样的就可代替,当然最好用进口的!(广州通达变频器维修(电梯维修)中心http://www.gztd-98.com/ 020-88281886.中文网址“广州通达变频器”)。
森兰变频器故障
森兰SB61G面板出现ERR1,是面板故障。哪里有
请教tp270与plc接线
本人是新手,正在做人机界面,请问tp270和s7-300的plc连接需要profibus-dp模块么,还是直接连上就行啊?
西门子触膜屏MP270B更换TP27
TP27以停产了,用MP270B 1.触膜屏使用的是profibus通记,在西门子STEP7程序中他们的GSD文件不一样的~~如果不改变PLC的组态程序不知可不可以更换, 2.PLC用的是GE的9030系列. 不知行不行??
关于S7-300的温压补偿计算
各位师傅,在这儿交流一下关于S7-300的温压补偿计算. F=P3*SQRT(C1/(273+P2)*(P1+101)/C2) 参数: C1:设计温度(K) C2:设计压力(KPa) P1:实际压力(Kpa) P2:实际温度 (℃) P3:未补偿前流量
三菱PLC編程電纜製作資料
#1 三菱PLC編程電纜製作資料.(如图)
PLC现场工程师工作指南
#1 PLC现场工程师工作指南 在我从事自动化的职业生涯近二十年的时间里,我发现现场调试的工程师的能力和工作水平的高低,对于一个项目的成败是最关键的因素。但许多工程师在赶赴现场执行任务前,缺乏必要的心理准备和技术准备,因此,到现场后根本无法发挥自己的能力。因此,在这里把自己的一些体会写出来,希望能够对所有的技术工程师有一些启发。 一、出发前的准备 从事PLC的技术支持的人,如果是要到现场开始进行系统调试,无论是对OEM客户,还是对一个过程控制的系统集成,都要在事先做好一些准备工作。就像一个“驴友”出行前,要更换自己的服装尤其是鞋子,带好水、食品,还要准备在野外的一些防身用品,如果是过夜的话,还要有帐篷、手电筒等一样,作为一个职业的PLC技术支持工程师,也有不少的东西是要准备的。 首先要安排自己的行程计划和衣食住行。如果是需要住宿的话,那么如何定机票、酒店(旅馆、招待所),这里就不多说了。如果时间很长(如超过一个月…
OP1S面板上显示“no slave found"
一台6SE70逆变器,此前运行一直正常,停用几天后,开机OP1S面板上显示"no slave found",参数没有变动过,PMU面板上显示正常,逆变器也可启动运行正常。 不知是何原因使OP1S面板上显示“no slave found"这个故障? 谢谢!
中国工控网所有信息→
自动化厂商
-
自动化产品
-
技术论文
-
方案与应用
-
自动化新闻
-
资料下载
-
技术文摘
-
ENGLISH
联系我们
|
广告联系
|
市场研究
|
人才服务
|
用户注册
|
用户反馈
|
本站介绍
|
有奖报错
|
今日更新
|
历史首页
|
版权声明
|
帮助信息
|
友情链接
中国工控网(
www.gongkong.com
)版权所有
© Copyright By China Industrial Control Net
京ICP证020079号
电信业务审批[2002]字第180号